ok, mais avoir une approximation relativement précise du COP (marge d'erreur assez faible) avec une installation simple et peu couteuse ou monter une usine à gaz pour être super précis au dixieme de l'indice pres, mon choix a été tres vite fait!geomix a écrit : Par contre, ça ne correspond pas à ce que je voudrais faire, car j'aimerais mesurer le COP réel.
Bonne journée
Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Pardon si j'ai paru dédaigneux, ce n'était pas du tout le fond de ma pensée.
En fait, j'aimerais surveiller le COP de ma PAC dans le temps pour voir s'il est possible de détecter des problèmes entraînant une baisse de rendement.
Un compteur d'eau, un raspberry et 3 ou 4 composants électroniques devraient faire l'affaire. Je comprends tout-à-fait que ça puisse sembler être une usine à gaz pour certains, mais ça n'est pas le cas pour moi. Quand j'aurai mis ma solution en place, je reviendrai la détailler ici pour démystifier le truc et montrer que ce n'est pas si compliqué.
En fait, j'aimerais surveiller le COP de ma PAC dans le temps pour voir s'il est possible de détecter des problèmes entraînant une baisse de rendement.
Un compteur d'eau, un raspberry et 3 ou 4 composants électroniques devraient faire l'affaire. Je comprends tout-à-fait que ça puisse sembler être une usine à gaz pour certains, mais ça n'est pas le cas pour moi. Quand j'aurai mis ma solution en place, je reviendrai la détailler ici pour démystifier le truc et montrer que ce n'est pas si compliqué.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
avec itow, j'ai pu détecter les 2 seuls problemes sur ma pac avant même qu'elle ne tombe en panne, c'était aussi mon but de détecter toute baisse de rendement, et la mission d'itow a été acomplie!geomix a écrit :Pardon si j'ai paru dédaigneux, ce n'était pas du tout le fond de ma pensée.
En fait, j'aimerais surveiller le COP de ma PAC dans le temps pour voir s'il est possible de détecter des problèmes entraînant une baisse de rendement.
plusieurs criteres permettent de détecter une baisse de rendement ou une panne se profilant et la mesure du cop seul n'est pas le seul critere détectant.
il faut la mesure de diverses températures: départ et retour pac, ext, tempé gaz, éventuellement dans le BT ou le réseau de chauffage.
avec cela on en déduit un deltaT "normal" aux tempés ext et un simple givrage anormal de l'évapo peut donc être détecté.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Ok, super, je comprends mieux :
En fait, si on est en ballon tampon, le débit de l'eau réchauffée dans la PAC est constant.
En gros, le COP = (delta température x débit) / énergie électrique consommée
Si le débit est constant, on n'a pas besoin de le mesurer, et on pourra mesurer l'évolution du rendement de la PAC sans.
Génial, merci beaucoup, ça m'a bien fait avancer dans ma réflexion.
En fait, si on est en ballon tampon, le débit de l'eau réchauffée dans la PAC est constant.
En gros, le COP = (delta température x débit) / énergie électrique consommée
Si le débit est constant, on n'a pas besoin de le mesurer, et on pourra mesurer l'évolution du rendement de la PAC sans.
Génial, merci beaucoup, ça m'a bien fait avancer dans ma réflexion.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
des explications suplémentaires ici par elf, le maitre jedi d'itow:geomix a écrit :Ok, super, je comprends mieux :
En fait, si on est en ballon tampon, le débit de l'eau réchauffée dans la PAC est constant.
En gros, le COP = (delta température x débit) / énergie électrique consommée
Si le débit est constant, on n'a pas besoin de le mesurer, et on pourra mesurer l'évolution du rendement de la PAC sans.
Génial, merci beaucoup, ça m'a bien fait avancer dans ma réflexion.
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,39 ... ml#msg1942
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,197.0.html
bonne lecture
db
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. févr. 26, 2015 1:39 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Bonjour,
C'est pas facile de mesurer le cop réel !
J'avais ce projet pour ma pac, mais faute de temps pour mener à bien un système de mesure digne de ce nom, j'ai mis ce projet en attente.
Les deux principales difficultés :
- Mesurer le delta T° . une erreur de quelques dixièmes de degrés, et résultat est dans les fraises.
- Mesurer le débit d'eau, et bien c'est pas aussi évident qu'il n'y parait. J'ai voulu installer un débitmètre sur ma pac , et bien je dois modifier la tuyauterie de manière assez conséquente. Le débitmètre doit être positionné dans un flux parfaitement laminaire. Hors un coude à 40 cm du débitmètre, et là aussi la mesure est dans les fraises.
Faites le calcul avec une erreur de 0,5 degrés sur le delta T° , et vous allez vite comprendre !
C'est pas facile de mesurer le cop réel !
J'avais ce projet pour ma pac, mais faute de temps pour mener à bien un système de mesure digne de ce nom, j'ai mis ce projet en attente.
Les deux principales difficultés :
- Mesurer le delta T° . une erreur de quelques dixièmes de degrés, et résultat est dans les fraises.
- Mesurer le débit d'eau, et bien c'est pas aussi évident qu'il n'y parait. J'ai voulu installer un débitmètre sur ma pac , et bien je dois modifier la tuyauterie de manière assez conséquente. Le débitmètre doit être positionné dans un flux parfaitement laminaire. Hors un coude à 40 cm du débitmètre, et là aussi la mesure est dans les fraises.
Faites le calcul avec une erreur de 0,5 degrés sur le delta T° , et vous allez vite comprendre !
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
je mesure par un automate, un bout de prog me permet d'activé que la résistance elec et le circulateur pour contrôle le système de mesure(puissance restitué=environ puissance absorbé-puissance circulateur), ce qui permet de mettre un offset sur la mesure sonde aller qui corrigé le résultat
ça marche plutôt bien mais il faudrait que je déplace les sondes(elle sont dehors dans la pac) car lorsque la température extérieur baisse la mesure du delta est altéré, mais si je les déplacent elles seront plus loin de la pac
ça marche plutôt bien mais il faudrait que je déplace les sondes(elle sont dehors dans la pac) car lorsque la température extérieur baisse la mesure du delta est altéré, mais si je les déplacent elles seront plus loin de la pac
il me que tu as également le huba, de mémoire ce n'est pas aussi contraignant!Hors un coude à 40 cm du débitmètre, et là aussi la mesure est dans les fraises.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Bonjour,
c'est bien un débitmètre Huba que j'ai. Et sa position sur le tube doit être soignée.
J'ai fait pas mal de tests avec contrôle à l'oscilloscope des impulsions restituées en fonction de sa position.
Et dans mon cas je ne peux pas l'installer dans ma pac sans devoir modifier la tuyauterie qui devrait sortir du carter de la pac. Ça me fait une verrue pas très chouette
En ce qui concerne les sondes , c'est également pointu à installer et à étalonner. J'ai passé beaucoup de temps à faire des mesures.
Ce qui parait simple à réaliser dans les cas classiques ( installation générale des sondes dans une pac ) devient assez précis à faire pour la mesure du cop, du fait de la précision de calcul nécessaire pour obtenir un résultat qui soit acceptable.
Mais bon , je reprendrais tout ça lorsque j'aurais terminé les travaux plus urgents.
c'est bien un débitmètre Huba que j'ai. Et sa position sur le tube doit être soignée.
J'ai fait pas mal de tests avec contrôle à l'oscilloscope des impulsions restituées en fonction de sa position.
Et dans mon cas je ne peux pas l'installer dans ma pac sans devoir modifier la tuyauterie qui devrait sortir du carter de la pac. Ça me fait une verrue pas très chouette
En ce qui concerne les sondes , c'est également pointu à installer et à étalonner. J'ai passé beaucoup de temps à faire des mesures.
Ce qui parait simple à réaliser dans les cas classiques ( installation générale des sondes dans une pac ) devient assez précis à faire pour la mesure du cop, du fait de la précision de calcul nécessaire pour obtenir un résultat qui soit acceptable.
Mais bon , je reprendrais tout ça lorsque j'aurais terminé les travaux plus urgents.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
bonjour
tout cela me parait bien compliqué et honéreux pour obtenir une précision, certes, d'horloger suisse.
la méthode appliquée par ELF dans son monitoring itow me semble juste et correspond aux données constructeur.
on est pas tres loin de la réalité et me concernant, ça me vat parfaitement, meme si une erreur (faible) est envisageable.
tout cela me parait bien compliqué et honéreux pour obtenir une précision, certes, d'horloger suisse.
la méthode appliquée par ELF dans son monitoring itow me semble juste et correspond aux données constructeur.
on est pas tres loin de la réalité et me concernant, ça me vat parfaitement, meme si une erreur (faible) est envisageable.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Ben oui, il faut être très précis dans le cas d'une mesure de COP ! Quelques dixièmes d'écart sur la mesure de température et ton cop est complètement faussé. Et quand on sait la difficulté à obtenir une mesure de température précise au dixième de degrés, il n'y a rien d'étonnant à ce que cette mesure de cop soit difficile à réaliser ( et cher )
Dans le cas des mesures faites par elf, ça marche .......à condition que les données fournies par les constructeurs soient exactes !
Regarde sur Itow mon cop calculé par cette méthode, je suis le meilleur devant toutes les pac du marché
Mais ça c'est sur le papier avec des chiffres constructeur bidon. Ma pac est basique , tout ou rien avec un évaporateur qui est loin d'être performant.
Dans le cas des mesures faites par elf, ça marche .......à condition que les données fournies par les constructeurs soient exactes !
Regarde sur Itow mon cop calculé par cette méthode, je suis le meilleur devant toutes les pac du marché
Mais ça c'est sur le papier avec des chiffres constructeur bidon. Ma pac est basique , tout ou rien avec un évaporateur qui est loin d'être performant.
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
80 euros le débitmètre il me semble, ça reste raisonnabletout cela me parait bien compliqué et honéreux pour obtenir une précision, certes, d'horloger suisse.
l'automate je l'avais déjà, et me permet également de calculé
- le cop "instantanée" et cop moyen chauffage et ecs
- l'énergie absorbé et restitué en chauffage et ecs
ces options ne sont pas possible avec itow
mais je n'ai pas une précision d'horloger suisse
itow ne peut fonctionné que si le débit est constant, mon débit est différent en chauffage(maison) ou chauffage ecs
je l'ai mis prés des collecteurs avec d'un coté un flexiblec'est bien un débitmètre Huba que j'ai. Et sa position sur le tube doit être soignée.
J'ai fait pas mal de tests avec contrôle à l'oscilloscope des impulsions restituées en fonction de sa position.
Et dans mon cas je ne peux pas l'installer dans ma pac sans devoir modifier la tuyauterie qui devrait sortir du carter de la pac. Ça me fait une verrue pas très chouette
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Finalement, la seule difficulté réelle de ce que tu souhaites faire (hors la question de l'électronique dont tu te charges), c'est de trouver un compteur d'eau, à affichage électrique, ne produisant pas trop de perte de charge sur ton circuit hydraulique...
Ca doit pouvoir se trouver:
http://dhmetering.eu/Download/DHEM110.pdf
http://www.outiz.fr/itron-compteur-eau- ... or=CS1-145
Accessoirement, il est toujours possible de monter un diamètre plus élevé à l'endroit où est installé le compteur, ça permet de limiter encore les pertes de charge...
Mais tu seras toujours dépendant de l'exactitude de ce compteur (impossible d'y échapper).
Ca doit pouvoir se trouver:
http://dhmetering.eu/Download/DHEM110.pdf
http://www.outiz.fr/itron-compteur-eau- ... or=CS1-145
Accessoirement, il est toujours possible de monter un diamètre plus élevé à l'endroit où est installé le compteur, ça permet de limiter encore les pertes de charge...
Mais tu seras toujours dépendant de l'exactitude de ce compteur (impossible d'y échapper).
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
si, si!CMickael a écrit :- le cop "instantanée" et cop moyen chauffage et ecs
- l'énergie absorbé et restitué en chauffage et ecs
ces options ne sont pas possible avec itow
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoCo ... 1327511756
cop instantané: il suffit de passer la souri sur les courbes en temp réel et le cop instantané s'affiche.
quant au cop moyen, il s'affiche sur le graph mis en lien, et cela pour chaque mois ou année.
l'énergie absorbée et restituée est aussi indiquée sur cette courbe ainsi que le départ d'eau moyen, le delta T, la tempé ext et int moyenne.......
que demande le peuple?
je ne vois pas pourquoi itow devrait fonctionner que pour un débit constant!!
en prime il est offert le nombre de demarrages journalier de la pac (tres utile pour détecter les cycles courts) et le temps de fonctionnement chaque jour!
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoDe ... 1327511756
je rajouterai les stats du cout de fonctionnement de la pac chaque jour, mois et année!
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1327511756
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1327511756
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1327511756
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Mesurer le COP d'une PAC en temps réel
Pour savoir si le débitmètre n'est pas perturbé par un flux tourbillonnaire tu peux regarder sur ton automate si le débit mesuré par minute est constant.CMickael a écrit :
je l'ai mis prés des collecteurs avec d'un coté un flexible
Si tu observes des variations tu peux mettre en doute l'exactitude de ta mesure.
Dans mon cas , avec les premiers essais, l'automate comptait 500 à 550 impulsions /mn ( à l'oscilloscope on pouvait observer que beaucoup d'impulsions étaient mal calibrées.
Avec un montage correct (40 cm et 30 cm de tube droit de chaque coté du débitmètre ) toutes les impulsions étaient bien calibrées et le comptage passait à 850 impulsions/mn , mesures toujours constantes.