Bonsoir Talrun.
Il faut rajouter du glycol dans les sondes.@+
Viessman vitocal 300 G (code d'erreur)
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 7:02 pm
- Localisation : Belgique
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 400
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:50 am
- Seb, le p'tit Belge
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:11 pm
- Localisation : Belgique, Liège, Esneux.
Problèmes de ta PAC
Bonjour,
Comment a évolué la situation depuis ton dernier message ?
Au sujet du code panne, ta PAC est équipée d'un relais de contrôle des phases électriques. Ce relais bascule si une phase manque ou la tension tombe sous un seuil limite (genre 85%) ou si deux phases sont inversées, afin d'éviter de dégrader le compresseur par rotation dans le mauvais sens ou non rotation (manque d'une phase).
Les pannes complètes d'électricité ne sont pas "enregistrées" par la régulation car dans ce cas, elle n'est plus du tout alimentée.
La panne indique donc soit des petites coupures sur une des trois phases d'alimentation électrique, soit une baisse anormale de la tension, soit encore l'inversion de phases, mais ce n'est pas possible de manière "fugitive".
Quoi qu'il en soit, la PAC reprend normalement son fonctionnement normal dès retour à la normale de l'alimentation électrique, après une temporisation.
Es-tu alimenté par un réseau électrique aérien ? Anciens fils sur isolateurs ou "torsade" isolée ? Parfois, une pince de raccordement sur une phase peut se désserer, chauffer, bruler, et faire des mauvais contacts avant la "bonne" panne définitive. Est-ce le cas chez toi ?
L'autre piste, si tu es en "fin" de réseau, c'est des chutes de tension trop importantes chez toi.
Pour la seconde question, la pression des sondes baisse si :
- soit le vase d'expansion est trop petit ou mal prégonflé.
- soit le circuit présente des (petites) fuites.
- soit le circuit contient de l'air qui s'évacue peu à peu par le purgeur automatique.
Merci de nous donner le compte rendu de la situation après tous ces mois.
Comment a évolué la situation depuis ton dernier message ?
Au sujet du code panne, ta PAC est équipée d'un relais de contrôle des phases électriques. Ce relais bascule si une phase manque ou la tension tombe sous un seuil limite (genre 85%) ou si deux phases sont inversées, afin d'éviter de dégrader le compresseur par rotation dans le mauvais sens ou non rotation (manque d'une phase).
Les pannes complètes d'électricité ne sont pas "enregistrées" par la régulation car dans ce cas, elle n'est plus du tout alimentée.
La panne indique donc soit des petites coupures sur une des trois phases d'alimentation électrique, soit une baisse anormale de la tension, soit encore l'inversion de phases, mais ce n'est pas possible de manière "fugitive".
Quoi qu'il en soit, la PAC reprend normalement son fonctionnement normal dès retour à la normale de l'alimentation électrique, après une temporisation.
Es-tu alimenté par un réseau électrique aérien ? Anciens fils sur isolateurs ou "torsade" isolée ? Parfois, une pince de raccordement sur une phase peut se désserer, chauffer, bruler, et faire des mauvais contacts avant la "bonne" panne définitive. Est-ce le cas chez toi ?
L'autre piste, si tu es en "fin" de réseau, c'est des chutes de tension trop importantes chez toi.
Pour la seconde question, la pression des sondes baisse si :
- soit le vase d'expansion est trop petit ou mal prégonflé.
- soit le circuit présente des (petites) fuites.
- soit le circuit contient de l'air qui s'évacue peu à peu par le purgeur automatique.
Merci de nous donner le compte rendu de la situation après tous ces mois.
Cordialement,
Seb,
Esneux (Liège),
Belgique.
Seb,
Esneux (Liège),
Belgique.