Pb avec carte NWPM (pCOweb) sur LA25TU
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. déc. 27, 2010 10:55 pm
Pb avec carte NWPM (pCOweb) sur LA25TU
Bonsoir,
J’ai connecté une carte NWPM sur ma régulation WPM2007 pour une PAC LA25TU.
Mais j’ai un Pb de communication entre le pCO et le pCOweb.
Toutes les températures sur le schéma index sont =0, les écrans web du menu sont en tchèque, la system date = 1970-01-01, dans l’onglet modem(pCOweb) la vitesse de transfert=4800, adr =99.
Par contre sur le pCO, la vitesse de transfert=19200, adr =1, et la led clignote vert 3x/sec.
Avez-vous une idée du Pb ?
Merci pour votre aide !!
J’ai connecté une carte NWPM sur ma régulation WPM2007 pour une PAC LA25TU.
Mais j’ai un Pb de communication entre le pCO et le pCOweb.
Toutes les températures sur le schéma index sont =0, les écrans web du menu sont en tchèque, la system date = 1970-01-01, dans l’onglet modem(pCOweb) la vitesse de transfert=4800, adr =99.
Par contre sur le pCO, la vitesse de transfert=19200, adr =1, et la led clignote vert 3x/sec.
Avez-vous une idée du Pb ?
Merci pour votre aide !!
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut
Déjà si tu as un WPM 2007 sur une LA25TU, c'est un gros problème elle ne peut fonctionner que sur un WPM Econ+ !!!
Ensuite pour toute question communication avec NWPM, il faut appeller la hot line Dimplex : Numéro Dispo sur le site internet Dimplex
www.dimplex.de
Déjà si tu as un WPM 2007 sur une LA25TU, c'est un gros problème elle ne peut fonctionner que sur un WPM Econ+ !!!
Ensuite pour toute question communication avec NWPM, il faut appeller la hot line Dimplex : Numéro Dispo sur le site internet Dimplex
www.dimplex.de
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. déc. 27, 2010 10:55 pm
Bonjour,
Effectivement la régulation est une WPM Econ+ !!!!
La carte NWPM livré en décembre 2011 possédait une application web non compatible avec WPM_J05.
Donc, upgrade de l’application web en _J05 et upgrade du firmware 1.3.5 par 1.4.0.
Maintenant cela fonctionne, et les données de la régulation remontent dans le système domotique. Le système est très souple car on peut mettre son code perso sur la carte NWPM.
Effectivement la régulation est une WPM Econ+ !!!!
La carte NWPM livré en décembre 2011 possédait une application web non compatible avec WPM_J05.
Donc, upgrade de l’application web en _J05 et upgrade du firmware 1.3.5 par 1.4.0.
Maintenant cela fonctionne, et les données de la régulation remontent dans le système domotique. Le système est très souple car on peut mettre son code perso sur la carte NWPM.
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
- Localisation : 24340
ATTENTION
C'est un vrai scandale!
Un an plus tard la carte pCOWeb est toujours livrée avec firmware et application obsolètes ne fonctionnant pas avec un WPM 2006 Plus (WPM-J06 Boot:0403 BIOS:0430). Ce qui oblige une mise à jour de la bestiole et pour cela la doc, en allemand exclusivement, est plutôt mince et même avec le traducteur Google le quidam n'y comprend rien.
Heureusement mes connaissances en Linux m'ont sauvé la mise.
Ensuite pour ce qui est de la mise en oeuvre et de la configuration la doc multilingue est nulle. Mon accès avec l'appli iPhone est refusé!
Si qq'un sait où trouver des infos sur le sujet merci de nous le dire.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Re: ATTENTION
lemimit a écrit :
C'est un vrai scandale!
Un an plus tard la carte pCOWeb est toujours livrée avec firmware et application obsolètes ne fonctionnant pas avec un WPM 2006 Plus (WPM-J06 Boot:0403 BIOS:0430). Ce qui oblige une mise à jour de la bestiole et pour cela la doc, en allemand exclusivement, est plutôt mince et même avec le traducteur Google le quidam n'y comprend rien.
Heureusement mes connaissances en Linux m'ont sauvé la mise.
Ensuite pour ce qui est de la mise en oeuvre et de la configuration la doc multilingue est nulle. Mon accès avec l'appli iPhone est refusé!
Si qq'un sait où trouver des infos sur le sujet merci de nous le dire.
Dimplex change la version du soft tous les 3 mois, il parait donc très difficile de tenir un stock de cartes à jour en permanence !!!
Si tu as pris la carte NWPM chez un grossiste Dimplex, avec une mise en service du produit, tu n'as pas à te soucier de tout ça, c'est à eux de faire les mise à jour etc ...
Si tu souhaites tout faire tout seul, tu dois assumer tout seul le manque d'info !
Voici les liens te permettant de paramétrer ta carte, mais pour une MAJ, tu dois faire appel à Dimplex directement, et normalement, c'est payant !!! A toi d'être bon négociateur.
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -10-19.pdf
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -07-09.pdf
http://www.dimplex.de/fr/diagnostic
Bon courage
François
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
- Localisation : 24340
La version des logiciels reçus datent de l'origine du produit.
