MAMO-Airton Proto ECS thermodynamique + solaire +cogé 8kw
Salut!
Ca peu faire peur, mais ça marche du feu de dieux
Le prix, étèrnel problème,et ici dérisoire par rapport au truc tout fait
Ballon de récup : 0
Echangeur à plaque +iso:70 euros
La clim Airton :290euros
Horloge modulaire:80euros
Resistance 1/4 de watt:10cts d'euros(qui m'a permit de truquer la sonde de la console)
Je vous remettrai ça au propre ,quand j'en aurai le temps
Ca peu faire peur, mais ça marche du feu de dieux
Le prix, étèrnel problème,et ici dérisoire par rapport au truc tout fait
Ballon de récup : 0
Echangeur à plaque +iso:70 euros
La clim Airton :290euros
Horloge modulaire:80euros
Resistance 1/4 de watt:10cts d'euros(qui m'a permit de truquer la sonde de la console)
Je vous remettrai ça au propre ,quand j'en aurai le temps
Modifié en dernier par MAMO le mar. nov. 10, 2009 11:36 pm, modifié 5 fois.
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Merci,pour la mise en page.RV45 a écrit :je t'ai remis un peu de l'ordre dans les photos.
effectivement la solution est économique. tu as oublier le prix du circulateur , mais cela ne change pas grand chose je suis d'accord.
il faut manipuler du gaz? Car moi je ne sais pas faire. c'est pas comme Juju et toi
Pour le circulateur ,ça vient de chez brico d...t :80Euros
Pour vous donner une idée.
Cette mini pac met (en partant d'un ballon totalement froid)
2 heures pour réchauffer de l'eau de 12 à 55°.
En temps normal ,elle tourne 1/2 à 1heure par jour
Elle fonctionne seulement l'après-midi (cop +intérresant) grace à une horloge modulaire.
Pas besoin de manipuler le gaz,il suffit de suivre la procedure de purge indiqué
pour ma part,j'avais un manifold branché sur une bouteille d'oxygène vide.
Ma conscience et le respect de l'écolgie.
Maintenant je me pose la question,ou faire recycler ce gaz
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Salut.louis266 a écrit :Salut, Il me semble avoir vu cet échangeur sur EBAY? et pas cher
est ce que je me trompe? A+
Non je l'ai pri ici: http://www.aeden.fr/C9_echangeurs-a-plaques.html
Service rapide et nickel ...
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
ensuite j'ai adapté sur mon circuit chauffage.
c'est une démarche déjà utilisé (a un autre niveau par d'autres personnes)
moi je trouve formidable cette ouverture vers un système peut être un peu moins performant, mais si peu cher.
Quand on voit les soucis que certains foromeurs ont avec des installation beaucoup plus onéreuse : l'idée n'est pas ridicule du tout
si l'on imagine qu tu l'adapte sur ton chauffage:
allez, 450 euros représentent environ 500 litres de fuel , au bout d'un hiver de complément chauffage ( dans les limites de ton matériel) , tu commence a économiser, alors même si ton COP est moins bon tu as quand même tout gagné.
bon tu me diras la fiabilité, moi je répondrais le premier hivers tu amortie ensuite même si ton groupe ne tiens que cinq ans ( c'est quand même) un compresseur Toshiba), pendant les quatre ans qui suivent tu économise.
Bon tu me dira 390 euros tous les cinq ans... je te répondrais: pas de maintenance.
bref tu voit ton idée me seduit beaucoup, et ta démarche ouvre certainement des ports pour les moins fortunés ( il faut peut etre etre un peu bricoleur) mais bon!
voila un petit résumé des autoconstructions
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5723
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1512
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1513
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2872
des éssais que j'avais fait qui confirment ce que tu dit... bon c'est de la bidouille mais les idées sont la!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=105
un peu plus de détails STP merci
[/url]
non non même pas peur, en fait j'ai fait un peu comme toi l'année passé et les résultats étaient au rendez vous. la seule différence j'avais utilisé un échangeur coaxial.Ca peu faire peur, mais ça marche du feu de dieux Shocked
Le prix, étèrnel problème,et ici dérisoire par rapport au truc tout fait Wink
Ballon de récup : 0
Echangeur à plaque +iso:70 euros
La clim Airton :290euros
Horloge modulaire:80euros
Resistance 1/4 de watt:10cts d'euros(qui m'a permit de truquer la sonde de la console)
ensuite j'ai adapté sur mon circuit chauffage.
c'est une démarche déjà utilisé (a un autre niveau par d'autres personnes)
moi je trouve formidable cette ouverture vers un système peut être un peu moins performant, mais si peu cher.
Quand on voit les soucis que certains foromeurs ont avec des installation beaucoup plus onéreuse : l'idée n'est pas ridicule du tout
si l'on imagine qu tu l'adapte sur ton chauffage:
allez, 450 euros représentent environ 500 litres de fuel , au bout d'un hiver de complément chauffage ( dans les limites de ton matériel) , tu commence a économiser, alors même si ton COP est moins bon tu as quand même tout gagné.
bon tu me diras la fiabilité, moi je répondrais le premier hivers tu amortie ensuite même si ton groupe ne tiens que cinq ans ( c'est quand même) un compresseur Toshiba), pendant les quatre ans qui suivent tu économise.
Bon tu me dira 390 euros tous les cinq ans... je te répondrais: pas de maintenance.
bref tu voit ton idée me seduit beaucoup, et ta démarche ouvre certainement des ports pour les moins fortunés ( il faut peut etre etre un peu bricoleur) mais bon!
voila un petit résumé des autoconstructions
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5723
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1512
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1513
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2872
des éssais que j'avais fait qui confirment ce que tu dit... bon c'est de la bidouille mais les idées sont la!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=105
un peu plus de détails STP merci
[/url]
JUJU et Alain
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Bravo pour cette réalisation !
J'ai cependant une interrogation à propos de l'utilisation d'un échangeur à plaques non prévu pour cette application : étanchéité délicate à réaliser pour du fluide frigorifique, pression de service convenant mais sans beaucoup de marge, propreté initiale de l'échangeur non garantie pouvant poser problème. Mais ça marche, et vu l'investissement...
J'ai cependant une interrogation à propos de l'utilisation d'un échangeur à plaques non prévu pour cette application : étanchéité délicate à réaliser pour du fluide frigorifique, pression de service convenant mais sans beaucoup de marge, propreté initiale de l'échangeur non garantie pouvant poser problème. Mais ça marche, et vu l'investissement...
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : lun. mai 01, 2006 5:09 pm
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
RE
rien de plus simple un tube de petit diamètre (tube frigorifique) glissé tout betement a l'intérieur d'un tube de plus grand diamètre.
- dans le tube de petit diamètre circule le gaz frigorifique
- dans le tube de grand diamètre circule l'eau de chauffage.
_ calculer simplement le débit dans le tube de grand diamètre au plus juste de façon a ce que l'eau lèche plus facilement le tube central, bien que avec les turbulences ça doit le faire , mais bon!
c'est indestructible et imbouchable , c'etait employé depuis des années sur les PAC
l'échangeur a plaque est venu le détrôner: il est plus compact
NOTA
faire circuler les liquides a contre courant
c'est pour cela que j'avais simplement fait un échangeur coaxial:C'est pour la pression que je suis inquiet
rien de plus simple un tube de petit diamètre (tube frigorifique) glissé tout betement a l'intérieur d'un tube de plus grand diamètre.
- dans le tube de petit diamètre circule le gaz frigorifique
- dans le tube de grand diamètre circule l'eau de chauffage.
_ calculer simplement le débit dans le tube de grand diamètre au plus juste de façon a ce que l'eau lèche plus facilement le tube central, bien que avec les turbulences ça doit le faire , mais bon!
c'est indestructible et imbouchable , c'etait employé depuis des années sur les PAC
l'échangeur a plaque est venu le détrôner: il est plus compact
NOTA
faire circuler les liquides a contre courant
JUJU et Alain
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Salut.
Cette bricol,je l'ai realisé pendant mon chomage (licencié économique de l'industrie)
La cuve à fuel,fin janvier était vide
Je me suis di ras le bol,de ce truc qui odore la cave.
Je me suis lancé dans cette aventure...
Donc voilà,ça fonctionne depuis février
Pour l'echangeur,c'est vrai il doit'étre à ses limites,la pression de test est tout de méme de 45 bars...
Exactement les valeurs max du fluide 410a inscrit sur le split.
Il est de marque Danfoss,et il fait son poids.
Quand j'en aurais le temps ,je brancherais mon manifold sur l'unitée ext pour mesurer la hp en fin de cycle,pour vous et me rassurer
Pas d'encrassement pour l'instant,les cycles ne semble pas s'allonger.
Je ne suis pas raccordé au service d'eau (pas d'abonnement ) mais sur un puit.
L'eau est filtrée et passe dans une cartouche de cristaux de polyphosphate qui limite l'entartrage et la corrosion.
La conso de la mini-pac varie de 600watts à 1100w en fin de chauffe,pour une puissance calorifique de 2800w (valeur puissance indiqué sur la console)
A+,si vous-vous sentez capable tout en respectant l'environement,aller-y
Cette bricol,je l'ai realisé pendant mon chomage (licencié économique de l'industrie)
La cuve à fuel,fin janvier était vide
Je me suis di ras le bol,de ce truc qui odore la cave.
Je me suis lancé dans cette aventure...
Donc voilà,ça fonctionne depuis février
Pour l'echangeur,c'est vrai il doit'étre à ses limites,la pression de test est tout de méme de 45 bars...
Exactement les valeurs max du fluide 410a inscrit sur le split.
Il est de marque Danfoss,et il fait son poids.
Quand j'en aurais le temps ,je brancherais mon manifold sur l'unitée ext pour mesurer la hp en fin de cycle,pour vous et me rassurer
Pas d'encrassement pour l'instant,les cycles ne semble pas s'allonger.
Je ne suis pas raccordé au service d'eau (pas d'abonnement ) mais sur un puit.
L'eau est filtrée et passe dans une cartouche de cristaux de polyphosphate qui limite l'entartrage et la corrosion.
La conso de la mini-pac varie de 600watts à 1100w en fin de chauffe,pour une puissance calorifique de 2800w (valeur puissance indiqué sur la console)
A+,si vous-vous sentez capable tout en respectant l'environement,aller-y
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
fredjaw a écrit :Bonjour,
Tu fais ton ECS ou ton chauffage avec cette PAC ?
Vu le circulateur je comprendrais Chauffage mais pour quoi parler de l'eau de ton puit ?
A bientôt.
fred
Décidement,tu dois lire entre les lignes
Remonte le post,c'est pas intéressant de ce répéter.
C'est de l'ecs,voili voilou...