CARRIER/NEXA - AIR/EAU + relève - Neopac26

Répondre
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

CARRIER/NEXA - AIR/EAU + relève - Neopac26

Message par neopac26 »

bonsoir,
quelques info sur mon installation quia été faite en 2009 lorsque j'ai autoconstruit 70m² supplémentaires à la maison existante de 105 m² .
l'extension est bien isolée et assez étanche à l'air. 80mm de polyuréthane au sol, 140mm de ouate projetée sur les parois verticales et 280mm de ouate en plafond.
pour la partie ancienne isolation faite en 1996 lors de la rénovation.

plancher chauffant des les deux parties, dalle béton dans l'ancienne batise et dalle anhydride dans l'extension.
j'ai fait installé donc en 2009 une pac carrier nexa 30RHX011 en relève de chaudière gaz propane , ( celle-ci fait aussi l'eau chaude sanitaire). ballon tampon de 50l et régulation bizone .cout de 8800 pour la pac et 4500 pour la chaudière.

au bout de 4 ans le bilan de consommation satisfaisant 500€ d'élec et 300€ de gaz.

pour ce qui du bilan global il est bien entamé par les pannes : démarreur électronique hs après 2 ans, achat sur la bay 100€ remplacement par mes soins, et très récemment évaporateur hs; 1500€ et plus 700€ foutus en l'air pour avoir tenté une réparation de l'évaporateur qui n'a duré que 2 semaine (mea culpa, j'aime pas ne pas essayer). mon frigoriste que dit que c'est frequent ce genre de panne avec les pac actuelle (un avis la dessus?). Perso je trouve cela prématuré. je vais donc essayé de faire évoluer mon installation et l'isolation de la partie ancienne pour moins solliciter la pac. j'ai mis la main sur 10m² de capteurs solaires. je commence la réflexion sur comment les intégrer dans mon install et en profiter pour faire de l'ECS aussi.

si vous avez aussi des info sur la durée de vie des évaporateurs ou comment les économiser , je suis preneur.

salutations
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Message par fred791 »

bonjour,
idem chez un client une pac carrier/nexa fuite a répétition sur l’évaporateur
ressoudé et sa lâche plusieurs mois a un autre endroit
je pense que le cuivre est de mauvaise qualité sur la machine est elle de 2006
le client préfère arreter les frais et changer la pac
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: pac carrier / nexa

Message par arnal.dz »

neopac26 a écrit :bonsoir,
, et très récemment évaporateur hs; 1500€ et plus 700€ foutus en l'air pour avoir tenté une réparation de l'évaporateur qui n'a duré que 2 semaine (mea culpa, j'aime pas ne pas essayer). mon frigoriste que dit que c'est frequent ce genre de panne avec les pac actuelle (un avis la dessus?). Perso je trouve cela prématuré.
salutations

Là ou je bosse ; on a posé environ 500 PAC en 10 ans environ et à ce jour :

- 2 fuites sur évaporateurs ( il y a des marque dont le cuivre est épais comme des feuilles de papier a cigarette) :shock:
- Et une bonne centaine de démarreur progressif :roll: :roll: (c'est de la merde il faut bien le dire)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

Message par neopac26 »

salut, tu penses que c'est une exception ou que c'est lié à cette marque? En cherchant sur les forums j'ai trouvé pas mal de cas similaires avec cette marque et en laissant une recherche automatique sur le boncoin, il ressort régulièrement des pac de la marque vendues pour pièces car évapo percé. S'il y a une marque qui offre un bon rapport qualité prix, je suis partant (pour dans 4 ans). Déjà je vais installé mes panneaux solaires et avant renforcer l'isolation du toit (r de 7 mini) et de l’étanchéité à l'air des murs anciens, cela devait limiter les sollicitations de la machine et augmenter sa durée de vie.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai vu aussi une Carrier/Nexia avec évaporateur percé...
neopac26
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. oct. 15, 2011 6:53 pm

Message par neopac26 »

en voici déja 2, en voici d'autres
http://www.forum-chauffage.com/probleme ... r-nexa.htm .
Carrier a fournis un évapo gracieusement sur cette pompe de 2008, mais je m'attends à retrouver la même situation dans quelques années. avant de réinvestir dans du matériel , je vais bosser sur l'isolation.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »