HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14
Bonjour,
Depuis 2 mois j'ai ma nouvelle pompe à chaleur Hitachi en service.
+ ma chaudière à fioul en complément si la pompe ne suffit pas.
Maison de 163M° de 1995.
15 radiateurs tôle pas très performants.
Région 14 Calvados. Altitude 55mètres
Tempèrature de base -7°
Déperditions= 11.41KW.
Conso Fioul en 2004 = 2825l, j'avais eu un problème de bruleur mal réglé.
Conso Fioul en 2005 = 2122l
Conso Fioul en 2006 = 1930l
Conso Fioul en 2007 = 2290l
Conso Fioul en 2008 = 2055l
Avec production eau chaude
PAC HITACHI avec un ballon eau chaude de 200l
Maison
La PAC HITACHI
Fiche de la PAC
La chaudière fioul Franco Belge. de 1995
Préparation du tableau électrique pour la PAC et la chaudière fioul.
Le régulateur système Hitachi
Le thermostat
Balon Tampon Auer de 50 litres.
Avec purgeur en dessus et vanne chasse boues en dessous.
Le tableau électrique avec 2 compteurs EDF.
Le 1er en haut à droite pour la PAC.
Le 2ème en bas à gauche pour le balon eau chaude.
Avec un voltmètre pour controler le voltage reçu par EDF
Dossier de mise en service:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie1.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie2.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... stance.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
.
Depuis 2 mois j'ai ma nouvelle pompe à chaleur Hitachi en service.
+ ma chaudière à fioul en complément si la pompe ne suffit pas.
Maison de 163M° de 1995.
15 radiateurs tôle pas très performants.
Région 14 Calvados. Altitude 55mètres
Tempèrature de base -7°
Déperditions= 11.41KW.
Conso Fioul en 2004 = 2825l, j'avais eu un problème de bruleur mal réglé.
Conso Fioul en 2005 = 2122l
Conso Fioul en 2006 = 1930l
Conso Fioul en 2007 = 2290l
Conso Fioul en 2008 = 2055l
Avec production eau chaude
PAC HITACHI avec un ballon eau chaude de 200l
Maison
La PAC HITACHI
Fiche de la PAC
La chaudière fioul Franco Belge. de 1995
Préparation du tableau électrique pour la PAC et la chaudière fioul.
Le régulateur système Hitachi
Le thermostat
Balon Tampon Auer de 50 litres.
Avec purgeur en dessus et vanne chasse boues en dessous.
Le tableau électrique avec 2 compteurs EDF.
Le 1er en haut à droite pour la PAC.
Le 2ème en bas à gauche pour le balon eau chaude.
Avec un voltmètre pour controler le voltage reçu par EDF
Dossier de mise en service:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie1.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie2.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... stance.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
.
Modifié en dernier par ALEX14 le lun. déc. 29, 2014 1:09 pm, modifié 32 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
-
- Assidu
- Messages : 94
- Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
- Localisation : Charentes Maritimes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
je ne saurais te répondre pour la tienne, mais en tous cas, que ce soit moi (Toshiba) ou deux de mes voisins (LG et Fujitsu), il y a bien un réglage qui permet de demander a la pac de soit rester éteinte suite a une coupure de courant, soit de se remettre dans le dernier mode connu.
Perso j'ai choisi ce dernier choix car ça évite de rentrer avec 12° dans la maison le soit si on a eu une petite coupure.
Après je ne connais pas le matos hitachi, donc pour ton cas, je suis désolé, je passe mon tour.
sebastien
je ne saurais te répondre pour la tienne, mais en tous cas, que ce soit moi (Toshiba) ou deux de mes voisins (LG et Fujitsu), il y a bien un réglage qui permet de demander a la pac de soit rester éteinte suite a une coupure de courant, soit de se remettre dans le dernier mode connu.
Perso j'ai choisi ce dernier choix car ça évite de rentrer avec 12° dans la maison le soit si on a eu une petite coupure.
Après je ne connais pas le matos hitachi, donc pour ton cas, je suis désolé, je passe mon tour.
sebastien
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Heu ... des photos ?
comme ce modèle n'est pas trop connu:
(Hitachi Yutaki)
-> Doc Commercial en PDF
-> Page Officiel Hitachi
A+
Heu ... des photos ?
comme ce modèle n'est pas trop connu:
(Hitachi Yutaki)
-> Doc Commercial en PDF
-> Page Officiel Hitachi
A+
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. mai 04, 2010 7:56 am, modifié 1 fois.
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
C'est bon , j'ai la réponse à ma question il s'agit bien de régulation Honeywell de type loi d'eau avec thermostat de compensation RF.
Je viens de la voir sur le site :
http://www51.honeywell.com/environment/ ... /HPAC.html
Peux-tu définir l' action de ta régulation sur la pac , ou plutôt comment se comporte la régulation de l'inverter associé à la régulation Honeywell (Marche/Arrêt de la pac en tout ou rien ou régulation de l'inverter en approche de ta consigne d'ambiance ?)
