Bonjour,
Ayant un madoka avec une Altherma 3H, j'ai réglé le décalage entre la température du Madoka et la température réelle Dans les menus "installatateur".
Si je me souviens bien c'est
dans le menu 9 - Installateur (code profil : 5.6.7.8.)
-> Capteurs -> Capteur Ambiance Externe -> régler le décalage par pas de 0.5° .
à vérifier si vous avez ce menu aussi sur votre Daikin, mais il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Sachant que ce menu n'est disponible que si vous sélectionnez le profil Installateur (code : 5.6.7.8.).
Après modification du réglage, revenir sur le profil Utilisateur (code : 1.2.3.4 ou 1.1.1.1)
Dans le tableau général des paramètres ce sont les codes correspondants à [2.0A]
Exemple : ici j'ai un décalage de -1° :
Capture d’écranDecalageCapteur.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.