Salut
Je vous propose donc de rebaptiser Michel et de lui changer son Pseudo : désormais, ce sera oeil de Lynx
Bonne soirée à tous
Reigua
Je vous propose donc de rebaptiser Michel et de lui changer son Pseudo : désormais, ce sera oeil de Lynx
Bonne soirée à tous
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
L'installateur m'a contacté et a convenu que :
- Certains constructeurs de pompe préconisaient de ne pas les poser à la verticale.
- Wilo s'en fichait jusqu'à présent, mais aujourd'hui ils semblent également de ne pas vouloir les mettre verticalement.
-Grundfos (c'est la marque du mien) eux semblent toujours s'en ficher.
Toutefois, afin que je sois satisfait, il vont, lorqu'ils vont passer dans le coin, remettre le circulateur dans le bon sens.
Cldt.
CP
- Certains constructeurs de pompe préconisaient de ne pas les poser à la verticale.
- Wilo s'en fichait jusqu'à présent, mais aujourd'hui ils semblent également de ne pas vouloir les mettre verticalement.
-Grundfos (c'est la marque du mien) eux semblent toujours s'en ficher.
Toutefois, afin que je sois satisfait, il vont, lorqu'ils vont passer dans le coin, remettre le circulateur dans le bon sens.
Cldt.
CP
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
J'ai reçu aujoud'hui un devis pour le même type de matériel mais c'est pour alimenter un plancher chauffant.
J'aimerai savoir si tu es content du matériel?
Que peux tu me dire au niveau des cycles de dégivrage? Y en a t'il souvent? A combien pourrais tu estimer leur consommation?
J'ai appris aujourd'hui que les cop annoncés ne tenaient pas compte de cela... C'est peut être négligeable mais bon.
J'aimerai savoir si tu es content du matériel?
Que peux tu me dire au niveau des cycles de dégivrage? Y en a t'il souvent? A combien pourrais tu estimer leur consommation?
J'ai appris aujourd'hui que les cop annoncés ne tenaient pas compte de cela... C'est peut être négligeable mais bon.
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
J'en suis content pour l'instant :weirdnico a écrit :J'ai reçu aujoud'hui un devis pour le même type de matériel mais c'est pour alimenter un plancher chauffant.
J'aimerai savoir si tu es content du matériel?
Que peux tu me dire au niveau des cycles de dégivrage? Y en a t'il souvent? A combien pourrais tu estimer leur consommation?
J'ai appris aujourd'hui que les cop annoncés ne tenaient pas compte de cela... C'est peut être négligeable mais bon.
2 défaults comme les autres pacs :
-pas de régulation jour/nuit
-plage de démarrage des resistances d'appoints trop courte ( -5° à +5 °) du coup, je les déconnecte. car on nous vend le produit avec des cops interressants jusqu'à -15, je ne vois donc pas l'intérêt de demarrer la résistance à moins 5.
Pour les dégivrage, je ne peux pas les compter (pas de compteur) mais il a fait assez froid en Normandie, pas de très basse température mais des -5° fréquents. et je n'ai aucune idée de leurs consommations électriques.
Pour finir, j'en suis toujours sur une rentabilité toujours à 7 ans ( par rapport au propane) au vu de la consommation à aujourd'hui.
A ta disposition.
CP
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
Juste pour avoir une idée de ta consommation...
Quel volume chauffes tu? plein pied?
Tu as combien de déperditions et à quelle température?
Pour ta facture, le prix annoncé sur le post est bien juste même si ce n'est qu'une approximation?
Merci, c'est pour essayer de reporter tes chiffres aux miens afin de me donner une idée de notre future consommation...
merci
On peut désactiver l'appoint électrique? On ne peut pas régler la valeur de déclenchement? C'est toi qui l'a fait ou tu es passé par ton chaiffagiste?
Quel volume chauffes tu? plein pied?
Tu as combien de déperditions et à quelle température?
Pour ta facture, le prix annoncé sur le post est bien juste même si ce n'est qu'une approximation?
Merci, c'est pour essayer de reporter tes chiffres aux miens afin de me donner une idée de notre future consommation...
merci
On peut désactiver l'appoint électrique? On ne peut pas régler la valeur de déclenchement? C'est toi qui l'a fait ou tu es passé par ton chaiffagiste?
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
- tfred
- Scotché au forum
- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
Pour ce point là, a mon avis ca depend aussi de pas mal de chose.weirdnico a écrit :
2 défaults comme les autres pacs :
-pas de régulation jour/nuit
-plage de démarrage des resistances d'appoints trop courte ( -5° à +5 °) du coup, je les déconnecte. car on nous vend le produit avec des cops interressants jusqu'à -15, je ne vois donc pas l'intérêt de demarrer la résistance à moins 5.
Si tu n'a pas besoin de tes résistance c'est que ta PAc est a elle seule capable de couvrir tes beoin.
