Message par vile-coyote »

bonjour harpic,

en fait cela ne présente aucun intérèt, cela se fera au détriment du confort..
ce qui présente plus d'intérèt, c'est de :

-supprimer les thermostatique pour n'utiliser que des robinets simple,
-gérer pièce par pièce l'ouverture de ces memes robinets,
-optimiser la vitesse du circulateur.
pour avoir une température ambiant ela plus stable possible.

a défaut !

ouvre tous les thermostatique a fond,
règle ta pente de courbe pour que l'eau sorte de la PAC a la température nécessaire et rien de plus !
ensuite agit sur chaque thermostatique pour compenser chaque pièce.

cela évitera que tu ai de l'eau beaucoup trop chaude dans le circuit, qui grignote finalement des points de COP !
plus ton eau chauffe, plus elle coute cher a produire !
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Pas d'accord

Message par harpic80 »

Bonjour , Je ne suis pas d'accord avec ta soluce mais tu manquais d'infos complémentaire.

Les radiateurs sont à l'etage . Les chambres des filstion sont plein sud . La maison est fortement vitrée .

donc il peut faire -5 °C avec du soleil et donc ne pas avoir besoin d'un apport radiateur . -> dans ce cas fermer le robinet simple sur ton idée

ou alors faire -5 dehors temps couvert et donc avoir besoin d'un apport radiateur . -> dans ce cas robinet ouverture du robinet. sur ton idée

Les thermostatics sont donc obligatoires pour compenser l'apport du soleil coté sud .
Pour info j'ai 45 m2 de baie vitrée orientée plein sud .

De plus , la gestion des courbes de température en fonction de l'exterieur ne solutionne pas mon pb non plus .

La question restent donc entiere . Merci pour votre aide .
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:lol: non, non t'as oublié quelque chose,

tu ne parle que des pièces au sud, mais quid des pièces au nord ?

pas question d'avoir le nez sur le robinet, j'en ai 16 chez moi que je n'actionne jamais, malgré des apports solaire aussi conséquent que les tiens.
e, fait l'apport solaire aura une double efficacité,
1 il réchauffe la pièce,
2 il évite au radiateur de trasnmettre sa chaleur a la pièce
ce qui fait que l'eau retourne plus chaude dans le circuit, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine.
il n'y a pas tant de perte que cela..de toute facon radiateur éteint, avec les apports soalire il ferait trop chaud dans les chambres !
le problème n'est donc pas le chauffage mais l'exposition et l'irradiation !

mais puisque l'idée de laisser le circulateur en route te gène j'arrète la !

bon courage pour trouver quelqu'un qui saura te proposer la seule solution que tu attends :wink:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Arret du circulateur - Trouvé

Message par harpic80 »

Merci Vile Coyot e pour le support .

Voici le retour de la solution VIESSMANN

Su la CD 70 il une possibilité de cabler une sonde de température .( thermistance)

Sonde a remonter à l'etage puis il faut appliquer le parametrage suivant :

Si température mesurée > consigne + 1 degres = arret du circulateur

Super : il n'y a plus qu'a faire . la sonde fait 1.5 € sur CONRAD.FR

A+
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

le 31/01 plus de chauffage PAC non dégivrée

Message par harpic80 »

SOS

le 31/01 je contraste qu'il fait froid dans la maison

Je contrôle la PAC - elle est prise en glace !!

J'attends pour voir le cycle de dégivrage et là!!!

Horreur le ventilateur ne s'arrête pas -> donc elle ne se réchauffe pas donc elle ne dégivre plus -> donc faible perf -> donc il fait froid.

Test effectués :

ARRET complet de la regul - le ventilateur tourne toujours!!
Coupure du disjoncteur de la regul - le ventilateur tourne toujours!!
Coupure du disjoncteur de la PAC le ventilateur ne tourne plus !!


Je contacte l'installateur il déclenche une intervention dans le cadre des garanties
Il explique que le relai de commande du ventilateur est HS.
Ne pas hésiter si vous avez d’autre idées ???


Ce matin il faisait 12 °C dans les chambres des enfants.
JE suis VERT d’AVOIR autant de soucis avec ma PAC. :cry:

Merci à tous .

HARPIC
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Argg effectivement c'est pas sympa, mais ne t'en fais pas le SAV Viessmann est efficace !

PS : pense à prendre des photos pour prouver te dires si jamais un tech arrive et que tout fonctionne !

Tiens nous au courant après passage du tech !

Courage
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Intervention de VIESSMANN

Message par harpic80 »

Le technicien est passé le 02/02 à15:30 .

VIESSMANN a remplacé le relais de commande du ventilateur dans le boitier situé à l'interieur de la PAC. ( voir photo )


Tout semble rentrer dans l'ordre . !!

Le technicien explique avoir déjà vu cette situation qui est assez rare.
Image

depart du technicien à 02/02 à 16:30
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

Heu ..
Sans vouloir critiquer, le cabalage fait un poil foulli, doit pas etre commode de detecter une panne avec un voltmetre :evil:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !