PAC WPL33 Stiebel Eltron + ECS solaire
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Les courbes de février:
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7
Intérieur = 20.5
Eau départ = 33.5
Eau retour = 30.5
A partir du 18/02, changement de la courbe de chauffe, à l'orgine 1.2, maintenant 1.1
Egalement, déplacement de la sonde de température extérieure, depuis l'orientation N-O vers le N-E, afin de réduire l'impact des rayons de soleil en fin de journée automnale et printanière.
Fonctionnement de la PAC, RAS, que du bonheur après un an !
Comme "vivement" espéré, la consommation électrique n'a pas fait de bon en avant suite à l'accroissement de la surface chauffée. Le nouveau rendement constaté, figure dans la bonne moyenne du WIKI. A confirmer en mars.
Les panneaux solaires quant à eux, commencent à redonner de la chauffe, il va falloir que je monte une 5ème sonde pour enregistrer les montées en température du ballon d'ECS.
A+
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7
Intérieur = 20.5
Eau départ = 33.5
Eau retour = 30.5
A partir du 18/02, changement de la courbe de chauffe, à l'orgine 1.2, maintenant 1.1
Egalement, déplacement de la sonde de température extérieure, depuis l'orientation N-O vers le N-E, afin de réduire l'impact des rayons de soleil en fin de journée automnale et printanière.
Fonctionnement de la PAC, RAS, que du bonheur après un an !
Comme "vivement" espéré, la consommation électrique n'a pas fait de bon en avant suite à l'accroissement de la surface chauffée. Le nouveau rendement constaté, figure dans la bonne moyenne du WIKI. A confirmer en mars.
Les panneaux solaires quant à eux, commencent à redonner de la chauffe, il va falloir que je monte une 5ème sonde pour enregistrer les montées en température du ballon d'ECS.
A+
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:17 pm, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Installation archivée dans le wiki:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf
Merci TurboJF pour l'avoir fait
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf
Merci TurboJF pour l'avoir fait
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Les courbes de mars:
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7.2
Intérieur = 20.8
Eau départ = 30.6
Eau retour = 28.6
Les pics de températures extérieures (20°), correspondent à un rayonnement solaire direct.
Je vais donc déplacer la sonde pour la mettre le plus possible à l'ombre, quoique ça me permet de compter le nombre de jours ensolleillés...
A+
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 7.2
Intérieur = 20.8
Eau départ = 30.6
Eau retour = 28.6
Les pics de températures extérieures (20°), correspondent à un rayonnement solaire direct.
Je vais donc déplacer la sonde pour la mettre le plus possible à l'ombre, quoique ça me permet de compter le nombre de jours ensolleillés...
A+
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:18 pm, modifié 1 fois.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
sauvegarde des photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_turbojf
JUJU et Alain
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut turbojf,
J'ais finis mon enregistreur
Tu peux allez voir mon installation: ici
Petite question, tu as combien de radiateurs et de quel type ?
Je suis très envieux de voir que tu chauffe ta maison avec une eau de retour à 30-35°c
Stéphane
J'ais finis mon enregistreur
Tu peux allez voir mon installation: ici
Petite question, tu as combien de radiateurs et de quel type ?
Je suis très envieux de voir que tu chauffe ta maison avec une eau de retour à 30-35°c
Stéphane
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut Stéphane,
Content de voir que tu as une belle installation et un super enregistreur de températures. Atttention, la consommation éléctrique d'un PC vaut bien celle d'un gros circulateur, ton rendement global va être pénalisé.
Au sujet de mes radiateurs, j'en dénombre 8 au RdC et 10 autres au 1er.
Au RdC installation d'origine, 5 en fonte et 2 en tôle + 1 sèche serviette, soit +/-15000W.
Au 1er, "mon installation", 9 en tôle et 1 sèche serviette, soit 18400W pour un Delta T de 50, soit environ 9200 W pour une eau de départ PAC à 45°
A+
Content de voir que tu as une belle installation et un super enregistreur de températures. Atttention, la consommation éléctrique d'un PC vaut bien celle d'un gros circulateur, ton rendement global va être pénalisé.
Au sujet de mes radiateurs, j'en dénombre 8 au RdC et 10 autres au 1er.
Au RdC installation d'origine, 5 en fonte et 2 en tôle + 1 sèche serviette, soit +/-15000W.
Au 1er, "mon installation", 9 en tôle et 1 sèche serviette, soit 18400W pour un Delta T de 50, soit environ 9200 W pour une eau de départ PAC à 45°
A+
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
C'est quoi ton delta T de 50°c.
As-tu augmenter le nombre de tes radiateurs pour travailler a un régime de 30/35°c ?
Je cherche comment tu arrives a obtenir 20°c avec une eau à 30/35°c sur radiateurs, ?
As-tu augmenter le nombre de tes radiateurs pour travailler a un régime de 30/35°c ?
Je cherche comment tu arrives a obtenir 20°c avec une eau à 30/35°c sur radiateurs, ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Quand tu achetes un radiateur dans le commerce, sa puissance est specifiée généralement pour un delta de 50C,mesuré entre la température voulue dans la piece et la température moyenne dans le radiateur.
Ainsi si pour une T ext de -7C et une T int de 20C, la puissance nécessaire est de 3000W pour chauffer une piece, il te faudra un radiateur qui délivre évidemment 3000W en étant alimenté avec une eau a 70C.
Il existe une formule magique qui permet de calculer le surdimensionnement en puissance pour compenser une température d' eau plus basse.
Pour en revenir a mon installation:
Non pas d'augmentation du nombre de radiateurs au RdC, par contre le circulateur fonctionne en continu (60W seulement). Alors que ma chaudiere fuel montait jusqu'a 70C mais avec une régulation tout ou rien sur le circulateur, ma PAC ne dépasse pas les 45C.
Ainsi si pour une T ext de -7C et une T int de 20C, la puissance nécessaire est de 3000W pour chauffer une piece, il te faudra un radiateur qui délivre évidemment 3000W en étant alimenté avec une eau a 70C.
Il existe une formule magique qui permet de calculer le surdimensionnement en puissance pour compenser une température d' eau plus basse.
Pour en revenir a mon installation:
Non pas d'augmentation du nombre de radiateurs au RdC, par contre le circulateur fonctionne en continu (60W seulement). Alors que ma chaudiere fuel montait jusqu'a 70C mais avec une régulation tout ou rien sur le circulateur, ma PAC ne dépasse pas les 45C.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ok pour le delta T de 50, je comprennais pas, je croyais que c'était le delta T entre l'entrée et la sortie du radiateur !
C'est quoi la référence de ton circulateur, 60w de conso, le débit doit être faible quand même !
Tu pourais m'envoyé un de tes fichiers de relevé pour que je regarde plus en détail les cycles de fonctionnement de ta pac.
Stéphane
C'est quoi la référence de ton circulateur, 60w de conso, le débit doit être faible quand même !
Tu pourais m'envoyé un de tes fichiers de relevé pour que je regarde plus en détail les cycles de fonctionnement de ta pac.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut Stephk
Voici un récapitulatif de mes enregistrements d'octobre à mars:
http://perso.orange.fr/turbojf/pac/temperatures.xls
et puis une vue de mon circulateur:
60W suffisent car hauteur limitée et tuyauterie de bonne section.
A+
Voici un récapitulatif de mes enregistrements d'octobre à mars:
http://perso.orange.fr/turbojf/pac/temperatures.xls
et puis une vue de mon circulateur:
60W suffisent car hauteur limitée et tuyauterie de bonne section.
A+
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:21 pm, modifié 1 fois.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Cool Merci
Je pense que je vais investir dans un nouveau circulateur, de 200w à 60w c'est pas négligeable !
Stéphane
Je pense que je vais investir dans un nouveau circulateur, de 200w à 60w c'est pas négligeable !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
J'ais modélisé ta courbe de régulation :
J'ais essayé de déterminer le delta T du retour d'eau entre l'arrêt et la marche de ta PAC, bizarement il n'a pas l'air d'être fixe, il varie de 2 à 5 voir plus !
Ta PAC a l'air de fonctionner 50' et de s'arrêter 50' lorsque la regul. n'est pas coupé par ton thermostat d'ambiance.
Sais-tu quand tu fonctionnes avec 1 compresseur ou 2 ? Quand le deuxième Cp se met en service ?
Stéphane
J'ais essayé de déterminer le delta T du retour d'eau entre l'arrêt et la marche de ta PAC, bizarement il n'a pas l'air d'être fixe, il varie de 2 à 5 voir plus !
Ta PAC a l'air de fonctionner 50' et de s'arrêter 50' lorsque la regul. n'est pas coupé par ton thermostat d'ambiance.
Sais-tu quand tu fonctionnes avec 1 compresseur ou 2 ? Quand le deuxième Cp se met en service ?
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340