Les resistances sont la pour venir en aide a la Pac par grand froid ou la, elle sera imcapable de fournir la puissance necessaire a combler tes déperditions.
Le dimensionnement d'une Pac Air/Eau se fait en fonction des déperditions de ta maison a la température de base de ta région.. on ajoute a ces déperditions 20 % pour trouver la puissance a installer.
Pour mon cas, j'ai des déperditions de 5697 W a -5°C ( temp de base de ma région) je vais donc installer une PAc en mesure de me fournir 6836 W a cette même tempérrature.
Si je trouve le modéle qui produit cette pouissanec exacte a -5°C, je peux dors et déjà me dire qu'aux alentours de -7 ou -8, ma PAc ne fournira pas assez de puissanec pour combler mes déperditions, et j'aurais donc besoin d'enclencher ma résistance d'appoint.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Si tu as une T° de base de -5° pourquoi parle de -7 ou -8°. La base c'est que ta PAC assure toutes les deperditions de ta
maison à la T° de base pas plus ? De plus comme je l'ai deja dit je pense qu'il vaut dimensionner à 80% des deperditions à la T° de base. C'est quand meme pas la mort de mettre une une ou deux buches dans la cheminee 5 jours par an...
maison à la T° de base pas plus ? De plus comme je l'ai deja dit je pense qu'il vaut dimensionner à 80% des deperditions à la T° de base. C'est quand meme pas la mort de mettre une une ou deux buches dans la cheminee 5 jours par an...
Construction MOB en Charente.
- tfred
- Scotché au forum
- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
Je parle de -7 ou -8 du fait du calcul ( deperditions + 20 % )que chaque revendeur fait, c'st d'ailleurs aussi ce qu'a proposé le bureau d'étude qui m'a fait le bilan thermique de ma maison.
C'est ce qui est préconisé dans le Tableau Wavin et sur le site d'Elf
Maintenant j'ai suivi le sujet ou il était question de 80 % des deperditions, et en effet, ça tiend la route.
Ensuite c'est le choix de chacun que de se donenr une température a partir de laquelle il va chauffer avec son énergie de "secours"
Pour ma part, du coup, tu me fais réfléchir ;°)
C'est ce qui est préconisé dans le Tableau Wavin et sur le site d'Elf
Maintenant j'ai suivi le sujet ou il était question de 80 % des deperditions, et en effet, ça tiend la route.
Ensuite c'est le choix de chacun que de se donenr une température a partir de laquelle il va chauffer avec son énergie de "secours"
Pour ma part, du coup, tu me fais réfléchir ;°)
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)
Moi, personnellement, même si c'est pas la mort, je n'ai pas de cheminée, et je ne vais pas remettre 4500 € de plus pour en avoir une.
De plus, si j'ai bien compris, la température de référence est la moyenne des températures les plus basses soit (-7). En 2005, nous avons eu jusqu'à -14 en normandie. Je vais avoir du mal de justifier à ma famille que 5 ou 6 jours par an, ma femme a droit de grelotter avec une pac que j'ai payer 10000 € (...à la place d'une cuisine aménagée)
Donc, oui le surdimensiomment est parfois nécéssaire si on veut (..peut) pas d'un autre systeme d'appoint. Aujourd'hui, j'ai ma chaudière GAZ propane mais je compte bien de ne pas en racheter une losqu'elle sera HS.
Chaque situation est différente donc on ne peut faire des généralités.
Cdlt.
CP
De plus, si j'ai bien compris, la température de référence est la moyenne des températures les plus basses soit (-7). En 2005, nous avons eu jusqu'à -14 en normandie. Je vais avoir du mal de justifier à ma famille que 5 ou 6 jours par an, ma femme a droit de grelotter avec une pac que j'ai payer 10000 € (...à la place d'une cuisine aménagée)
Donc, oui le surdimensiomment est parfois nécéssaire si on veut (..peut) pas d'un autre systeme d'appoint. Aujourd'hui, j'ai ma chaudière GAZ propane mais je compte bien de ne pas en racheter une losqu'elle sera HS.
Chaque situation est différente donc on ne peut faire des généralités.
Cdlt.
CP
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- weirdnico
- Accro
- Messages : 332
- Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
- Localisation : sud dordogne
- Contact :
J'ai essayé de faire des estimations du cop à différente température en fonction des courbes de consommation données par DucDeNormandie.
Eh bien, si j'ai bien lu et qu'il chauffe bien des radiateurs avec son matos à au moins 40-45°C, ses performances sont tout de même très satisfaisantes.
Eh bien, si j'ai bien lu et qu'il chauffe bien des radiateurs avec son matos à au moins 40-45°C, ses performances sont tout de même très satisfaisantes.
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
- DucDeNormandie
- Accro
- Messages : 268
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
- Localisation : Esteville(76)