Résumé et synthèse d'une sonde HS.
Le WPM indiquait
Court-circuit ou rupture sur sonde dep. hors gel
et la sonde de dégivrage indiquait quelquefois des valeurs anormales (20, 40, 80....), mais souvent reprenait des valeurs normales lors du fonctionnement compresseur. Il n'y a jamais vraiment eu de givre anormal.
Suite aux échanges sur ce forum (merci le forum), la sonde a été changée.
Sauf qu'il a été impossible de sortir l'ancienne sonde de son logement (oxydation aluminium/cuivre).(photo 1)
Pour ne pas risquer la catastrophe, nous avons refixé la nouvelle sonde sur le support cuivre; la sonde a une légère fraisure longitudinale en V, ce qui facilite son contact , (photo 2)
La sonde iTow a été repositionnée, (photo 3).
L'isolation d'origine a été remise en place.
Tout semble OK depuis le 20 février.
Coût de l'opération facturée par l'installateur de la pac : 112.80€ tout compris (fourniture, MO, déplacement)
DIMPLEX - AIR/EAU LA26PS - Ctout
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mar. nov. 28, 2023 7:53 pm
Re: DIMPLEX - AIR/EAU LA26PS - Ctout
bonjour j'aimerai connaitre la valeur en ohm de la sonde de degivrage pour la pompe a chaleur la26ps
merci beaucoup
merci beaucoup