DAIKIN 16KW HT+ECS200+BALLON TAMPON 200L maison de 200m2

olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

[quote="T@rgett"]Salut ,
le souci avec ces HT bi bloc c'est qu’elles sont susceptibles de monter assez haut en puissance absorbée avec les 2 unité en fonction et la 16kw peut monter jusqu'à un peu moins de 8kw dans les condition les plus dures , (sortie d'eau à 80°C et -7 en T°C ext ).

Ce que je ne comprend pas c'est le fait que je suis jamais monté a 80° à -7°ext, meme a -19°d'ailleur,de plus comme en dessous de 0° la PAC fonctionne en continue donc il n'y pas de gros démarrage.Le phénoméne n'était pas systématique,plutot occasionnel, parfois çà passer et le lendemain non avec les meme conditions climatiques :?:

----------------------------------
daikin 16Kw HT+ecs 200l+ballon tampon 200l, maison de maitre de 200m2 année 1840
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14586
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

Salut à tous

Je voudrai savoir si je peux faire fonctionner ma PAC avec le thermostat d'ambiance modèle BRC1E52A7 + carte électronique EKRP1AHTA.Je pense que non, mais bon sais-t-on jamais.

----------------------------------
daikin 16Kw HT+ecs 200l+ballon tampon 200l, maison de maitre de 200m2 année 1840
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14586
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

olivier59 a écrit :
T@rgett a écrit :Salut ,
le souci avec ces HT bi bloc c'est qu’elles sont susceptibles de monter assez haut en puissance absorbée avec les 2 unité en fonction et la 16kw peut monter jusqu'à un peu moins de 8kw dans les condition les plus dures , (sortie d'eau à 80°C et -7 en T°C ext ).

Ce que je ne comprend pas c'est le fait que je suis jamais monté a 80° à -7°ext, meme a -19°d'ailleur,de plus comme en dessous de 0° la PAC fonctionne en continue donc il n'y pas de gros démarrage.Le phénoméne n'était pas systématique,plutot occasionnel, parfois çà passer et le lendemain non avec les meme conditions climatiques :?:

----------------------------------
daikin 16Kw HT+ecs 200l+ballon tampon 200l, maison de maitre de 200m2 année 1840
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14586
Bonjour,
Concernant les pointes de puissance je confirme. J'ai surpris la mienne ( une 14kw) à consommer 37 Amp et la tension était tombée près de 200v pendant 5 minutes environ. Soit un peu plus de 7kw pendant cette période. C'était lors d'un redémarage aprés un arrêt de quelques heures, la température extérieure était de +5°C la température de l'eau etait à 30° env et devait remonter vers 50°.
J'ai un contrat EDF de 9kw mono et pas de problème de disjonction générale pour le moment.
Il existe des paramètres pour limiter la puissance:
-Mode silence à valider sur la télécommande
-Paramètre A:00 2 niveaux de limitation de courrant pour le module intérieur.
Je n'ai pas encore joué avec ces réglages. Comme je n'ai pas d'enregistrement en continu il est possible que j'ai du mal à retomber sur ce cas et mesurer ce qui se passe.
Est ce que l'un d'entre vous a déja utilisé ces réglages et a pu constater une limitation de la puissance consommée en pointe ?
Cdt
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Salut jaro91,
Je ne sais pas si tu as une HT mais il semble que le paramètre A.0.0 soit chez toi différent car la pac est aussi plus récente , enfin sur ma doc il n'est pas référencé
Ci joint le tableau des réglage sur place des pac HT 11/14/16 kw des dernière années depuis 2009.

Image

cela dit ans le spécifications technique on retrouve des valeur maxi possible de 27A pour l'UE et 21,7 pour l'UI pour les HT et chez moi la valeur maxi atteinte sur le compteur dédié à la pac est de 39A don oui ce n'est pas choquant sur des pics et sur quelques minutes d'affilées, de 5 à 15mn, (voir mon iTows de soir) on peut avoir facilement une trentaine d'ampères voir un poil plus parfois.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

Bonjour T@rgett

Je me suis un peu pris la tête pour mettre les scans à la bonne taille.... j'espère que ça va marcher et que ce sera lisible.
Ce sera peut être mieux une autre fois. Ci dessous ce que j'ai dans les docs livrées avec ma Pac. C'est bien une HT( version grand froid)
Image

Image
Je viens de m'apercevoir que pour l'un des documents il sagit de A.00 et dans l'autre A.01 ..... Les deux documents étant datésde 05 2011 mais celui ou il y a A.00 est intitulé "Addendum to installation Manuel"
J'ai également une doc en Pdf sur laquelle ils ne parlent pas de ces paramètres.
cdt
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Salut,
Ok , ils ont donc fait un complément à la notice, mais c'est pas une réussite s'il ne sont pas fichus d'écrire deux fois le même chose, mais bon...
Fais quand même attention aux limitations de puissance, si ta pac est surdimensionnée cela pourrait ne pas être gênant voir même intéressant, mais si tu est juste pile poil, elle sera bridée et risque de tourner beaucoup plus longtemps pour atteindre la même T°C et tu ne sera pas gagnant au bout du compte.
Pour info vola les ref de ma 14kw HT de 2010:"Unité Ext: ERSQ014AAV1 Unité Int: EKHBRD014AAV1" est-ce la même?
Elle fonctionne de façon intermittente au gré du fonctionnement du poêle à bois car le TA ne déclenche pas le circulateur du réseau secondaire de radiateurs ou alors elle démarre juste pour réchauffer de temps à autre le ballon tampon qui se refroidi progressivement.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

Bonsoir T@rgett

Les ref de ma pac sont EKHBRD014ACV1 + ERRQ014AV1
Pour le moment elle me parait surdimensionnée. Je l'utilise la télécommande Daikin de base installée dans le salon. Le circulateur radiateurs est en merche continue. Elle consomme de 7 à 12 Amp soit de 1,5 à 2,5kw pour les températures actuelles de 0° à 5°C. Sauf pendant les redémarages ou après un dégivrage. Elle fonctionne en continu sauf quand les apports solaires par les portes-fenêtres du salon font monter la temp. et réduction de temp de 1° de 21h à 05h. J'attend de voir ce qui se passe par des températures plus basses.
Si je peux écrêter ces pointes de puissance je crois que ce sera bon pour les compresseurs ( hautes pression de gaz) et l'électronique (fortes intensités).
Pour le moment j'installe un stabilisateur de tension pour éviter que la tension d'alim baisse de trop.
Dans les semaines qui viennent je pense faire une présentation de mon install avec qq photos
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
carlos55
Accro
Accro
Messages : 281
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Message par carlos55 »

bonjour
j'ai testé la limitation de puissance et je suis revenu à la normale le lendemain,le module intérieur émet un bourdonnement au seuil de limite et ça ne me plait pas beaucoup....le circulateur lui tourne à pleine vitesse souvent d'oû le bruit de circulation dans les radiateurs alors que normalement on entend rien ,au niveau conso je ne peux pas trop juger la météo a changé le même jour...
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

jaro91 a écrit :Le circulateur radiateurs est en marche continue.
Ca c'est peut être un peu dommage sans être rédhibitoire , il faudrait qu'il soit piloté par un TA ne serait-ce que pour les appoints de chaleur par l'extérieur (soleil ou poêle/cheminée d'appoint) d'autant qu'avec des radiateurs fonte tu as un peu plus d'inertie à mettre à profit.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

Salut

Je viens de reçevoir la carte électronique pour thermostat d'ambiance,c'est vraiment tout petit :lol:,j'ai su la dégoter a 31euros toute neuve, il me reste a trouver une TA de préférence sans fil, l'histoire de me faciliter la vie pour l'installer.

Si quelqu'un a un sur le coude et qui n'en a plus l'utilité,j'étudie toutes propositions.

Pour l'histoire du circulateur secondaire qui tourne en continu,il est vrai que çà m'ennui aussi,mon tech me dit que ce n'est pas un gros problème en soi,mais l'usure est quand meme là, surtout que ce n'est pas une paille non plus niveau prix.Mais si je met une TA d'ambiance+TA pour le circulateur+commande a distance, ce ne vas pas faire beaucoup?

Niveaux conso, j'ai environ 450kw/h en moins ( sur environ 2 mois)par rapport à l'année dernière pour les memes périodes, en prenant compte de mon nouvelle abo et les augmentations, je suis a peine en dessous en euros. :evil:

----------------------------------
daikin 16Kw HT+ecs 200l+ballon tampon 200l, maison de maitre de 200m2 année 1840
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14586
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

Bonjour,
J'ai testé le mode "maison silencieuse" en validant cette fonction par la télécommande Daikin. Je n'ai noté aucun changement dans le volume sonore en marche stabilisée.
En phase de redémarage c'est nettement moins bruyant: L'intensité semble limitée vers 18Amp soit 4Kw alors que sans ce mode "silence" on dépasse en pointe 30Amp soit 7kw. A suivre et surveiller .... surtout par grand froid.
Je n'ai pas encore essayé le paramètre A.00 qui devrait permettre un réglage intermédiaire.

En ce qui concerne mon circulateur radiateurs qui marchera en permanence pendant la période de chauffe, cela ne me dérange pas pour le moment. Je ne vois pas comment asservir ce circulateur à la production d'eau chaude pour le chauffage et je n'ai pas envie de mettre un deuxième thermostat dans mon salon. De plus lorsque la PAC s'arrête car il y a des apports solaires le fait que ce circulateur tourne fait que les calories de l'eau déja chauffée sont apportées dans le volume à chauffer au lieu de rester à refroidir dans la bouteille de mélange et les tuyaux. Plus tard je chercherais peut être à optimiser...

Pouvez vous m'indiquer comment, ou dans quelle zone du site faut'il aller pour, mettre en ligne une présentation de mon installation ?
Merci d'avance.
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
Avatar du membre
T@rgett
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 638
Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
Localisation : Rouen

Message par T@rgett »

Salut , c'est ici: http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=18 pour ta presentation
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

Salut,

Merci pour le lien.
J'ai mis la présentation de mon instal.... j'attend les commentaires.... quels qu'ils soient...

A quand des lois d'eau qui seraient compensables par l'ensoleillement et la vitesse du vent...? ou compensables par des prévisions météo...? :oui:
Ceci est une petite réflexion à l'attention de développeurs des softs pour pac qui passeraient par ce forum. :D
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
carlos55
Accro
Accro
Messages : 281
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Message par carlos55 »

bonjour
je viens de regarder ta présentation et tu indiques que tu es en loi d'eau,on ne devrait pas voir afficher de temp sur la télécommande,j'ai eu des soucis de loi d'eau avec la temp affichée,...sinon ça fait presque 2 ans que j'ai cette machine et nickel....,par rapport à celle que j'avais auparavant....
jaro91
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
Localisation : France 91

Message par jaro91 »

Bonsoir.
La température affichée sur ma photo est la température ambiante, Si on appuie sur le symbole thermométre on voit la consigne de tempéraure ambiante et on peut la modifier.
D'aprés ce que j'ai compris le symbole "A entouré de flèches" validé veut dire que l'on est en loi d'eau.
Lorsque celui ci n'est pas validé on a la consigne de température d'eau de sortie de la pac qui s'affiche en dessous de l'heure et elle peut être modifiée.
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675