Hello !!
Samedi 8 septembre :
DEBUT de la saison de CHAUFFE
(la plus précoce des 50 dernières années... quel cauchemard que cet été en Auvergne, avec que du vent de nord et des tempé max de 14 °C depuis des jours....)
10 heures de chauffe pour remonter la maison à un peu plus de 20°C (en partant de 17-18°C)
Test avec la petite pompinette de 550 W absorbées (validé compteur EDF), les circuits d'admission eau de nappe restent en parallèlle contrairement à ce que j'avais prévu au il y a quelques mois :
En effet un test grandeur nature m'a montré que avec 4 m3/h divisé en 2 a chaque échangeur à plaque (en parallèlle), et avec une tempé de nappe phré toujours à 15°C, j'ai 11,7/7,5°C en entrée sortie eau glycolée (contre 13,5/8,8°C si les 4m3/h passent par un seul échangeur), soit encore d'excellentes perfs (2°C de moins, soit 0,2 point de COP perdus) malgré le faible débit à chaque échangeur coté eau de nappe (2m3/h à la place de 3,3 m3/h recommendé par le constructeur)
Physiquement c'est possible grace à l'ecart considérable de tempé entre le circuit eau glycolée et eau de nappe (11,7/7,5 et 15/9), or le flux d'energie est proportionnel au deltaT entre chaque parois de l'échangeur. Donc un débit moindre, mais un refroidissement plus marqué d'eau de nappe (avant, avec deux fois plus de débit c'était plutot 15/11,5 coté nappe phré)
La conclusion est : je suis encore plutot sur-dimentionné en pompe à eau !
Anecdote : le premier test s'est fait avec une seule PAC et la pompe triphasée monté à l'envers (mauvais branchement): donc débit quasiment nul et bien ça marque quand même, ce qui est physiquement impossible (j'ai mesuré le débit de la pompe montée à l'envers cet été : 200 à 300 l/h, insuffisant pour nourrir la PAC sans tout geler). Et pourtant ça marche.
En fait, je relache l'eau à 1m de profondeur, alors que coté puits de pompage l'eau est au niveau du sol : je syphone avec une pente d'un petit metre et le débit s'en trouve augmenté, suffisement pour nourrire la PAC !!!
En bref, l'idée d'une PAC sur syphon SANS pompe à eau avec un débit naturel de 1,5 ou 2m3/h semble "pas impossible"
Coté elec : installation du delestage j'espère d'ici quelques jours par mon installateur, et donc passage de 18 à 15kw pour l'abonnement EDF avec économie d'env 150 euros sur un abonnement HP/HC
L'hiver s'annonce chaud et économique