Un devis supplémentaire vient de m'arriver.
je rappelle mes données
La Maison:
-Longère de 1870
-Exposition plein Sud
-Surface globale de 160m2 (100m2 pour le RDC, 60m2 pour l'étage
-Alimentation monophasé (possibilité de passer en tri si nécessaire)
-T°confort 20°C
-T° eco 17°C
-Exposition Sud
-Chauffage fioul. Environ 3000L/an
-ECS produite par un ballon électrique neuf
-Murs en briques pleines. Double vitrage récent.
-Isolation toiture laine de verre 100mm
-pas d'isolation murale particulière
Je précise que trois pièces (CH1, Buanderie, Salle de Bain) sont exposées plein nord sans vitrage et sont, pour la plupart, isolées par 200mm de laine roche au plafond et 100mm de laine de roche+BA13 aux murs
Je compte refaire l'isolation des autres pièces au fur et à mesure.
Je souhaiterai avoir vos commentaires sur ce devis. (je précise que le forage n'est pas compris, ni le terrassement pour arrive du puits au local et du local au puits de rejet...)
Fourniture et pose d'une Vitocal 300G 15,8Kw avec WPR 300 complet et régulation, circulateur integré, ballon tamon Vitocell 050 400L, vase tube, accessoire et......échangeur à plaque GG-8Pi38------------>13400 euros HT
Fourniture accessoires électriques et accessoires pour raccordement sur réseaux chauffage existants---------------------------------->700 euros HT
Main d 'œuvre pour raccordement depuis réseaux laissés en attente à la pénétration de la chaufferie-----------------------------------> 1400 euros HT
Mise en service------------------------------------->350 euros HT
TOTAL TTC = 16 864 EUROS
Merci à tous pour vos remarques
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)