VIESSMANN - AIR/EAU - 350 AWO 110 - HARPIC 80

Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

VIESSMANN - AIR/EAU - 350 AWO 110 - HARPIC 80

Message par harpic80 »

Bonjour à tous,

Voici le descriptif de mon installation

Projet de construction débuté en novembre 2007 est achevé en avril 2009 - Picardie

Maison sur sous sol -surface habitable
RDC = 116 m2
étage = 90 m2
Surface à chauffer = 206 m2 plafond à 2,5 m soit 515 m3

Date de mise en service de la chaufferie : Janvier 2009
Séchage de la plâtrerie et travaux internes de Janvier à Avril
Emménagement en mai de notre famille de 4 personnes.


Isolation des murs périphériques : 120 mm polystyrène R= 3.15
Isolation du sol rdc : 60 mm polystyrène extrudé + plancher chauffant rehau R = 2.05 + 1.25= 3.25
Isolation plafond entre rdc et etage : 100 mm de laine de roche R = 2. 35
Isolation rampants et plafond etage laine de verre 200 mm R = 5


Chauffage rdc plancher chauffant rehaut residia et chappe anhydrite carrelage grés cérame

Chauffage étage sur radiateur tôle basse température

Les consignes entre 20 et 21 au rdc entre 19 et 20 à l'étage

Image
Nous poussons de 1 degrés supplémentaire (pour nous faire plaisir ) le week end .


Zoom sur l'installation :

PAC AIR / Eau Vitolcal 350 AWO 110 triphasée soit 10,6kw et COP de 3.3
Image
Voici un exemple de la performance en Janvier 2009 mois d'hiver froid

Image


Dans le sous sol
Image
Échangeur à PLAQUE VITOTRANS 100

Secours par résistance électrique 6kw si température extérieur inférieur à -20°C

Ballon tampon 400L

Consommation annuelle estimée par Viessman à 650 €



Après réglages sur mon jour nuit d'EDF et en jouant sur une température de confort lorsque nous somme présent je pense atteindre 550 € environ l’année.


eau chaude effectuée par ballon électrique standard Atlantic


Pour info : J'utilise aussi mes eaux de pluies sur la maison (eaux des sanitaires, karcher, lave linge...)


Mon autocritique :
- la pompe triphasée nous oblige à équilibrer l'installation ce qui n'est pas simple pour les electriciens
- le ventilateur de la pompe fait du bruit et non le compresseur. Ne pas mettre à proximité d'une chambre.
- un confort inégalable pour un cout de chauffe à environ 2 € / jour

Ma question :
- Quel choix faire pour la maintenance : contrat ou pas ? Combien pour un contrat ?

 Harpic
Ne pas hésitez à poser vos questions . Et merci à ELF pour le simulateur qui est le point de départ de mon aventure :wink:
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour,

comment fais tu pour obtenir la puissance délivrée de la pac et ainsi obtenir la courbe des COP?
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

calcul du rendement théorique

Message par harpic80 »

Bonjour ,

La documentation Viessman nous donne 2 courbes non lineaires permettant de calculer les rendements

Image

Afin de simplifier le calcul j'ai déduit de ces courbes une équation linéaire se rapprochant très fortement de la courbe

La station méteo d'Abbeville relève les températures max et min a cette adresse

http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2009


Maintenant tu as tout :
Puissance délivrée de PAC = Puissance moyenne consommée X COP moyen

PMAX consommée= 3.2 +0.03 X Température MAX
Pmin consommée = 3,2 + 0,03 X Température min

Puissance moyenne = (PMAX+Pmin)/2

COPMAX= 2.8+ 0.045 X Temp MAX
COPmin= 2.8 + 0.045X Temp min

COP moy = (COPMAX + COP Min)/2

exemple du 24 decembre 2008: température max = 6.9 °C Température min = 5.5 °C

COP MAX = 3.11 COP min = 3.05

Puissance délivrée moyenne 10 400 W environ

Ce n'est que du théorique mais très proche de la réalitée car l'evolution du rendement théorique suit la consommation d'electricité réelle .

Cd t :wink:

Harpic
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ok, je pensais que c'était une mesure (et non théorique) grâce à un compteur de chaleur de ce type que dimplex instal d'office sur la série TU:

Image
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Vanne Melangeuse et lancement d'un debat !!!

Message par harpic80 »

Bonjour ,

Ce 9/12 , j'ai fait passé mon chauffagiste pour une surchauffe constatée du RDC.

Après analyse la vanne melangeuse du RDC ne se fermait pas lorsque la consigne etait atteinte. Il l'avait mal cablé .


:cry: J'etais donc en surconso depuis la mise en service en Janvier .