Merci, @+
Ludo67
Je viens de la voir sur le site :
http://www51.honeywell.com/environment/ ... /HPAC.html
Peux-tu définir l' action de ta régulation sur la pac , ou plutôt comment se comporte la régulation de l'inverter associé à la régulation Honeywell (Marche/Arrêt de la pac en tout ou rien ou régulation de l'inverter en approche de ta consigne d'ambiance ?)
Merci, @+
Ludo67
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
ça resemble étrangement.
Je vais voir ça de plus prêt demain
Je vais voir ça de plus prêt demain
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. déc. 01, 2009 1:05 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
-
- Accro
- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
+1, Je l'avais cité plus hautpascal68 a écrit :bonjour,
ce n'est pas une ressemblance, c'est du honeywell, adapté pour hitachi, pourquoi essayer de ressembler alors qu'il y a des spécialistes qui ne demande qu'a faire.
Ludo67 a écrit :C'est bon , j'ai la réponse à ma question il s'agit bien de régulation Honeywell de type loi d'eau avec thermostat de compensation RF.
Je viens de la voir sur le site :
http://www51.honeywell.com/environment/ ... /HPAC.html
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
- Accro
- Messages : 305
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
- Localisation : MULHOUSE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
c'est un phénomène tout à fait normal, générer par la commande sans fil, en effet, en cas de coupure de courant, l'élément sans fil ne reçois pas cette info, et continu comme si rien n'avait changé, du coup quand le courant revient, il n'envoie pas d'ordre au relais pour redémarrer, c'est pour cette raison qu'il suffit d'un arrêt/ marche sur la commande pour redémarrer.
d'autre part, il existe aussi un paramétrage par dip, sur la carte du groupe qui empêche le redémarrage, mais en général, elle est réglé, par défaut, en redémarrage automatique.
d'autre part, il existe aussi un paramétrage par dip, sur la carte du groupe qui empêche le redémarrage, mais en général, elle est réglé, par défaut, en redémarrage automatique.
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour, Pascal68.pascal68 a écrit :c'est un phénomène tout à fait normal, générer par la commande sans fil, en effet, en cas de coupure de courant, l'élément sans fil ne reçois pas cette info, et continu comme si rien n'avait changé, du coup quand le courant revient, il n'envoie pas d'ordre au relais pour redémarrer, c'est pour cette raison qu'il suffit d'un arrêt/ marche sur la commande pour redémarrer.
d'autre part, il existe aussi un paramétrage par dip, sur la carte du groupe qui empêche le redémarrage, mais en général, elle est réglé, par défaut, en redémarrage automatique.
Donc d'apprêt toi quand j'ai une coupure de courant c'est normal que la PAC ne redémarre pas toute seule.
Pour la refaire démarrer je suis obliger d'appuyer sur marche arrêt du thermostat.
Vendredi dernier je suis rentré vers 19h00 et la machine était arrêtée surement depuis plusieurs heures et la température descend vite dans la maison.
Si tu part 1 semaine bonjour les dégâts !!!!!
Ci joint ce que j'ai lu dans ma doc de la PAC.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
[quote="Ludo67"]Bonjour Alex14,
ta régulation ressemble étrangement à du Honeywell rebadgé en Hitachi , voici la mienne ,il y a comme un petit air de ressemblance
Tu a raison j'ai trouvé une pièce emballée marquée Honeywell.
ta régulation ressemble étrangement à du Honeywell rebadgé en Hitachi , voici la mienne ,il y a comme un petit air de ressemblance
Tu a raison j'ai trouvé une pièce emballée marquée Honeywell.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Conso PAC HITACHI
Ma conso de février 2009.
620 Kwh en heures pleines.
313 Kwh en heures creuses.
165 Kwh pour le ballon eau chaude 200L.
+ environ 66l de fioul
Soit environ 103€ en facture EDF. + le fioul
620 Kwh en heures pleines.
313 Kwh en heures creuses.
165 Kwh pour le ballon eau chaude 200L.
+ environ 66l de fioul
Soit environ 103€ en facture EDF. + le fioul
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je viens de remettre quelques photos sur le site.
Qui pourrez mettre mon installation avec la marque HITACHI.
Merci.
Qui pourrez mettre mon installation avec la marque HITACHI.
Merci.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
- ALEX14
- Très assidu
- Messages : 179
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
- Localisation : Calvados 14
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Prise éthernet
A l'intérieur du régulateur système il y a une prise éthernet.
A quoi peut -elle servir!!
Peut-être n'est-elle pas branchèe.
Il n' a rien sur la doc.
A quoi peut -elle servir!!
Peut-être n'est-elle pas branchèe.
Il n' a rien sur la doc.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW