Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am
Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
Bonjour,
J'ai un problème avec mon système de géothermie sur nappe phréatique.
Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
Il y a une semaine : il fallait juste appuyer sur l'écran tactile : sur le message panne et la PAC se relançait.
Aujourd'hui, elle se met de plus en plus en mode sécurité avec cette même panne.
J'ai vérifié tous les circulateurs et ils tournent tous.
La pression de mon circuit est bien à 1.5 bars.
C'est un système Vivreco Sysytèmes : Installé par un installateur qui n'existe plus. Vivreco est déjà venu en début d'année pour réparer cette panne.
J'ai essayé de réfléchir sur la cause de cette panne et là je ne sais plus où me diriger. Sauf appeler SAV Vivréco : mais j'ai vu les messages dans ce forum et je vois que les réponses sont bien techniques et complètes.
Déjà ce matin ellel était en panne quand je me suis réveillé ce matin. 15° dans la maison. J'ai appuyé sur l'écran et elle s'est remis en marche...et après 2 heures : Panne Pression Haute.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement,
Jat.
J'ai un problème avec mon système de géothermie sur nappe phréatique.
Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
Il y a une semaine : il fallait juste appuyer sur l'écran tactile : sur le message panne et la PAC se relançait.
Aujourd'hui, elle se met de plus en plus en mode sécurité avec cette même panne.
J'ai vérifié tous les circulateurs et ils tournent tous.
La pression de mon circuit est bien à 1.5 bars.
C'est un système Vivreco Sysytèmes : Installé par un installateur qui n'existe plus. Vivreco est déjà venu en début d'année pour réparer cette panne.
J'ai essayé de réfléchir sur la cause de cette panne et là je ne sais plus où me diriger. Sauf appeler SAV Vivréco : mais j'ai vu les messages dans ce forum et je vois que les réponses sont bien techniques et complètes.
Déjà ce matin ellel était en panne quand je me suis réveillé ce matin. 15° dans la maison. J'ai appuyé sur l'écran et elle s'est remis en marche...et après 2 heures : Panne Pression Haute.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement,
Jat.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
bonjour et bienvenueJat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
as tu un filtre a tamis et/ou un pot à boues sur le circuit chauffage?
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am
Re: Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
dbercy a écrit :bonjour et bienvenueJat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
as tu un filtre a tamis et/ou un pot à boues sur le circuit chauffage?
Bonjour,
Merci pour l'accueil et de votre réponse.
J'ai un filtre a tamis et je l'ai déjà nettoyer plusieurs fois. C'est le filtre qui récupère l'eau du puit vers la PAC.
En juillet, Vivreco est venu changé le pressostat comme j'avais déjà eu cette panne. Peut être ça recommence ?
Cdlt,
Jat.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am
w36xb2w a écrit :Bonjour
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Qu'est-ce le circuit des PC ?
J'ai nettoyer plusieurs fois le filtre à tamis qui récupère l'eau du puit vers la PAC.
Vivreco est déjà venu en juillet pour cette même panne et ils ont changé le pressostat. Peut être ça recommence ?
Cdlt,
Jat.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?
l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.
y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.
y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. déc. 09, 2012 10:27 am
Bonjour,dbercy a écrit :d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?
l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.
y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
Je n'ai meme pas ce manuel...
Je ne sais pas ou c'est cette indication du delta T ou qu'est-ce ?
J'ai deja eu des pannes concernant le puit, mais l'indication de cette panne est : "debit puit".
Cdlt,
Jat
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)