Je maitrise desormais ma température RDC et donc je dois moins consommer. :wink:

Il reste neamoins un problème à regler et je lance le debat tous à vos idée :

Comment dimunuer le bruit du ventilateur de l'evaporateur ??


Merci pour votre aide .
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Vanne Melangeuse et lancement d'un debat !!!

Message par dbercy »

harpic80 a écrit : Il reste neamoins un problème à regler et je lance le debat tous à vos idée :

Comment diminuer le bruit du ventilateur de l'evaporateur ??
.
ça fait du bruit une viessmann??
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

bruit

Message par harpic80 »

Nous avons emménagé en mai donc nous testons la maison habitée & chauffée depuis otcobre .

La PAC est dehors . Ma chambre au RDC est proche de la PAC.

J'ai pris contat avec Viessman concernant le bruit du ventilo : il ont expliqué que je n'avais pas etait bien conseillé pour l'implantation en me sortant une doc d'etude pour l'installation. Apparement le pb est resolu pour les nouvelles PAC car le ventillo n'est plus le même . Je reste en attente d'un retour de soluce pour le miens.

voici un extrait du document expliquant le phénomène:
Image

Je pose neanmoins la question sur le forum :
Avez vous une idée pour diminuer le bruit du ventillateur ? :?:
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour harpic80
Ta pac est contre le mur coté je suppose rejet de l'air donc c'est normal qu'il y ait du bruit.
Il te faudrait la déplacer pour éviter d'envoyer l'air contre ce mur.
La mienne est à 3 metres de la maison et je n'entend rien même dehors car l'air entre et sort parallèlement à la maison.Voir mon installation
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

w36xb2w a écrit :Bonjour harpic80
Ta pac est contre le mur coté je suppose rejet de l'air donc c'est normal qu'il y ait du bruit.
Euhh.. j'espère que côté mur (à droite de la photo) c'est pas l'air rejeté, rassure moi? :shock: :shock:
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Message par harpic80 »

Non non, je vous rassure l'aspiration est coté mur le refoulement est coté pelouse.

Pour vous aider à comprendre voici un autre cliché avec le dessin du lit de l'autre coté du mur .



Pour avoir déjà pensé la question, je recherche une méthode pour faire ralentir le ventilo la nuit ( ou tout le temps ) sachant que je ne demande que de la basse température.

Merci pour vos idées ?? :?:

NB : fonction fournit par defaut sur les nouvelles vitocal modele fin 2009
Image
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

harpic80 a écrit : Pour avoir déjà pensé la question, je recherche une méthode pour faire ralentir le ventilo la nuit ( ou tout le temps ) sachant que je ne demande que de la basse température.

Merci pour vos idées ?? :?:
Bens c'est mal barré, la vitesse du ventilo c'est la "respiration" de la PAC, si elle repire moins vite elle fonctionnera mal, ou pas du tout, surtout la nuit ou les besoins sont les plus forts....

J'ai bien peur qu'aucune modification ne puisse être apportée

Par contre si tu déplaçais la PAC derrière le muret de brique, sur le talus avec plastique noir (avec un socle en béton pour la soutenir).

Loin des oreilles, moins de pb
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Ouf elle aspire du bon coté
Mais je vois un défaut de conception au niveau de la sortie qui est trop prés du sol et engendre des phénomènes de résonance puisque l'air rebondi sur le béton.
Je mettrais un espèce de matelas de gazon sur le beton pour voir si ca n'atténue pas un peu.
Si oui il ne te restera qu'a supprimer le béton exédentaire et y mettre du gazon
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

idée

Message par harpic80 »

Voici un autre idée mais je ne sais pas dimensionnée ma soluce.

Je deduis que je peux ralentir mon ventillo sachant que le constructeur ralentis le ventillo la nuit sur les nouveaux modèles

Pourquoi ne pas mettre une solution à base de potentiomètre .?? voir cliché

V le ventillo
a droite le potentiomètre ( mais comment le dimensionner ?? :?:

Image
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut!

Désolé,mais ce montage ne marcheras pas :cry:
Au pire une grosse fumée s'echaperat du potar :lol:

La seul façon sur se genre de moteur pour réduire sa rotation...
C'est de jouer sur la fréquence de la tension alternative (ici,230v)...

Là c'est plus à la portée de tout le monde...
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Comme mes collègues qui ont répondu plus haut.

Je te le déconseil vivement,la nuit c'est là ou il faut que cela brasse un max! chute de t° oblige...

Ton cop risque de s'écroulé lamentablement :shock: ,réduir la vitesse du ventilo,reviens à réduir la taille de l' évaporateur,donc l'échange!

Soit tu la déplace :oops: ,ou tu trouves des artifices pour contrer les nuisances(sans toucher à la pac,hein! :lol: )
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »