Voilà je veux changer ma vieille chaudiere fuel lamborghini par une PAC sans ECS.
J'ai fait 2 devis qui sont totalement differents alors je suis perdu.
descriptif de la maison: Maison situé dans le Gers au environ de Auch, T° de reférence -5°C
vieille maison de 200 ans restaurée à l'économie depuis 2005 par l'ancien proprio. On a acheté la maison en fevrier 2009. Cette maison est le resultat de 2 maisons regroupées avec chacune une chambre à l'étage. Au total on a 155 m² de surface avec un volume global de 360m3. On a rajouté et mis de l'isolation dans les 2/3 de la maison. L'autre partie n'a pas pu être réisolé. La maison est orientée plein sud( belle vue sur les pyrénées)
On a du double vitrage à chaque fenêtre ( avec des ponts thermiques autour
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
On a consommé 5500L de fuel depuis fevrier 2009 ( soit environ 1500L par hiver).
1er devis : société conseillé par le site "quelleernegie.com". devis avec une PAC altherma HT inventer de 16.00 kW. à priori pas de ballon tampon. Total 11 900 euros ttc ( PAC + installation(900 euros)). Le vendeur ne pas fourni d'etude! Consommation estimée : 850 euros
2eme devis : Societé avec l'aggrement QualiPAC
PAC Alpha innotec LWD 70A/SX de puissance nominal 9 kW. prix TTC : 11 705,37 euro ( dont 3100 euros de pose + 900 euros de mise en service constructeur
, ça me parait cher). Le vendeur a fait une etude. Il a mesuré les volumes de chaque piece et m'a fourni une etude thermique.
Selon lui : le bilan, j'ai besoin de 7.344 kW pour satisfaire 100% de mes besoins( 20°C et 18° dans les chbres) à -5° mais la strategie qualiPac est de satisfaire 80% de ces besoins d'où le choix de cette PAC. Il preconise l'installation d'un ballon tampon pour eviter les cours cycle. Consommation estimée 422 euros
D'apres ce que j'ai lu sur le web et compris, c'est que la PAC ne doit pas être sous dimensionnée pour eviter une consommation excessive d'éléctricité( resistance d'appoint) et elle ne doit pas être surdimensionné car il faudra la changer prematurement (cours cyclde).
Mon sentiment est que je trouve la daikin est surdimensionné mais j'ai peur que l'alpha soit juste pour mes besoins. De plus le 1er devis me semble correct en prix contrairement au second.
Mes questions:
- Que pensez vous de ces devis ( prix, choix des puissances, choix des PACs)?
- Est ce vraiment obligé un ballon tampon pour une PAC?
- Est ce un gage de qualité l'aggrement QualiPAC?
voilà merci d'avance pour vos réponses.