Carte NWPM achetée via Cedeo Paris en direct chez Dimplex et reçue le 19 janvier.
Je doute fort d'une mise à jour trimestrielle et d'une compétence des installateurs agréés dans l'opération d'upgrade.
J'ai fait l'opération moi même dans le cadre de mon métier d'électronicien/informaticien.
Comme je ne veux rien payer de plus au prix où est vendue cette carte, je suis donc contraint de faire du reverse-engineering et à regarder la documentation chez CAREL qui est le concepteur/fabricant de ce système "customisé" pour Dimplex.
Merci de ta réponse.
Je vais de ce pas écrire à Dimplex pour me plaindre de cette situation.
Carte NWPM achetée via Cedeo Paris en direct chez Dimplex et reçue le 19 janvier.
Je doute fort d'une mise à jour trimestrielle et d'une compétence des installateurs agréés dans l'opération d'upgrade.
J'ai fait l'opération moi même dans le cadre de mon métier d'électronicien/informaticien.
Comme je ne veux rien payer de plus au prix où est vendue cette carte, je suis donc contraint de faire du reverse-engineering et à regarder la documentation chez CAREL qui est le concepteur/fabricant de ce système "customisé" pour Dimplex.
Merci de ta réponse.
Je vais de ce pas écrire à Dimplex pour me plaindre de cette situation.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
On viens de finir un chantier avec une LA16TAS et une carte NWPM, la version du soft est dans mon PC pour la NWPm, je peux te l'envoyer par mail si tu veux !lemimit a écrit :La version des logiciels reçus datent de l'origine du produit.
Carte NWPM achetée via Cedeo Paris en direct chez Dimplex et reçue le 19 janvier.
Je doute fort d'une mise à jour trimestrielle et d'une compétence des installateurs agréés dans l'opération d'upgrade.
J'ai fait l'opération moi même dans le cadre de mon métier d'électronicien/informaticien.
Comme je ne veux rien payer de plus au prix où est vendue cette carte, je suis donc contraint de faire du reverse-engineering et à regarder la documentation chez CAREL qui est le concepteur/fabricant de ce système "customisé" pour Dimplex.
Merci de ta réponse.
Je vais de ce pas écrire à Dimplex pour me plaindre de cette situation.
tu fais un upgrade :
pCOWeb Firmware upgrade
To upgrade the whole firmware, pCOWeb needs to upload two files:
(A): FLASH_APPS_Axxx.BIN
(B): FLASH_SYS_Byyy.BIN
!!BE CAREFUL!!
During firmware upgrade pCOWeb MUST never be powered down, any interruption on power supply might corrupt pCOWeb which, in this case, might require to be sent back to Carel for reprogramming with the factory equipments.
pCO Application Upgrade
To upgrade the pCO application you need:
1. A pCO with bios version >= 4.10 and using Carel protocol to automatically switch to pCOLoad protocol or, in particular if using MODBUS protocol, an application that has the capability to switch over the protocol on the serial port in which the card has been fitted (BMS or BMS2) when the pCOWeb sets to 1 a user defined digital variable;
2. To copy all the application files (.iup,.blb,.bin...) to the card using the FTP protocol into the directory /usr/local/root/flash/http/pCO_Application. N.B. pCOWeb does not support GRT files, GRP file has to be used instead.
Refer to pCOWeb User Manual for more information.
!!BE CAREFUL!!
During the pCO application upgrade pCOWeb will shut down all the unused services in order to free memory.
Those services will be made available again as soon as the upload finishes.
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
- Localisation : 24340
-
- Assidu
- Messages : 54
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2011 9:15 pm
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Ce n'est donc plus un scandale Lemimit !lemimit a écrit :Firmware Release: A1.4.2 - B1.2.1
Pour un fonctionnement complet et correct de l'appli Iphone le SAV Dimplex est intervenu à distance gratuitement sans me dire ce qu'il a changé.
Je suis content si tout va bien !
Ca t'a aidé ce que je t'ai envoyé ?
François
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
Bonjour,
en réponse à lemimit et adoc, la solution à votre problème est dans le post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=30
n'oubliez pas de :
Redémarrer la carte en coupant le courant, ensuite aller dans le logiciel au niveau "Réglages - Réseau - Enregistreur" et cliquer sur le bouton "Enregistrer" au bas de la page afin d'aligner automatiquement et correctement les variables temp sinon vous allez avoir des erreurs 500 (plus d'une semaine de recherche et de tests pour trouver la solution, MERCI AURELIEN !!!)
A+
en réponse à lemimit et adoc, la solution à votre problème est dans le post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=30
n'oubliez pas de :
Redémarrer la carte en coupant le courant, ensuite aller dans le logiciel au niveau "Réglages - Réseau - Enregistreur" et cliquer sur le bouton "Enregistrer" au bas de la page afin d'aligner automatiquement et correctement les variables temp sinon vous allez avoir des erreurs 500 (plus d'une semaine de recherche et de tests pour trouver la solution, MERCI AURELIEN !!!)
A+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage