DAIKIN - AIR/EAU Altherma 8Kw - Jere (31)
-
- Scotché au forum
- Messages : 703
- Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
ce sera à surveiller ce phénomène.
Est-ce que ca a un rapport avec que dit Gege19500, à savoir que l'inverter fonctionne mal en dessous de 30°.
Appel à ceux qui ont une altherma BT, avez-vous déjà constaté ce phénomène?
Est-ce que ca a un rapport avec que dit Gege19500, à savoir que l'inverter fonctionne mal en dessous de 30°.
Appel à ceux qui ont une altherma BT, avez-vous déjà constaté ce phénomène?
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12443
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Alors, cela donne quoi avec le TA en hysterese ??
ton 1.02 est à combien ?
ton 1.02 est à combien ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Scotché au forum
- Messages : 703
- Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
Jere,
je ne sais pas quelle T° tu as dans la maison, mais mon petit doigt, ou plutôt ce joli graphe, me fait dire que les économies d'électricité vont enfin se faire sentir.
Demain donne nous ta conso électrique de la journée du 4 février. Je pense que ce sera une bonne référence. Je pense que tu ne regrettera pas d'avoir fait une bonne isolation.
je ne sais pas quelle T° tu as dans la maison, mais mon petit doigt, ou plutôt ce joli graphe, me fait dire que les économies d'électricité vont enfin se faire sentir.
Demain donne nous ta conso électrique de la journée du 4 février. Je pense que ce sera une bonne référence. Je pense que tu ne regrettera pas d'avoir fait une bonne isolation.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12443
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
oh le joli graphe sans cycle court !!!
cela me rassure pour ce choix.
par contre il correspond a quoi le pic de 15h ... tu as fait une modification ?
cela me rassure pour ce choix.
par contre il correspond a quoi le pic de 15h ... tu as fait une modification ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
Salut Vincent, pour le moment je suis trés content en hysterese, et je pense rester comme ca.Alors, cela donne quoi avec le TA en hysterese ??
ton 1.02 est à combien ?
J'ai repasser mon 1.02 à 32°c en prévision de plus froid,alors que je l'avais baisser à 30°c. Je préfère car en plus, j'avais des comportement bizarre de la PAC et les graphes parlaient d'eux même.
Ma consigne dans la maison au TA est à 19,5°c c'est notre température de confort.Jere,
je ne sais pas quelle T° tu as dans la maison, mais mon petit doigt, ou plutôt ce joli graphe, me fait dire que les économies d'électricité vont enfin se faire sentir.
Demain donne nous ta conso électrique de la journée du 4 février. Je pense que ce sera une bonne référence. Je pense que tu ne regrettera pas d'avoir fait une bonne isolation.
Aujourd'hui c'est sur que je vais pas consommer beaucoup car on a eu + de 13.5°c cet aprem et à l'heure ou j'ecris il fait encore 10.5°c. Et oui c'est bien le SUD!!
Donc je vais attendre qu'il fasse proche de 0 pour donner une conso
Il va falloir que je change le disque dur de mon PC portable, celui ci plante tout les 3 jours avec une erreur disque, du coup j'ai des coupures dans mon Itow.
Dans tout les cas, Merci beaucoup à vous deux les gas: Vincent et shak-ran de m'avoir aider à analyser et à stabiliser tout ca. Sans vous je n'aurais pas eu ce resultat.
Pour résumer voici les actions effectuées pour peaufiner mon réglage:
-Passer le circulateur de position 2 à position 3:
Après lecture d'autres posts, parfois les études thermiques sont calculés au plus juste donc j'ai préféré le mettre au max sachant que je n'ai pas de problème de bruit dans mon circuit.
-Ajustement de la loi d'eau et du paramètre 1-02 en le passant progressivement de 40°c à 30°c puis finalement 32°c pour arriver à une température fixe aprés + de 4 jours de 20,5°c à l'interieur de la maison.
-Rebranche-ment du Thermostat d'ambiance, avec mode " hysterese" consigne fixe à 19.5°c
J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?
Aller Je file, il y a le tournois des 6 nations qui va commencer!!
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 703
- Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
Le weekend arrive. Laisse fonctionner comme cela pour voir comment les choses se passent sur plusieurs jours. Maintenant tu es dans la phase où tu fais quelques petits réglages par ci par là pour peaufiner les choses.
Bon match. Je pense que l'Angleterre va gagner ce soir.
Bon match. Je pense que l'Angleterre va gagner ce soir.
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12443
- vincent
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
- Localisation : 51
Au vu de ton seul cycle de fonctionnement par 24h ce week-end, tu n'as aucun intérêt à faire des programmes.jere a écrit :J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?
Pas un seul cycle court ... ta pac va durer 20 ans à ce rythme
Je pense qu'on peut aussi conseiller l'hysterese pour un PC ...
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
-
- Scotché au forum
- Messages : 703
- Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
vincent a écrit :Au vu de ton seul cycle de fonctionnement par 24h ce week-end, tu n'as aucun intérêt à faire des programmes.jere a écrit :J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?
Pas un seul cycle court ... ta pac va durer 20 ans à ce rythme
Je pense qu'on peut aussi conseiller l'hysterese pour un PC ...
+1 avec le dieu Asgard Thor .... Vincent. Oupps c'est l'avatar de Vincent qui me fait cet effet
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12443
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
+1 pour le mode hysterese,
Effectivement lorsque la nuit la température descend en dessous de 19,5°c la PAC se met en route et lorsque elle arrive à chauffer jusqu'a 19,5 elle coupe mais avec l'inertie du plancher chauffant et l'apport extérieur par les baies du salon qui sont plein sud:
Ca tient un bon moment!!
La je touche plus rien
-La prochaine étape sera l'achat de sondes onewire pour mon monitoring
-Pour le cordon chauffant on va attendre que les grands froid reviennent pour voir le goupe exterieur avec ces nouveau réglages ( ce matin 0°c chez moi avec une belle gelée blanche dans la pelouse mais le groupe s'en sort bien)
-La réponse de mon installateur, qui m'a offert une extension de garantie de 2 ans et 3 ans de contrat d'entretien
Effectivement lorsque la nuit la température descend en dessous de 19,5°c la PAC se met en route et lorsque elle arrive à chauffer jusqu'a 19,5 elle coupe mais avec l'inertie du plancher chauffant et l'apport extérieur par les baies du salon qui sont plein sud:
Ca tient un bon moment!!
La je touche plus rien
-La prochaine étape sera l'achat de sondes onewire pour mon monitoring
-Pour le cordon chauffant on va attendre que les grands froid reviennent pour voir le goupe exterieur avec ces nouveau réglages ( ce matin 0°c chez moi avec une belle gelée blanche dans la pelouse mais le groupe s'en sort bien)
-La réponse de mon installateur, qui m'a offert une extension de garantie de 2 ans et 3 ans de contrat d'entretien
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour Jere31,
Comme le dirai Ummolae ta PAC fonctionne "en mode de compensation thermique", pratiquement 10h de fonctionnement en compensation, c'est TOP !
Tu as respecté l'adage de la page d'accueil http://itow.fr
Pour consommer moins ! Une seule solution mesurer, comparer, régler ! Votre facture et la planète vous remercieront.
A+
Comme le dirai Ummolae ta PAC fonctionne "en mode de compensation thermique", pratiquement 10h de fonctionnement en compensation, c'est TOP !
Tu as respecté l'adage de la page d'accueil http://itow.fr
Pour consommer moins ! Une seule solution mesurer, comparer, régler ! Votre facture et la planète vous remercieront.
A+
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
Salut salut,
L'hiver c'est trés bien passé et je suis trés content de mes réglages .
J'ai eu les piles a remplacer sur le thermostat intérieur sans fil.
Avec les quelques jours de grosse chaleurs, j'ai mis en route le mode frois.
A ce sujet, je voulais savoir quelle est la température de sortie collecteur qu'il ne faut pas dépasser en mode rafraichissant afin de de pas abimer la chape béton ou de charger la chape en humidité?
merci pour vos réponses
L'hiver c'est trés bien passé et je suis trés content de mes réglages .
J'ai eu les piles a remplacer sur le thermostat intérieur sans fil.
Avec les quelques jours de grosse chaleurs, j'ai mis en route le mode frois.
A ce sujet, je voulais savoir quelle est la température de sortie collecteur qu'il ne faut pas dépasser en mode rafraichissant afin de de pas abimer la chape béton ou de charger la chape en humidité?
merci pour vos réponses
- jere
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
- Localisation : Muret
- Contact :
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma 8Kw - Jere (31)
oula! ça sent la poussière ici
en préparation de l'hiver, je me suis rendu compte que la pression du manomètre était à zero! Aie
et aprés quelques test, et lecture de ce super forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15387
je me suis rendu compte que je n’étais pas seul dans ce cas là.
Du coup j'en ai profité pour nettoyer la crépine du filtre à eau, purger le module hydraulique, et resserrer les connections Electrique.
Le mano est en commande, j’espère que ça roulera à nouveau dans peu de temps. Je vous tiens au jus. ca tombe bien ils sont sur Toulouse.
en préparation de l'hiver, je me suis rendu compte que la pression du manomètre était à zero! Aie
et aprés quelques test, et lecture de ce super forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15387
je me suis rendu compte que je n’étais pas seul dans ce cas là.
Du coup j'en ai profité pour nettoyer la crépine du filtre à eau, purger le module hydraulique, et resserrer les connections Electrique.
Le mano est en commande, j’espère que ça roulera à nouveau dans peu de temps. Je vous tiens au jus. ca tombe bien ils sont sur Toulouse.