PAC WPL33 Stiebel Eltron + ECS solaire
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Merci pour ton analyse, voici quelques éclaircissements:
Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).
Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin
Fonctionnement en bi-compresseur:
- quand remise en service du chauffage pour montée en température rapide
- quand brusque variation de T ext
- quand T ext <2°C il me semble
Ci-dessous, quelques cycles extrapolés de mes relevés pour la période du 26 au 31 mars, semaine où j'étais en déplacement donc pas de changement de paramètres, circulateur branché en direct, always ON, pas d'influence de l'ambiance, régul 100% retour d'eau
Bonne interprétation!
fond beige = temp int
courbe violette = temp ext
barre = PAC en fonctionnement, une barre = 16 minutes
Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).
Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin
Fonctionnement en bi-compresseur:
- quand remise en service du chauffage pour montée en température rapide
- quand brusque variation de T ext
- quand T ext <2°C il me semble
Ci-dessous, quelques cycles extrapolés de mes relevés pour la période du 26 au 31 mars, semaine où j'étais en déplacement donc pas de changement de paramètres, circulateur branché en direct, always ON, pas d'influence de l'ambiance, régul 100% retour d'eau
Bonne interprétation!
fond beige = temp int
courbe violette = temp ext
barre = PAC en fonctionnement, une barre = 16 minutes
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:28 pm, modifié 1 fois.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je voulais parler du differentiel de la T°c du retour d'eau lorsque la PAC s'arrête et se met en marche, puisque ta PAC régule avec la loi d'eau,il est fixe, mais de combien est-il ?turbojf a écrit :Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ta courbe est pas très droiteturbojf a écrit : Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Je n'ai pas trouvé l'info dans la doc, y a plus qu'à faire un relevé mais pour cela il faudrait que le climat se rafraîchisse.stephk a écrit : Je voulais parler du differentiel de la T°c du retour d'eau lorsque la PAC s'arrête et se met en marche, puisque ta PAC régule avec la loi d'eau,il est fixe, mais de combien est-il ?
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Les courbes d'avril:
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 12.6
Intérieur = 20.9
Eau départ = pas représentative (24°), car réglage de la régul pour prise en compte de la température ambiante, d'où arrêts du circulateur.
Eau retour = pas d'info ce mois car sonde utilisée pour suivi ECS solaire
Voir les données de consommation dans le Wiki.
A+
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 12.6
Intérieur = 20.9
Eau départ = pas représentative (24°), car réglage de la régul pour prise en compte de la température ambiante, d'où arrêts du circulateur.
Eau retour = pas d'info ce mois car sonde utilisée pour suivi ECS solaire
Voir les données de consommation dans le Wiki.
A+
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:29 pm, modifié 1 fois.
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Bonsoir,
J'ai apporté 2 évolutions à mon installation:
- l'ajout d'un compteur triphasé Landys & Gear acheté sur e-bay, en prévision de la saison 2 du Wiki dédié aux suivis de consommation.
- l'abandon de mon enregistrement de températures via des DS75 pour préférer une solution 1wire à base de DS18S20, le tout raccordé à ma tablette PC:
DS18S20 et adaptateur DS9097U http://www.maxim-ic.com
programme de mesure 1-wire = logtemp de http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
serveur web = Abyss Web Server X1 http://www.aprelium.com
un soft de reroutage de nom de domaine http://www.No-IP.com
Résultat: une mesure toutes les 5 min visible sur http://turbojf.no-ip.info
A dispo pour d'éventuelles précisions, j'espère faire des émules car c'est vraiment pas sorcier.
A+
J'ai apporté 2 évolutions à mon installation:
- l'ajout d'un compteur triphasé Landys & Gear acheté sur e-bay, en prévision de la saison 2 du Wiki dédié aux suivis de consommation.
- l'abandon de mon enregistrement de températures via des DS75 pour préférer une solution 1wire à base de DS18S20, le tout raccordé à ma tablette PC:
DS18S20 et adaptateur DS9097U http://www.maxim-ic.com
programme de mesure 1-wire = logtemp de http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
serveur web = Abyss Web Server X1 http://www.aprelium.com
un soft de reroutage de nom de domaine http://www.No-IP.com
Résultat: une mesure toutes les 5 min visible sur http://turbojf.no-ip.info
A dispo pour d'éventuelles précisions, j'espère faire des émules car c'est vraiment pas sorcier.
A+
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Salut, je compte bien mettre en place un système de mesure comparable.
Au niveau câblage, comment tu t'y est pris ? Quel câble as-tu utilisé ?
Moi je suis en neuf donc s'il faut prévoir une gaine ou deux de plus ce n'est pas un problème.
Si j'ai bien compris il faut un câble qui part de chaque capteur (mais il peut y avoir plusieurs capteur sur un câble) et qui sont centralisé sur l'adaptateur branché au PC. Il doit y avoir une longueur maxi à ne pas dépasser j'imagine. Est-ce que je peux connecter deux câble à un endroit et repartir avec un seul ?
Je pensais a :
- Un câble de plus dans la même gaine que la commande d'ambiance de la PAC (positionnement identique de la sonde 1wire et du boitier du coup)
- un câble pour les différents capteurs (extérieur, hydraulique)
- un câble pour la téléinfo avec le montage de http://teleinfo.dauguet.net/
Et sinon tu t'es fourni oû pour le matos ?
Au niveau câblage, comment tu t'y est pris ? Quel câble as-tu utilisé ?
Moi je suis en neuf donc s'il faut prévoir une gaine ou deux de plus ce n'est pas un problème.
Si j'ai bien compris il faut un câble qui part de chaque capteur (mais il peut y avoir plusieurs capteur sur un câble) et qui sont centralisé sur l'adaptateur branché au PC. Il doit y avoir une longueur maxi à ne pas dépasser j'imagine. Est-ce que je peux connecter deux câble à un endroit et repartir avec un seul ?
Je pensais a :
- Un câble de plus dans la même gaine que la commande d'ambiance de la PAC (positionnement identique de la sonde 1wire et du boitier du coup)
- un câble pour les différents capteurs (extérieur, hydraulique)
- un câble pour la téléinfo avec le montage de http://teleinfo.dauguet.net/
Et sinon tu t'es fourni oû pour le matos ?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut Superman,
Pour répondre à tes questions:
- câble: j'ai utilisé du cable réseau 4 paires torsadées
- mode de raccordement: seuls 2 conducteurs suffisent si tu choisis le mode d'alimentation "parasite supply", moi j'ai préféré utilser 3 fils au cas où le mode "parasite" ne fonctionne pas du fait d'une longueur excessive ou d'un nombre trop important de capteurs. En fait, j'ai positionné un seul pontage VDD / GND au plus près de mon adaptateur série, ce qui fait que je peux choisir très facilement entre le mode d'alim parasite et une alim indépendante en +5V. Pour l'instant le mode parasite fonctionne parfaitement, ce sera peut être plus le cas si je positionne mon capteur temp ext au plein milieu du jardin.
Sinon j'ai relié tous les capteurs en étoile, à partir d'une boite de dérivation située près du gestionnaire de PAC. De là, remonte un cable vers mon bureau à l'étage.
Rien ne t'empêche de faire courir un seul cable de capteur en capteur à la manière d'un bus.
- j'ai acheté le matériel directement aux US via internet, livré dans les 15jours via DHL voir le lien vers MAXIM
Donc contre 75 EUR de pièces et de fret + 14 EUR de taxe d'importation, je me suis payé 8 DS18S20 + 1 adaptateur série DS9097U.
En parallèle, j'avais fait une demande d'échantillons (2 DS gratuit) et la livraison a été ultra rapide car l'enveloppe vient d'Allemagne .
Quelques photos suivront. Pour info j'ai remis en route la PAC aujourd'hui, il faisait trop froid et puis je voulais admirer de belles courbes.
A+
Pour répondre à tes questions:
- câble: j'ai utilisé du cable réseau 4 paires torsadées
- mode de raccordement: seuls 2 conducteurs suffisent si tu choisis le mode d'alimentation "parasite supply", moi j'ai préféré utilser 3 fils au cas où le mode "parasite" ne fonctionne pas du fait d'une longueur excessive ou d'un nombre trop important de capteurs. En fait, j'ai positionné un seul pontage VDD / GND au plus près de mon adaptateur série, ce qui fait que je peux choisir très facilement entre le mode d'alim parasite et une alim indépendante en +5V. Pour l'instant le mode parasite fonctionne parfaitement, ce sera peut être plus le cas si je positionne mon capteur temp ext au plein milieu du jardin.
Sinon j'ai relié tous les capteurs en étoile, à partir d'une boite de dérivation située près du gestionnaire de PAC. De là, remonte un cable vers mon bureau à l'étage.
Rien ne t'empêche de faire courir un seul cable de capteur en capteur à la manière d'un bus.
- j'ai acheté le matériel directement aux US via internet, livré dans les 15jours via DHL voir le lien vers MAXIM
Donc contre 75 EUR de pièces et de fret + 14 EUR de taxe d'importation, je me suis payé 8 DS18S20 + 1 adaptateur série DS9097U.
En parallèle, j'avais fait une demande d'échantillons (2 DS gratuit) et la livraison a été ultra rapide car l'enveloppe vient d'Allemagne .
Quelques photos suivront. Pour info j'ai remis en route la PAC aujourd'hui, il faisait trop froid et puis je voulais admirer de belles courbes.
A+
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut turbojf,
C'est top le suivis online, vais pouvoir étudier tes températures de chez moi en buvant mon café
Tu as acheté le matos chez http://www.hobby-boards.com/ ?
Manque plus que le suivis de tes consos Elec. avec l'application de superman !
Stéphane
C'est top le suivis online, vais pouvoir étudier tes températures de chez moi en buvant mon café
Tu as acheté le matos chez http://www.hobby-boards.com/ ?
Manque plus que le suivis de tes consos Elec. avec l'application de superman !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Ok merci pour toute les infos.
Il faut que je me trouve un adaptateur, pas de meilleurs plan que le site US à 28$ ?
J'ai trouvé des DS9097 pas "U" sur radiospare à 12.90€
Quelle est la différence entre les DS18B20 et les DS18S20 ?
Si j'ai bien compris tu utilise la référence DS18S20-PAR, peux-t-il être alimenté d'une autre façon qu'en courant parasite ?
Pourquoi avaoir payé des capteur alors qu'il était dispo en échantillon ?
Et au faite c'est quoi ta sonde "PAC cycle" ?
Et aussi pendant que j'y suis je viens de retrouver cet exelent post à ce sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... light=wire
Il faut que je me trouve un adaptateur, pas de meilleurs plan que le site US à 28$ ?
J'ai trouvé des DS9097 pas "U" sur radiospare à 12.90€
Quelle est la différence entre les DS18B20 et les DS18S20 ?
Si j'ai bien compris tu utilise la référence DS18S20-PAR, peux-t-il être alimenté d'une autre façon qu'en courant parasite ?
Pourquoi avaoir payé des capteur alors qu'il était dispo en échantillon ?
Et au faite c'est quoi ta sonde "PAC cycle" ?
Et aussi pendant que j'y suis je viens de retrouver cet exelent post à ce sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... light=wire
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut turbojf,
La température de l'eau chaude solaire correspond à quoi exactement, si c'est la T°c de ton eau chaude, je voudrait pas prendre une douche le matin
Stéphane
La température de l'eau chaude solaire correspond à quoi exactement, si c'est la T°c de ton eau chaude, je voudrait pas prendre une douche le matin
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Voici quelques photos:
Pour l'aspect financier, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment cherché, on appelera ça un achat d'impulsion.
On a le droit qu'à 2 échantillons à moins d'en faire envoyer chez papa maman mémé petite soeur, j'ai préféré être réglo c'est tout.
J'ai choisi un 9097U-009 en fonction du soft.
le soft LOGTEMP ne reconnait aparemment que les U.
S ou pas S, comme on dit in english, this message is self explanatory:
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements
Pour la sonde de cycle, elle surveille la boucle PAC-ballon voir photo.
Steph, ton idée de comptage des impulsions Edf, j'y pense, il existe de superbes petits compteur 1-wire chez MAXIM
Pour l'aspect financier, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment cherché, on appelera ça un achat d'impulsion.
On a le droit qu'à 2 échantillons à moins d'en faire envoyer chez papa maman mémé petite soeur, j'ai préféré être réglo c'est tout.
J'ai choisi un 9097U-009 en fonction du soft.
le soft LOGTEMP ne reconnait aparemment que les U.
S ou pas S, comme on dit in english, this message is self explanatory:
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements
Pour la sonde de cycle, elle surveille la boucle PAC-ballon voir photo.
Steph, ton idée de comptage des impulsions Edf, j'y pense, il existe de superbes petits compteur 1-wire chez MAXIM
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:35 pm, modifié 1 fois.
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut Stephk,
Le ballon solaire alimente le cumulus électrique, ils sont tous deux montés en série, le soleil quand il se montre, préchauffe l'eau de ville, donc aucun risque de ne pas se laver le matin.
Par contre lorsque les journées très ensolleillées se suivent, je peux me permettre d'éteindre le chauffe-eau électrique et de prélever l'eau directement du ballon solaire (disjoncteur et vannes 1/4 de tour à manoeuvrer).
Pour info, le lave-vaisselle puise son eau du ballon solaire également, y a pas de petites économies!
JF
Le ballon solaire alimente le cumulus électrique, ils sont tous deux montés en série, le soleil quand il se montre, préchauffe l'eau de ville, donc aucun risque de ne pas se laver le matin.
Par contre lorsque les journées très ensolleillées se suivent, je peux me permettre d'éteindre le chauffe-eau électrique et de prélever l'eau directement du ballon solaire (disjoncteur et vannes 1/4 de tour à manoeuvrer).
Pour info, le lave-vaisselle puise son eau du ballon solaire également, y a pas de petites économies!
JF
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ok, je me disais bien, qu'il y avait un truc
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Oui mais il y a des DS18B20-PAR et des DS18S20-PARturbojf a écrit : S ou pas S, comme on dit in english, this message is self explanatory:
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements
A priori les DS18B20-PAR peuvent être plus précis en encodant en 12 bit au lieu de 9 bit.
J'en ai commandé deux de chaque en échantillon, ça ne doit pas changer grand chose.
Tu me confirmes que c'est bien des "-PAR" qu'il faut choisir ?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212