AIRWELL - AIR/EAU - MCH V10 - NicoTregor

Message par NicoTregor »

Bonjour,

voici mon installation PAC:

Contexte: maison de 190m2 en Bretagne, cote d'armor, sur deux étages.
Mur en agglos, 12cm de laine de verre aux murs. isolation du toit (plat) en mousse de polyurethane 10cm
isolation du sol RDC en TMS efisol de 6cm, à l'étage de 4.7cm. Chape liquide anhydrite.
Plancher chauffant (étage + RDC) réalisé par mes soins en PER 16x13

PAC Airwell MCH V10, monophasée (c'était pour moi un critère de choix, je ne voulais pas de tri)

les prix:
PER + agraphes = 1488€ HT
Isolant TMS + rouleau de scotch efirive + scotch isolant = 3270€ TTC (pour 205m2 environ)
PAC Airwell avec soft start = 5926.68€ HT
ballon tampon 200l =1200€ HT
2 circulateurs UPS-25-60-180 = 327,93
Installation PAC 443.08€
Collecteurs 7 départs = 242.42 ht
Collecteurs 7 retours = 226.98 ht
Collecteurs 9 départ = 290.72 ht
Collecteurs 9 retours = 270.88 ht
Etude thermique 428 TTC
Chape liquide 20,5€HT le m2 + 50€ TTC frais approvisionnement

Voici les photos de l'installation:

Le plancher Chauffant en PER sur isolant TMS:

Image

l'arrivée de la chape liquide
Image

Le coulage :
Image

le Ballon tampon 200l, les départs / retour vers les collecteurs ( à droite ) et les circulateurs (toujours à droite). En bas à gauche le vase d'expansion et l'arrivée du circuit d'eau de ville, avec manomètre.
Image

Les collecteurs de l'étage:
Image

les collecteurs du RDC. Noter les moteurs en blanc, actionnés pas les sondes de température des chambres (cf photo plus bas)
Image

la sonde de température principale (dans la pièce à vivre au RDC) (pour info il fait -1° dehors !)
Image

Les sondes de température dans chaque chambre, commandent les moteurs:
Image

La PAC:
Image
Image

Pour info, ma première PAC a brulé (quasi début d'incendie dans le module electrique). Bonne réactivité d'Airwell qui a changé la pompe (sous garantie) sans rechigner.
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

Pourquoi faire un Ballon Tampon sur un PC ???
Aucun interet.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
NicoTregor
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. nov. 15, 2008 7:40 pm
Localisation : Tregor

Message par NicoTregor »

Bonsoir SAM44,

ce que m'ont dit le plombier et l'ingénieur de l'étude thermique c'est que le ballon tampon permet d'avoir une qqté d'eau plus importante et d'éviter ainsi les cycles courts de la PAC.

En effet, même si il y a long de tuyaux, leur diamètre étant faible, cela ne représente pas une grosse quantité d'eau. il y a certes l'inertie thermique de la dalle (chape liquide), mais dans le doute de savoir si c'est suffisant, j'ai préféré suivre leur conseil et mettre un ballon tampon.

je ne me souviens plus trop non plus mais il y devait aussi y avoir une histoire d'homogénéité de la température de l'eau entre le RDC et l'étage, mais dans le nombre de choses à étudier/régler/faire attention durant la construction, je ne me souviens plus très bien.

Cordialement,
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Je ne sais pas trop évaluer la différence entre une chape liquide et une chape traditionnelle, mais vues les masses en jeu, un ballon tampon ne doit pas changer grand chose.
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Le tampon permet de respecter le débit primaire de la pac...

Sur un PC une bouteille de mélange aurais pu suffire...
Mais qui peut le plus peut le moins :wink:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le débit primaire ne doit pas poser de problème, dans les cas normaux, et c'est dommage de mettre une bouteille de mélange, ou un ballon monté de cette façon, avec un PC. Encore une fois, quand je vois l'effet tampon des PC que je connais, un tampon supplémentaire me semble vraiment superflu.
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

D'accord avec toi dans la mesure ou la pac est dimensionner pil poil avec un débit primaire et secondaire calculé...

A ce qu'on voit en ce moment....

Le tampon permet d'absober les mauvais calculs :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

prix info

Message par harpic80 »

Bonjour ,

Belle installation !! pouvez vous me donner aussi des info s complémentaires:

-prix des moteurs blancs sur le plancher
- ta consommation chauffe annuelle estimée et reelle .

- Qu'a fait l'entreprise et qu'avez vous fait vous même ??

Merci / harpic .
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
darrouzet
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : jeu. nov. 06, 2008 5:04 pm

Message par darrouzet »

Bonjour, je viens de relire cette belle installation et je me permets de demander si le dimensionnement est bon et s'il n'y a pas eu de problémes d'évacuation des condensats autour de la PAC? ; Il est vrai que l'on parle assez peu des PAC Airwell alors qu'il semble que ce soit du trés bon matériel. Perso dans des conditions a peu prés similaires, j'hésite entre une Technibel PHR 11 et une Airwell MCH 10. Merci
solstep
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2011 3:38 pm

Message par solstep »

bonjour
comme Darrouzet , j’hésite entre une technibel PHR11 et une AIRWELL +R010

un retour sur ces AIRWELL?

merci
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble

Message par nicolino »

Bonjour je possède une PAC Airwell SPH-R12 en relève sur chaudière gaz (air-eau) depuis 2008 et aucun soucie, RAS.
Modifié en dernier par nicolino le dim. juil. 23, 2023 11:51 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

sam44 a écrit :Pourquoi faire un Ballon Tampon sur un PC ???
Aucun interet.
Salut Sam,

D'un autre coté si il motorise toutes les têtes du PCBT, le BT permet de maintenir un débit constant sur la PAC !!!

Et si demain il fait une extension il peut avoir un deuxième régime d'eau.

Par contre pourquoi positionner ce réservoir tampon en bouteille de mélange, sans pouvoir régler le débit primaire et secondaire correctement ??? Et sans que ce soir une bouteille de mélange non plus puisque la régle des 3D n'est pas respectée ???

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)