resistance d'appoint
Bonjour au forum, malgré les differents reglages cités dans le post, et malgré les deux voyants allumés (second compresseur et voyant resistance), le relais CR ne colle pas et reste a 0 .
Ya t il un autres paramètres a modifier hormis les R07 et les C04 C05 C06 ?
Merci de vous infos
Ya t il un autres paramètres a modifier hormis les R07 et les C04 C05 C06 ?
Merci de vous infos
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Il faut que le disjoncteur associé aux résistances soit enclenché (à l'extrême droite normalement). Il y a aussi un strap filaire par défaut entre les bornes 45 et 46 qui doit rester en place. Absent, il empêche le fonctionnement des résistances. Enfin, il y a le thermostat de sécurité. Il faut vérifier qu'il soit bien fermé : il y a un petit bouton au centre de la tige filetée de fixation, il faut appuyer dessus pour l'enclencher s'il est ouvert. Le plus dur peut être de le trouver, dans certaines machines, ce thermostat est quasiment inaccessible sans enlever le dessus du compartiment compresseur.
Un multimètre et le schéma permettent sinon de trouver de façon certaine la cause.
Un multimètre et le schéma permettent sinon de trouver de façon certaine la cause.
Modifié en dernier par hd31 le sam. févr. 04, 2012 4:40 pm, modifié 1 fois.
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
ok, ce qui me parait bizarre c'est que le contacteur de commande des resistances n'est pas excité, la tension a la commande est a zero
Pour le reste, les disjoncteurs sont en bonne position, la liason filaire est presente.
Je dois juste verifier la securité, mais elle se trouve apres le contacteur.
Donc, vu qu'il n'est pas excité, le souci doit se trouver avant
Pour le reste, les disjoncteurs sont en bonne position, la liason filaire est presente.
Je dois juste verifier la securité, mais elle se trouve apres le contacteur.
Donc, vu qu'il n'est pas excité, le souci doit se trouver avant
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Non, le thermostat de sécurité est bien dans le circuit bobine du contacteur. S'il est ouvert, il est normal que le relais de puissance ne soit pas fermé. Mail il y a deux relais : le CR, excité directement par le Microtech, et le relais CT, excité par le CR en série avec le fil de délestage et le thermostat de sécurité.
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
donc le delestage et le thermostat sont hors de causele CR, excité directement par le Microtech, et le relais CT, excité par le CR en série avec le fil de délestage et le thermostat de sécurité.
si les voyant du microtech sont allumé, c'est que celui ci demande l'allumage des résistance(donc du relais cr)
donc c'est
-soit la sortie relais du microtech hs
-soit la bobine du relais cr hs
-soit un pb de connectique
y a plus qu'a prendre un voltmetre/ohmetre
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je persiste : si le thermostat de sécurité est ouvert, le relais CT ne peut pas fonctionner... Même si le relais CR est fermé.
Selon les machines, le thermostat peut être fixé sur le compartiment électrique, donc relativement accessible, ou sur le boitier de connexion des résistances, qui jusqu'à il y a peu, était quasiment inaccessible, surtout quand on ne sait pas où il se trouve.
Mais sans rien démonter, avec un multimètre et le schéma sous les yeux, on peut déterminer si le thermostat est ouvert ou non.
Selon les machines, le thermostat peut être fixé sur le compartiment électrique, donc relativement accessible, ou sur le boitier de connexion des résistances, qui jusqu'à il y a peu, était quasiment inaccessible, surtout quand on ne sait pas où il se trouve.
Mais sans rien démonter, avec un multimètre et le schéma sous les yeux, on peut déterminer si le thermostat est ouvert ou non.
Modifié en dernier par hd31 le sam. févr. 04, 2012 3:43 pm, modifié 1 fois.
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE