GEOTHERMIK - EAU/EAU - 80kW - Yoann56

yoann56
Interlocuteur Fabricant
Interlocuteur Fabricant
Messages : 7
Enregistré le : lun. mars 24, 2014 12:53 pm

Message par yoann56 »

Bonjour,

Je suis technicien frigoriste sur les pompes à chaleur et autres système de chauffage ou rafraîchissement.

Pour ce qui est de l'installation pour l'école, la puissance installée sur le site a été calculé par un bureau d'étude spécialisé. Pour répondre au CCTP, il fallait fournir une PAC dont la puissance correspondait à leur attente. EN ce qui concerne le sur dimensionnement de la machine il correspond aux règles de calcul de ce BE pour ce genre d'installation, d'ou la surpuissance comme le dit hd31.

De plus après avoir lu les informations de béhatrice, je ne pense pas que ce soit surdimensionné car selon mes calculs il faut 14.9 kW!! Attendons de voir la réponse de béhatrice sur sa consommation et sur le bon fonctionnement de sa machine!

Pour info(SAM44), pour savoir combien récupérer de puissance frigorifique sur un forage tu peux consulter la norme NFX 10-970.

Derniérement Béhatrice de Marzan a présenté le début de ces travaux avec la même marque de Pac ( et sur dimensionné aussi Laughing )
Au vu du devis qu'elle a présentée, la PAC est en géothermie. En aérothermie, on dimensionne de manière à couvrir 80% des besoins à la température avec une PAC tout ou rien de référence et on ajoute des résistances électrique de manière à combler le manque de puissance. Alors que pour de la géothermie , ayant une température de source quasi-constante, en particulier sur du forage, nous n'avons pas l'obligation ( Je dirais même nous avons l'interdiction d'après les recommandations du COSTIC ) de mettre une résistance électrique. Donc lors de la sélection de la pompe à chaleur en géothermie, les bureaux d'études prennent plus souvent une surpuissance de l'ordre de 20% et non l'inverse ( car pas d'appoint électrique qui permet de tricher quand il fait très froid)! Si on minore cette puissance, lorsque la température extérieure va baissée, la machine va tournée toute la journée et la consommation va augmenter avec, la durée de vie de la PAC va baisser, usure prématurée du compresseur, etc...!!! Pas top pour les économies d'énergies!!

De plus sur ce type de machine une loi d'eau est programmable ce qui fait que lorsqu'il y a personne dans l'établissement la machine ne chauffe pas tout comme quand il y a des apport solaire ou des enfant à l'intérieur des salles de classes...
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonjour,
yoann56 a écrit :Alors que pour de la géothermie , ayant une température de source quasi-constante, en particulier sur du forage, nous n'avons pas l'obligation ( Je dirais même nous avons l'interdiction d'après les recommandations du COSTIC ) de mettre une résistance électrique. Donc lors de la sélection de la pompe à chaleur en géothermie, les bureaux d'études prennent plus souvent une surpuissance de l'ordre de 20% et non l'inverse
Sujet maintes fois abordé avec Nappe (qui n'est pas d'accord :evil:), c'est aussi la recommandation des grands constructeurs comme: Dimplex, Alpha et Viessmann par exemple qui préconisent un taux de couverture de la PAC de 100% (en monovalent.)

Cordialement,


Alain30.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

yoann56 a écrit : Au vu du devis qu'elle a présentée, la PAC est en géothermie. En aérothermie, on dimensionne de manière à couvrir 80% des besoins à la température avec une PAC tout ou rien de référence et on ajoute des résistances électrique de manière à combler le manque de puissance. Alors que pour de la géothermie , ayant une température de source quasi-constante, en particulier sur du forage, nous n'avons pas l'obligation ( Je dirais même nous avons l'interdiction d'après les recommandations du COSTIC ) de mettre une résistance électrique. Donc lors de la sélection de la pompe à chaleur en géothermie, les bureaux d'études prennent plus souvent une surpuissance de l'ordre de 20% et non l'inverse ( car pas d'appoint électrique qui permet de tricher quand il fait très froid)! Si on minore cette puissance, lorsque la température extérieure va baissée, la machine va tournée toute la journée et la consommation va augmenter avec, la durée de vie de la PAC va baisser, usure prématurée du compresseur, etc...!!! Pas top pour les économies d'énergies!!
:evil: :evil: :evil:

Comment dire, je suis littéralement effondré à la lecture de telles contre vérité, et, comme dit Alain, je ne suis pas, mais absolument pas d'accord sur un dimensionnement à 120% pour de la géo et à 80% pour de l'aéro, c'est exactement le contraire qu'il est le plus judicieux de faire. (Alain, je t'accorde qu'un 100% est bien dans tous les cas en géo)

Et c'est amusant, car les simulations (faites par les ingénieurs des grands groupes fabricants de PAC, mais aussi par moi même et plein d'autres) confronté à la réalité des réalisations (les leurs, les miennes) montrent toute la pertinence de dimensionner plutôt petit en géo, et plus grand en aéro (attention au dégivrage !). Mes clients économisent un fric fou, et en plus ils ne seront pas morts avant l'amortissement de leur matériel, ce ne sera pas le cas de tout le monde...

Les grands perdants dans cette histoire, c'est bien des clients qui se font voler, je n'ai pas peur du mot, par des entreprises mais aussi par des BE qui trahissent la mission qui est la leur, optimiser l'investissement pour le client tout en lui garantissant le confort (je suis ainsi POUR un dimensionnement à 120%, mais avec la PAC + son appoint elec, ou sa relève si il y a)...

Par exemple, ne pas chauffer du tout quand le bâtiment est vide (combien de temps ?) n'est absolument pas judicieux quand on se chauffe par PAC ou autre renouvelable type solaire, sachant que ce qui nous coute très cher, c'est d'avoir une forte puissance pour remonter vite la température... Au fiou ou au gaz, c'est valable, c'est bien pour ça qu'on ne dimensionne pas de la même façon...

Nous sommes jugés sur les FAITS !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour à tous ,

yoann56 , j'ai demandé si vous étiez pro (avec de l'ironie ) car il y a une section pour les pros dans le forum , celas aurai été plus clair de nous présenté la chose de cette façon .
Votre présentation ,et le parallèle avec l'installation sur Marzan de Béa et la même marque de Pac m'a fais tiqué.
donc vous ne faite pas partie des sociétés qui sont intervenues chez Béatrice .tant mieux .

citation :
De plus après avoir lu les informations de béhatrice, je ne pense pas que ce soit surdimensionné car selon mes calculs il faut 14.9 kW!! Attendons de voir la réponse de béhatrice sur sa consommation et sur le bon fonctionnement de sa machine!

non si la machine est surdimensionnée Béatrice aura chaud et sa pac fonctionnera bien quand même !! la consommation ne sera pas non plus aberrante , seul la longueur des cycles peut nous le dire .
:wink: :twisted:
De toutes les façons rien dans ce post n'était logique .
- une ambiante demandé de 19 ° au début , ensuite 25°, puis 21 et la puissance de la machine n'a jamais évoluée
- une pac sur nappe de 10 ans doit être remplacée coût estimer à la louche 15 kE
passe à 29 KE pourquoi ? il n'y a plus d'eau !! (alors que nous sommes en record de pluviométrie depuis 1959 ils n'ont trouvé que 1M3 :shock:
Pas de différence entre régime PC et radiateur Etc;Etc........

sinon ++++ avec Nappe l'histoire des 20% en plus des déperditions à T° de base en Géo est une ratatouille !! et cautionner celle ci n'est pas reluisant non plus .

Pourquoi ne pas surdimensionner le captage si on veut ce protéger comme celas on boost la machine celas sera plus écologique , et dans ce cas, pas d'usure compresseur prématuré car il tourne toute la journée ( sur forage verticale j'ai un doute )


cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
Avatar du membre
Foudelapac
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. mars 28, 2014 10:13 am
Localisation : Banlieu de Lyon

Message par Foudelapac »

Bonjour tout le monde,

Je vois que ça se bagarre sur ce post.......

L'éternel problème qu'est le dimensionnement des PAC......

Aujourd'hui, aucune NORME existe pour dire comment dimensionner une PAC. Il existe seulement des recommandations émisent par le COSTIC.

le costic dit :

Pour une Aérothermie tout ou rien, il fait la dimensionné à environ 80% des déperditions et le complément doit être assuré par un deuxième générateur à hauteur de 40%(appoint électrique, chaudière...)

Pour une aérothermie inverter, il faut dimensionné à 100% de la puissance nominale de la PAC et les 20% par un appoint électrique.
Dans 90% des PAC inverter, l'appoint est déjà intégré dans le module hydraulique.

Pour les géothermie, la puissance de la PAC doit être comprise entre 100 et 120% des déperditions. Dans le cas de la géothermie, la source primaire est quasi constante quelque soit la température extèrieure. L'appoint électrique doit être proscrit dans le cas de la géothermie.

Ensuite, chaque installation est unique :

Dans le cas d'une école, il faut savoir que si la température des classes est inférieure à 12°C, le maire doit fermer l'école.

Dans ce cas, avec une géothermie, il faut partir sur une PAC bi compresseur ou plus et éviter les machines en tamdem ( 2 compresseurs en parralèlle sur le même circuit frigo) car si une fuite survient, vous avez au moins encore au minimum la moitié de la puissance.

Dans cet exemple, la PAC est dans une école à priori, donc je suppose que le bureau d'étude à du couvrir les 12°C au minimum avec un compresseur. Je présume cela compte tenu de la puissance de la PAC par rapport à la surface.

De plus, la commune a du touché des subventions de l'ADEME via les fonds de chaleurs car le bâti fait plus de 40 kW de déperditions, les communes aujourd'hui ont le devoir de faire des économies d'énergies.

Concernant la longueur des forages, le fabricant doit donner la puissance frigorifique maximum de la PAC à extraire. Seule le foreur est responsable de la longueur des sondes verticales glycolées. La puissance pouvant être extraite du sol dépend de la nature de celui-ci. Des cartes géologiques sont disponible sur le site du BRGM pour avoir une idée de la nature du sol.

La réalisation des sondes verticales glycolées (SVG) doit répondre à la norme NF X 10-970 et dans le cas de la nappe phréatique, c'est la norme NF X 10-999.

Pour la réalisation du devis, la norme donne dans un tableau (qu'on trouve sur internet) avec la puissance qu'on peut extraire au mètre linéaire, en fonction du nombre d'heure de fonctionnement et fonction de la nature du sol. Lors de la réalisation, le foreur devra ajuster les longueurs si besoin.

Dans le cas d'un particulier, on juge en fonction du bâti, de l'abonnement électrique, ect....
L'installateur doit un devoir de résultat, il faut qu'il obtienne 19°C plus ou moins 1K au centre de la pièce et à 1m50 du sol dans toutes les pièces du bâtiment.

Une dernière chose, éviter d'utiliser un G car c'est la meilleure façon de se planter dans le dimensionnement d'une PAC, utilisé le Ubât qui est plus juste et pas plus compliqué à utiliser.

Je n'ai pas la science infuse mais mon métier m'a amené à voir des installations pourries et j'essaie à ma façon d'apporter un message clair à vous qui n'êtes peut-être pas de la partie tous les jours.

Bonne journée......
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Foudelapac a écrit : ...
le costic dit :

Pour une Aérothermie tout ou rien, il fait la dimensionné à environ 80% des déperditions et le complément doit être assuré par un deuxième générateur à hauteur de 40%(appoint électrique, chaudière...)

Pour une aérothermie inverter, il faut dimensionné à 100% de la puissance nominale de la PAC et les 20% par un appoint électrique.
Dans 90% des PAC inverter, l'appoint est déjà intégré dans le module hydraulique.

Pour les géothermie, la puissance de la PAC doit être comprise entre 100 et 120% des déperditions. Dans le cas de la géothermie, la source primaire est quasi constante quelque soit la température extèrieure. L'appoint électrique doit être proscrit dans le cas de la géothermie.
Salut Foudelapac (sympa le pseudo, tout comme l'avatar !)

Ces recommandations du COSTIC sont plus que surprenantes quand on compare le fonctionnement d'une géo (puissance constante, même par température ext très basse voire bien plus basse que la T de base, absence de dégivrage donc possibilité de tourner en 24/24, contrairement aux aérothermie qui consacrent au moins 5% du temps de fonctionnement au dégivrage en dessous de 5°c, et dont la puissance baisse fortement avec les tempé ext (a l'exception de certaines technologies, il est vrai)).

Pour donner un exemple, cet hiver, clément, mon install géo a tournée sur une seule PAC (j'ai 2 PAC indépendantes, comme pour une école, faut dire que le bâtiment fait la taille d'une école...).

Mon besoin de puissance mesuré est d'env 30 kW, j'ai 2 PAC de 15 kW (0/35), mais qui font en fait pas loin de 20 kW chacune (car gavées à l'eau de nappe à 15°c), sooit env 20 kW à 15/35. je suis totalement surdimensionné.

Je n'ai allumé la seconde PAC que quelques jours (5 ou 6), cela signifie qu'une seule PAC de 20 kW (soit 66% de la puissance max nécessaire) à fait face à 99% des besoins cet hiver doux. Si l'appoint avait été elec, il n'aurai representé que 1% de la conso... Marginal !

Mais l'hiver fut doux, c'est bien pour cela qu'on ne fait pas de dimensionnement à 66%. Reste que 80 à 100%, + appoint elec (ou autre) pour atteindre 120% est un optimum, alors que 120% en géo pure, je ne COMPREND pas l'interet... Mais je ne dois pas avoir assez l'habitude de manier ce genre de concept...

En aéro, outre le fait qu'un VRAI dimensionnement doit prendre en compte le caractère intrinsèquement intermittent de la production de chaleur (dégivrages !), la puissance non constante (i.e forte baisse quand précisément le besoin s'en fait le plus sentir) doit nous amener a rester prudent, et ne pas trop sous-dimensionner une aéro, un "autour de 100%" me semble (pas "a mon avis", mais bien "vu mes simulations et les resultats in situ") etre optimum. Certes, il faut gérer la surpuissance quand il fait doux (plus importante qu'en géo, bien sur !). Fastoche, un BT d'au moins 20l/kW au point le plus défavorable (tempé de non-chauffe) assure des cycles suffisamment long pour que le COP soit bon et le nb de cycle suffisamment faible pour ne pas user prématurément le matériel.

Ensuite, chaque installation est unique :

Dans le cas d'une école, il faut savoir que si la température des classes est inférieure à 12°C, le maire doit fermer l'école.

Dans ce cas, avec une géothermie, il faut partir sur une PAC bi compresseur ou plus et éviter les machines en tamdem ( 2 compresseurs en parralèlle sur le même circuit frigo) car si une fuite survient, vous avez au moins encore au minimum la moitié de la puissance.
Facile de garantir les 12°C avec une PAC de 50% de la puissance nécessaire + un appoint elec de 20 % de la puissance nécessaire : somme des deux = 70% : les 12°C seront garantit, même à la T de base ! Je ne vois pas pourquoi il faudrait fortement surdimensionner pour garantir ce 12°C ?!

L'installateur doit un devoir de résultat, il faut qu'il obtienne 19°C plus ou moins 1K au centre de la pièce et à 1m50 du sol dans toutes les pièces du bâtiment.

Une dernière chose, éviter d'utiliser un G car c'est la meilleure façon de se planter dans le dimensionnement d'une PAC, utilisé le Ubât qui est plus juste et pas plus compliqué à utiliser.

Je n'ai pas la science infuse mais mon métier m'a amené à voir des installations pourries et j'essaie à ma façon d'apporter un message clair à vous qui n'êtes peut-être pas de la partie tous les jours.

Bonne journée......
Un dimensionnement à 120% PAC + APPOINT permet de garantir tres facilement le confort du client (cependant, attention au dimensionnement des radiateurs, il n'est pas rare d'observer une install avec un PAC largement suffisante, mais ou les radiateurs, trop petits, ne permettent pas d'assurer le confort, c'est bien de la responsabilité de l'installateur (ou du BE si il y a) que de s'assurer de cet aspect PRIMORDIAL !).

G ou Ubat ne sont que l'expression de la même information : les déperditions de la maison ! l'un volumique (par m3 de volume chauffé), l'autre surfacique (par m2 de surface de déperdition). Pourquoi les opposer ?
Cela dit, un G "forfaitaire" basé sur l'age de la maison et celui du capitaine, oui, c'est la meilleur façon de se planter, par contre, un G calculé à partir des déperditions surfacique + renouvellement de l'air (tiens, ça ressemble curieusement au Ubat...), ou à partir des consommations passées + rendement chaudière + données météo + confort réel constaté, il n'y a aucune raison que l'erreur dépasse celles des incertitudes normales, résolues par le dimensionnement total à 120%.

Mon experience la plus rockn'roll sur le sujet, avec l'accord du client qui a choisi en connaissance de cause, et dans l'impossibilité de faire autrement (manque de place pour les forages), est un dimensionnement à env 43% (!!)
Avant : chaudière Viessmann, 10500 l/an (tres tres grande maison)
Apres : PAC de 15 kW + la chaudière Viessmann
conso (constaté depuis 5 ans) : 3 à 3500 l/an de fioul, 20 000 kWh d'elec
Economie : 5000 euros/an.
Taux de couverture par la PAC : 67 à 71%
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Bonjour à tous ,

Comme le dit Nappe , des faits !
Foudelapac as raisons , il y a plein de gens qui ont été abusé sur le dimensionnement de leurs installations , leurs appoint tourne trop souvent ,ou c'est la pac qui tourne en permanence pour arrivée à la consigne . (comme Yoann56 nous le dit )

Les forums sont pleins de ces escroqueries de sous dimentionnements
Mais pour le contraire on trouve aussi des pépites ( moins car quand les gens ont chaud l'hivers ils ne ce posent pas de questions ) mais des cycles de 5mn sont pas top non plus

J'ai une maison de 1973
Avant la pac 2000 L de fioul chaudière 1973
Ecs et chauffage
116 m² de chauffé avant avec 45 ° à T de base
Ecs =60°toute l'année
Toiture 30cm de LDV
Parpaings vide d'air 5 cm de ldv briques de 5 et plâtre
Fenêtres bois avec survitrage
Sous sol
Ventilation naturelle

Combient de kw auriez vous installer ? Avec 9m2 en plus
Parceque avec 7 KW je suis en surpuissance toute l'année avec une installation a 100 %
Mon captage n'est jamais descendu en dessous des 5 ° = une puissance calo supérieure

Et ce qui m'embête le plus c'est que je le savais ! mais aucun installateurs , commercial , frigoriste n'a daigner faire son boulot et oui le costic ........
:wink:
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Bonjour à tous ,

Je fais un petit UP sur ce sujet car je pense que ma question mérite une réponse .

Amis frigoristes , installateurs , pro du dogme :twisted: et que sais-je ....
Ou êtes vous ?

Je parcours depuis longtemps ce forum que j'aime ,et encore une fois le dimensionnement pose un probléme et encore une fois le sujet tombe á l'eau

Il n'y a pas longtemps de celas quand un post semblait suspect , les membres de CT étaient vent debout ! (nappe restant le seul dans ces calculs á ne pas prendre une marge éhonté )

Donc encore une fois messieurs (les fous de la PAC á 120 % des besoins en géo vertical ) combient de kW auriez vous installé chez moi ??

Cordialement
Nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Salut nénu,
comme je vois que ton post ne fait pas recette :evil: je me dévoue :!:
On pourrait.......... prendre ta réponse car en fait tu l'as donné toi même dans le post:
nénu a écrit : Combien de kw auriez vous installer ? Avec 9m2 en plus
Parce ce que avec 7 KW je suis en surpuissance toute l'année avec une installation a 100 %
Si tu es en surpuissance toute l'année c'est que forcément tu es au dessus de 100% et l'évaluation des déperditions à 7.36 KW étaient sur- évaluées.
Imagine que que tu aies sous évalué :lol: les déperditions ou la capacité du forage :?:
Donc prendre 100% parait plutôt assez raisonnable pour pallier aux imprécisions des évaluations des déperditions ou du forage.

Cordialement,

Alain30.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

Salut Alain ,

Pour ce qui est de la réponse de yoann je n'y croyai pas trop et foudelapac pas plus ,mais j'avais un espoir au fond de moi :wink:

Pour ta réponce ,je n'en attendais pas moins de toi , un trait d'humour , et le reste avec une petite citation mais incomplète car la derniére phrase de mon post était

" je le savais , mais aucuns installateurs ,commerciales ,frigoristes n'a daigner faire son boulot et oui le costic ..... "
J'ai vu plus de 10 personnes avec des marques différentes et les déperditions ont été calculées par moi même sur la base de mes conso fioul soit un peut plus de 6kw

Pour le forage , tu sais aussi que tous les foreurs que j'ai vu appliqué la régle des 50w/ml et encore une fois tu le sais car j'ai répondu à ta question dans ma présentation il y a trés peu de temps et donc je savais trés bien que mon sol donnerai 70w/ml et que ma puissance calo serait booster !
PETIT FILOU :D :wink:

Amicalement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut Nénu,

L'avantage, dans ton cas, c'est que les incertitudes sont minuscules : conso connue pour un confort connu, dans un environnement météo connu. Le calcul peut donc se faire aux petits oignons, en ne prenant aucune marge de sécurité sur l'étage thermodynamique, et en ayant 120% avec la puissance PAC + appoint.

D’après moi, avec tes chiffres, 7 kW était la valeur maximale à ne pas dépasser !

Par contre, le forage se dimensionne en fonction de la nature de la roche, de la puissance de la PAC et de la quantité d’énergie extraite par an. Or, on est souvent susceptible d'agrandir la maison ou d'augmenter le confort (env 8% de conso en + par degré de +), il est donc assez judicieux d'avoir un forage plutôt large, (T d'evaporation plus élevée, COP plus élevé, possibilité d'agrandissement, de faire l'ECS apres....), bref, un forage surdimensionné, c'est comme un évaporateur surdimentionné d'un aéro à l'allemande, contrairement à un surdimensionnent en puissance de la PAC, c'est favorable au COP.

Bref, une 6 kW avec forage surdimensionné eut été idéale. mais on pinaille un peu ;-)

Pour 9m2 de plus, ça dépend de plein de paramètres : isolation de la nouvelle pièce, exposition... Mais si les performances thermiques sont comparable au reste de la maison, une vision PESSIMISTE consiste à faire une regle de 3, dans les faits, généralement, on améliore la compacité globale de la maison avec un nouvelle pièce, et l'isolation est plus performante, le besoin supplémentaire est donc probablement tres faible (sous réserve de calculs)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour à tous ,salut Nappe

citation :
Bref, une 6 kW avec forage surdimensionné eut été idéale. mais on pinaille un peu

C'est clair , je n'ai pas pu m'empêcher de relancer le sujet du fait de l'ÉNORME CO-INCIDENCE de l'inscription d'un officiel alors même que nous critiquions les choix de puissance de l'installation de Béatrice .

Pour le choix de la puissance de mon installation ,toi et Alain avez déjà tous dis il suffit de relire le post (pour ceux qui ne ce souviennent pas )
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14333

Depuis ce temps je suis un grand défenseur du sur-dimentionement du captage et justement ,avoir la puissance machine en conséquence .
De toutes les façons le sujet reviendra sur le tapis mais pas sur ce post car il semble bien que foudelapac et yoann56 ont déserté le forum
:cry:

bonne soirée
amicalement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M