Message par pascalleloup »

Merci pour vos réponses
j'avais un petit doute sur le 4-00 qui est sur 1 car je ne voyait pas les résistances démarrer et je pensait qu'elles était désactivées
mais qu'est ce qui les fait démarrer ??? ou plutôt a qu'elle température demare telle pour le dégivrage ???
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

pascalleloup a écrit :qu'elle température demare telle pour le dégivrage ???
Sauf erreur de ma part, le paramètre 1-03 doit avoir une incidence, puisqu'il détermine la température minimum du réseau de chauffage, l'appoint "serait" donc sollicité si 1-03 est en dessous de 25°, température en dessous de laquelle la PAC fait appel aux résistances. A la mise en service de ma PAC, 1-03 était à 23, les résistances s'activaient au dégivrage, à 29, plus de résistances au dégivrage..

A noter que même si le réseau est froid (20°) au départ de la PAC, les résistances ne sont pas sollicitées SI 1-03 est au dessus de 25, et la PAC remontera bien la température de 20 à 25° sans appoint.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
pascalleloup
Très assidu
Très assidu
Messages : 117
Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
Localisation : champagne ardenne

Message par pascalleloup »

chienchien a écrit :
pascalleloup a écrit :qu'elle température demare telle pour le dégivrage ???
Sauf erreur de ma part, le paramètre 1-03 doit avoir une incidence, puisqu'il détermine la température minimum du réseau de chauffage, l'appoint "serait" donc sollicité si 1-03 est en dessous de 25°, température en dessous de laquelle la PAC fait appel aux résistances. A la mise en service de ma PAC, 1-03 était à 23, les résistances s'activaient au dégivrage, à 29, plus de résistances au dégivrage..

A noter que même si le réseau est froid (20°) au départ de la PAC, les résistances ne sont pas sollicitées SI 1-03 est au dessus de 25, et la PAC remontera bien la température de 20 à 25° sans appoint.
Idem , et je fonctionne comme toi ( j'ai un peu copier ) , c'est a dire avec un TA quand les températures sont au dessus de 8 et en loi d'eau en dessous .
depuis le démarrage de cette année , la pac ne sollicite pas les résistances et je ne m'en plains pas mais j'avais un petit doute d'où ma question !!!
même avec de l'eau en dessous de 25 quand la pac redémarre après 3 heures d'arrêt du au TA
mes réglages sont les suivant :
1.00 ( -10 )
1.01 ( 15 )
1.02 ( 45 )
1.03 ( 32 )
4.00 ( 1 )
4.02 ( 15 )
5.00 ( 1 )
5.01 ( -10 )
9.00 ( 48 )
9.01 ( 30 ) A vois si c'est efficace
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

Mes réglages :
1-00 [-7] moyenne température basse ext.
1-01 [10] moyenne température haute ext.
1-02 [40] température d'eau nécessaire (au départ PAC) à -7 ext.
1-03 [29] température d'eau nécessaire (au départ PAC) à 10° ext.
4-00 [1] résistances d'appoint activées
4-02 [18] la PAC ne fonctionne pas au dessus de 18° ext.
5-00 [1] résistances d'appoint utilisables seulement par températures négatives
5-01 [-10] à surveiller jusqu'où la PAC suffit et corriger éventuellement..
9-00 [55] température maximum départ chauffage (radiateurs)
9-01 [25] température minimum départ chauffage
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

chienchien a écrit :Mes réglages :
1-00 [-7] moyenne température basse ext.
1-01 [10] moyenne température haute ext.
1-02 [40] température d'eau nécessaire (au départ PAC) à -7 ext.
1-03 [29] température d'eau nécessaire (au départ PAC) à 10° ext.
4-00 [1] résistances d'appoint activées
4-02 [18] la PAC ne fonctionne pas au dessus de 18° ext.
5-00 [1] résistances d'appoint utilisables seulement par températures négatives
5-01 [-10] à surveiller jusqu'où la PAC suffit et corriger éventuellement..
9-00 [55] température maximum départ chauffage (radiateurs)
9-01 [25] température minimum départ chauffage
Pourquoi 1-03 à 29° et pas 25° ?
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

atsinfo a écrit :Pourquoi 1-03 à 29° et pas 25° ?
En loi d'eau, 29° (départ PAC) est la température nécessaire pour maintenir 20° intérieur à 10° extérieur.
A -7° ext. il faut de l'eau à 40°, ma courbe est tracée ainsi pour maintenir 20° intérieur.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

OK Merci
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous

Voilà mes consos pour le mois de novembre avec 1/3 en heures creuses ( c'est pas mal )

[img][img]http://www.chaleurterre.com/forum/image ... 09_119.jpg[/img]
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

atsinfo a écrit :Bonjour à tous

Voilà mes consos pour le mois de novembre avec 1/3 en heures creuses ( c'est pas mal )

[img][img]http://www.chaleurterre.com/forum/image ... 09_119.jpg[/img]
Beau résultat sur ta conso.
Mais la maison n'est pas très bien isolée surtout à l'étage.
J'ai posé 3 THermomètres hier dans 3 chambres.
Notre chambre ce matin 19.4°
2 ème chambre 19.8°
3ème chambre 16.8° même radiateur et environ la même surface.!!!!!! presque 3° de différence :!: :!:
La salle ce matin 20° dans la journée environ 21/21.5
Nous avons pour chauffer 15 radiateurs en tôle pas très performant . pour chauffer 163m°
Nous demandons une température intérieure de 21° car souvent on a une personne âgée de plus de 80 ans.
Mais je suis satisfait du résultat.
690€ Pac + ECS et un peut de fioul.
On aurai consommé au fioul environ 2200l soit 1650€.
Ca me fait 58% de moins.

Je vois que les personnes qui ont un plancher chauffant ont de meilleur résultat.
Il faudra que je voie pour changer mes radiateurs pour des plus performants.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

atsinfo a écrit :Bonjour à tous

Voilà mes consos pour le mois de novembre avec 1/3 en heures creuses ( c'est pas mal )

[img][img]http://www.chaleurterre.com/forum/image ... 09_119.jpg[/img]
Beau résultat sur ta conso.
Mais la maison n'est pas très bien isolée surtout à l'étage.
J'ai posé 3 THermomètres hier dans 3 chambres.
Notre chambre ce matin 19.4°
2 ème chambre 19.8°
3ème chambre 16.8° même radiateur et environ la même surface.!!!!!! presque 3° de différence :!: :!:
La salle ce matin 20° dans la journée environ 21/21.5
Nous avons pour chauffer 15 radiateurs en tôle pas très performant . pour chauffer 163m°
Nous demandons une température intérieure de 21° car souvent on a une personne âgée de plus de 80 ans.
Mais je suis satisfait du résultat.
690€ Pac + ECS et un peut de fioul.
On aurai consommé au fioul environ 2200l soit 1650€.
Ca me fait 58% de moins.

Je vois que les personnes qui ont un plancher chauffant ont de meilleur résultat.
Il faudra que je voie pour changer mes radiateurs pour des plus performants.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Chaque maison est différente et certains, avec une isolation récente renforcée, font beaucoup mieux que nous.

Mais, si on arrive déjà à faire chuter notre facture de chauffage de 50 % avec un meilleur confort, c'est déjà bien.
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Pour ceux que ça intéresse et pour faire des éconnomies, j'ai démonté le PC du Module Intérieur et je l'ai installé dans l'appartement, c'est assez simple puisqu'il suffit de prolonger les deux fils de connexion du PC.

De la sorte, il est beaucoup plus facile de contrôler le fonctionnement de la PAC et de faire les réglages fins.

Image Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2010
Voilà mes consos pour le mois de décembre avec 1/3 en heures creuses

Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Synthèse d'installation PAC Altherma 11 KW + 3KW

Après une année de fonctionnement et des réglages terminés, je vous fait une synthèse de mon installation de 2008 qui vous guidera pour votre future ou actuelle installation.
PAC DAIKIN Altherma 11 Kw + 3 kw d'appoint en remplacement d'une chaudière électrique 9 Kw. Coût de l'installation 7950 € TTC avec un crédit d'impôt de 3700 € soit un investissement de 4250 € amortissable en 6 ans avec un meilleur confort.
L'argumentation :
Simplifier l'installation et séparer l'ECS difficilement amortissable avec des températures de fonctionnement PAC plus élevées et des COP plus bas. l' ECS coute environ 3000 € et son amortissement est d'environ 20 ans, elle fait tourner la PAC à des températures élevées et diminue son rendement en augmentant le givrage par grand froid.
Une Altherma 11 Kw légèrement surdimensionner pour un meilleur COP à basse température et une pression sonore plus faible grâce à l'inverter. L'expérience à montré que ce choix est judicieux car la PAC assure seule le chauffage jusqu'à -13° ( maximum atteint aujourd'hui ) même avec des givrages importants grâce à la plus grande surface de son évaporateur.
La situation:
Maison en Haute-Savoie de 1982 aux normes d'isolation électrique de l'époque, 600 m d'altitude , 120 m2 de plancher chauffant Basse Température avec 3 zones de chauffage indépendantes et 8 départs sur nourrice. Comme j'ai 3 zones indépendantes, j'ai choisi le fonctionnement en loi d'eau. C'est donc la PAC qui règle la température de l'eau en fonction des besoins et de la température extérieure ( pas de thermostat d'ambiance )
L'installation:
Sans renter dans les détails, il est très important de ne pas fixer le module extérieur sur le mur de votre maison ( fortes vibrations en cas de grand froid et de givrage de la PAC ). Prévoir impérativement le système d'écoulement des eaux de condensation soit en surface, soit par tuyaux d'écoulement >= 80 mm à cause de la glace.
Pour éviter le bruit de la pompe dans votre installation, Il faut bien soigner la liaison Module intérieure vers les nourrices. Prévoir des liaisons plastiques et des supports souples.
Les accessoires:
Une TYWATT 30 pour mesurer les consommations électriques à 100€
Une Station météo sans fil pour mesurer les mini et maxi intérieur et extérieur à 30 €
Un Thermomètre infrarouge TFA EasyFlash pour régler les départs de nourrice à 40 €
Mise en œuvre des réglages:
La PAC ne peut pas fournir une température d'eau inférieure à 25° ( sauf si utilisation l'appoint électrique ( déconseillé ). Il est donc difficile de faire des réglages en loi d'eau quand les températures extérieures sont douces.
Pour les premiers réglages, il faut faire fonctionner la PAC en manuel à 30° ou 35° avec toutes les vannes de nourrice grandes ouvertes.
Après une demi-journée, mesurer la température de retour de chaque circuit. Fermé progressivement ( 1/2 tour ) les vannes des circuits dont la température de retour est la plus élevée.
Réglage de la courbe de chauffe : Déterminer la température de départ en fonction de la pièce la plus difficile à chauffer et de la température souhaitée dans cette pièce. Fermé progressivement ( 1/2 tour ) les vannes des circuits dont la température intérieure est trop élevée. Affiner ces réglages lorsque la PAC fonctionnera normalement.
Faire fonctionner la PAC en loi d'eau après avoir paramétré la courbe de chauffe comme le modèle fourni http://rbreda.free.fr/courbe.jpg
Ces réglages devront être ajustés pour votre installation en tenant compte des remarque faites plus haut( il faut les ajuster lorsqu'il fait doux et lorsqu'il fait froid ) ne pas faire plus d'un réglage à la fois.
Voici les miens qui me donne actuellement 20.5°
1-00 -15° Temp ext à laquelle la PAC arrête de monter en température ( fin de pente )
1-01 11° Temp ext en dessous de laquelle la PAC commence à monter en température ( début de pente ). Vous pourrez donc faire glisser la pente de (-15°et 10° )et (-10° et 15° ) en fonction de votre installation et de la température intérieure souhaitée.
1-02 35° Temp d'eau maximale par grand froid
1-03 25° Temp d'eau minimale quand il fait moins froid ( minimum sans l'appoint électrique )
Vous pourrez ensuite régler les vannes de nourrice pour ajuster la température ambiante de chaque zone en fonction de vos souhaits.
Une fois vos réglages en loi d'eau terminés vous pourrez mettre en route la programmation journalière comme pour mon installation ( par exemple ) avec des heures creuses de 2h à 7h et de 12h30 à 15 h
1 - 23h loi d’eau –1°
2 - 2h loi d’eau – 2°
3 - 5h loi d’eau
4 - 12h arrêt du chauffage
5 - 14h loi d’eau

Les réglages d'une PAC sont longs et fastidieux alors, un peu de patience et vous serez récompensé. Sinon, grosse prise de tête.
Modifié en dernier par atsinfo le dim. mai 01, 2011 7:18 am, modifié 4 fois.
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
AssurancetouriX
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 23, 2009 3:43 pm

Message par AssurancetouriX »

Bonjour à tous :D ,

atsinfo, j'aimerais suivre la même procédure que toi pour régler mon plancher chauffant.

Comment dois-je faire pour faire tourner la PAC en mode manuel avec un TA filaire (sans devoir manipuler un switch dans l'UI)?

Puis-je mettre 30° en manuel sur l'UI (le A de la loi d'eau étant désactivé, c'est bien ça?) et dois-je mettre la consigne du TA sur 25° ou 30° pour permettre à la PAC de fonctionner sans être coupée par le TA?

La température intérieure ne va t-elle pas aller sur 25° ou 30° comme demandé en consigne?

Pour info, mes réglages actuels :

1-00 -11
1-01 15
1-02 37
1-03 25
3-00 0
4-00 1
4-02 18
5-00 1
5-01 -10
9-00 47
9-01 25
9-02 22
9-03 18

Un grand merci à tous. Grâce à vous, j'arrive doucement à comprendre. :D