degivrage pac
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. oct. 01, 2013 11:50 am
degivrage pac
bonjour, je possède une maison style longère que j'ai rénové depuis 15 ans. J'ai installé un chauffage au sol basse température qui me satisfait totalement. Ce qui me gène par contre c'est ma PAC Daikin.Depuis son installation il y a 8 ans je n'ai que des soucis de prise en glace entre 0 et 5 degrés. Les installateurs sont passés plusieurs fois sans jamais solutionner le problème. Je suis équipé d'une unité extérieur KZQ125B9V3B et d'une AJTECH intérieur. ma maison fait 140m2 au sol avec mezzanine de 80m2. Je voudrais savoir s'il est possible d'envisager le remplacement de l'unité extérieur par une unité plus puissante, mais sans changer l'AJTECH. Une réponse m'a été donnée comme quoi le problème était plutôt l'AjTech qui gère mal le dégivrage. Ma question est donc: existe t'il une alternative efficace à l'AJTECH? les changements de réglages à 40' ont déjà été utilisé sans vraiment d'efficacité. J'ai actuellement installé un robinet d'eau chaude à l'exterieur pour pouvoir dégivrer sans abîmer l'appareil!!!
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. oct. 01, 2013 11:50 am
C'est inquiétant quand même. C'est du matériel extrêmement cher (trop je pense), et j'ai l'impression qu'il faut bidouiller à un moment parce que c'est comme ça, tant pis... A ce prix là nous ne devrions pas avoir besoin de sortir le pic à glace pour que la machine fonctionne!!! 15000€ pour une machine à glaçons...Il n'y a vraiment pas de solutions???romdum a écrit :2 chauffagistes m'ont dit: on peut mais sans garanti de resultats et un autres ne veut meme pas y toucher.....
j'ai aussi ce probleme de degivrage sur daikin B18W8
je change tout..
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: degivrage pac
Bonjour peretperet a écrit :J'ai installé un chauffage au sol basse température qui me satisfait totalement. Ce qui me gène par contre c'est ma PAC Daikin.Depuis son installation il y a 8 ans je n'ai que des soucis de prise en glace entre 0 et 5 degrés.
Tu as une unité externe RZQ125 depuis 8 ans, c'est sans doute une machine très probablement identique à la mienne qui a elle aussi 8 ans.
Sur cette machine il y a une possibilité de réglage du dégivrage, il faut aller voir sur le post It en tête appelé " Dégivrage groupe RZQ Daikin ".
Sur cette rubrique il y a toute la procédure qui permet un réglage qui évite cette prise en glace, sur les températures supérieures à -5°C, les cycles peuvent être avec un intervalle de 6h, 8h ou 40', pour les températures inférieures à -5°C, ces intervalles sont de 2h, 6h ou 40'.
Les réglages Usine sont 16.3.01 qui correspond à un dégivrage toutes les 6h sur les températures entre 0 et +5°C, ce qui est évidemment trop long.
Ce n'est pas le module AJTECH qui gère le dégivrage, mais la carte de régulation DAIKIN qui se trouve dans ce module.
La communication entre les modules fonctionnent très bien, à la condition bien évidemment que le câble de liaison soit bien en place et correctement raccordé.
On passe pas mal de temps à donner des informations sur le fonctionnement de nos machines, il faut aller les consulter, il y a sans doute quelques éléments de réponses au questions posées.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Changer une PAC à cause des dégivrages mal conçus ou mal réglés cela énerve (vu le prix!!!) , surtout que la nouvelle PAC aura probablement les mêmes problèmes.
Les dégivrages doivent être suffisamment proches pour s'assurer qu'ils dégivrent COMPLETEMENT l'évaporateur sinon les dégivrages incomplets se cumuleront et l'épaisseur de givre augmentera jusqu'à saturer l'évaporateur en glace.
Phénomène aléatoire fonction de l'humidité de l'air extérieur.
Peut-être une solution existe quitte à truander les mesures de T° des sondes?
Georges32 l'a fait pour les PAC Technibel PHR... ou PHRT... voir post-it ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11474
et le contenu du fichier pdf qu'il contient
Principe basé sur la mesure du delta de température entre l'évaporateur et l'air extérieur qui augmente fortement si l'évaporateur est pris en glace ( plus de 10° d'écart ) : modifié la mesure de la sonde sd3 qui commande le dégivrage
J'ai réalisé ce montage avec des circuits et composants électroniques : OK mais moins pratique que le régulateur proposé par G32.
Indépendamment de cela j'ai mis un cordon de dégivrage du bas de cuve afin d'éviter le gel des eaux de dégivrage qui remontent de la cuve sur l'évaporateur.
Daikin l'a enfin compris en 2012-2013 : évaporateur pendu par le haut et rien sous celui-ci
A+
Changer une PAC à cause des dégivrages mal conçus ou mal réglés cela énerve (vu le prix!!!) , surtout que la nouvelle PAC aura probablement les mêmes problèmes.
Les dégivrages doivent être suffisamment proches pour s'assurer qu'ils dégivrent COMPLETEMENT l'évaporateur sinon les dégivrages incomplets se cumuleront et l'épaisseur de givre augmentera jusqu'à saturer l'évaporateur en glace.
Phénomène aléatoire fonction de l'humidité de l'air extérieur.
Peut-être une solution existe quitte à truander les mesures de T° des sondes?
Georges32 l'a fait pour les PAC Technibel PHR... ou PHRT... voir post-it ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11474
et le contenu du fichier pdf qu'il contient
Principe basé sur la mesure du delta de température entre l'évaporateur et l'air extérieur qui augmente fortement si l'évaporateur est pris en glace ( plus de 10° d'écart ) : modifié la mesure de la sonde sd3 qui commande le dégivrage
J'ai réalisé ce montage avec des circuits et composants électroniques : OK mais moins pratique que le régulateur proposé par G32.
Indépendamment de cela j'ai mis un cordon de dégivrage du bas de cuve afin d'éviter le gel des eaux de dégivrage qui remontent de la cuve sur l'évaporateur.
Daikin l'a enfin compris en 2012-2013 : évaporateur pendu par le haut et rien sous celui-ci
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
BonjourFabrizio a écrit : il n'est pas normal que Daikin t'est laissé dans cette situation....
La grosse erreur des constructeurs de climatisation est d'avoir voulu se faufiler sur le marché des pompes à chaleur, ils ne savent pas faire et pas d'expérience, cela fonctionne parfois dans des conditions bien particulières mais souvent c'est la catastrophe que l'on constate depuis quelques années. Ce forum en est une excellente vitrine.