Une petite question, j'ai bien compris ce qu'était le differentiel d'étage mais pas le différentiel entre étage?
la question viens de mes tatonnement à régler ma regul qui ne suis pas la correction ambiante (manque 1° en confort et 1à 2° de trop en éco)
merci pour votre aide
Regulation CIAT
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. mars 22, 2006 8:56 am
- Localisation : Eure
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Le différentiel entre étage est le différentiel qui va déterminer le point d'enclenchement de ton appoint. Si tu as une consigne de retour d'eau de 45°C et un différentiel entre étage de 2 et si ta pompe de vient trop juste en puissance elle n'arrivera pas à tenir la température de consigne jusqu'à arriver à une température inférieure de 2°C à la consigne soit 43°C. C'est température va libérer le contact d'appoint et autoriser l'appoint de fonctionner de manière à remonter cette valeur.