Bonjour
Il manque peut-être l'année de construction qui indique l'état d'étanchéité des ouvertures , les ponts thermiques ... , plancher non isolé !
Le coefficient G=0.72 n'est-il pas un peu optimiste ?
Le polystyrène c'est pas terrible pour l'isolation thermique et phonique!
Utilise l'outil de ELF pour avoir une estimation globale et connaitre la T° de base et les DJU du lieu ou tu habite :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Pour le choix de la PAC tu as l'outil de Yoannd qui te permet de mettre sur un graphe des 4 PAC choisies ayant les caractéristiques le + proches de tes déperditions:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=404
4ieme ligne télécharger le fichier excel de Yoannd, le sauver sur ton ordi. puis le renseigner.
Choisir un point de bivalence (autorisation d'activation d'un appoint) au croisement des courbes déperditions et performances aux alentours de -2°C afin d'éviter un sur-dimensionnement de la PAC
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .