Message par ALEX14 »

lariboule a écrit :Bonjour Alex14,

C'est possible d'avoir tes paramétrages ?
J'ai 8 radiateurs en fonte, assez performant je pense mais suit interessé par les autres paramètres de ta PAC stp.. :oops:
Merci
Voila ce que j'ai modifié. :arrow:
Je suis en config 3
P4: l'installateur avait mis 1.6 j'ai mis 1.4
P6 : l'installateur à mis 60°
P15: l'installateur avait mis 3° j'ai mis -1°
J'ai même essayé -5° mais c'était un peut juste. C'était quant les températures on descendu à -7 à 8°
P21 : l'installateur à mis 10°
P22 / L'installateur à mis 1°

http://www.eco2airs-distrib.fr/telechar ... yutaki.pdf

Comme tu peut voir sur mon installation j'ai 15 radiateurs tôles pas très performants.' :evil:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm

Message par lariboule »

Merci pour ton retour
vais faire aussi des tests a nouveau..
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

Bonjour

Depuis 2 mois que la pac est en service nous avons que des problemes.

Modele hitachi yutaki RHUE 5AVHN

rajout circulateur d'eau ensuite probleme de fluide et souvent toujours le probleme fault 9 qui s'affichent sur le boiter

Le probleme de la difference de temperature entre la consigne rentree et la temperature ambiante affichee 16 degres pour 19 degres dans la maison

et l'installeur qui nous disait vous allez voir la yukaki vous allez etre content

et ben c'est pas la cas

le nouveau probleme dernierement trouve par l'installateur un probleme de tension entre 198 et 210 volts qui perturbe la pac et se met en default

donc si la pac grille sa ne serra pas de la faute de la boite

bref un appareil a ete branche a la sortie du disjonteur de la pac pour voir le probleme

Si quelqu'un a deja eu des problemes avec cette pac et pourrez me depanner ca serait sympa

merci d'avance pour votre reponse car vous avez l'air d'etre satisfait de cette pac


cordialement
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :Bonjour

Depuis 2 mois que la pac est en service nous avons que des problemes.

Modele hitachi yutaki RHUE 5AVHN

rajout circulateur d'eau ensuite probleme de fluide et souvent toujours le probleme fault 9 qui s'affichent sur le boiter

Le probleme de la difference de temperature entre la consigne rentree et la temperature ambiante affichee 16 degres pour 19 degres dans la maison

et l'installeur qui nous disait vous allez voir la yukaki vous allez etre content

et ben c'est pas la cas

le nouveau probleme dernierement trouve par l'installateur un probleme de tension entre 198 et 210 volts qui perturbe la pac et se met en default

donc si la pac grille sa ne serra pas de la faute de la boite

bref un appareil a ete branche a la sortie du disjonteur de la pac pour voir le probleme

Si quelqu'un a deja eu des problemes avec cette pac et pourrez me depanner ca serait sympa

merci d'avance pour votre reponse car vous avez l'air d'etre satisfait de cette pac


cordialement

J'ai eu ce problème de Fault 9 l'année dernière et il mon changé la bouteille de gaz pour une plus grosse.
:arrow: Je viens de regarder je demande 21 et j'ai bien en ce moment 21°.
Mais cela arrive que j'ai 1° ou 1.5° en plus.
:arrow: Pour le problème de tension j'ai posé un voltmètre car j'ai aussi des baisses de tension.
je l'ai vu encore cet hiver avec des températures de -5 à -8° ou je suis descendu à 190 volts environ et la j'ai eu un Fault 9 c'était le 23 décembre.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonjour

Merci alex d'avoir repondu

les releves de la tension indique bien que la pac descend la tension mais le graph de la frequence indique bien que c'est la pac qui cause des soucis

normalement c'est du 50 hz sur le reso alors que quand la pac se met en route la frequence monte presque a 3000 hz et ensuite ne redescend jamais a 50 HZ sauf quand la pac arrete de tourne

je laisse les graphs et j'ai contacte mon installateur qui va contacter a son tour hitachi

et dites moi de votre cote ce que vous en pensez

Image

Image

cordialement
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Bonjour,staros02

Pourrais-tu mettre ton installation sur le site.
Avec quel logiciel tu vois les graphs!!!!
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Bonjour,

les problèmes de chute de tension peuvent être à cause du diametre du cable qui alimente votre installation entre le tableau electrique et le raccordement EDF et une longeur souvent trop importante.

dans mon cas, je suis en abo 12kva mono et j'ai 35m entre le compteur et la maison.

j'ai mis un câble 2*25mm² car le 2*16mm² ne me laissé aucune marge en d'augmentation future de mon contrat .(peu probable mais..)

edit : ici c'est bien expliqué http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

Bonjour

UN technicien de chez hitachi va venir controler le systeme
Je vais faire des photos de l'installation
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

J'ai une question a vous posez, je sais je pose que des questions mais comme c'est nouveau pour moi le systeme de pac ca me travaille enormement

Comment fonctionne chez vous le principe de releve de chaudiere ( branchement, thermostat etc etc ) avez vous garder votre ancien thermostat chaudiere ????

cordialement
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :J'ai une question a vous posez, je sais je pose que des questions mais comme c'est nouveau pour moi le systeme de pac ca me travaille enormement

Comment fonctionne chez vous le principe de releve de chaudiere ( branchement, thermostat etc etc ) avez vous garder votre ancien thermostat chaudiere ????

cordialement
:arrow:
c'est la PAC qui commande la chaudière à fioul automatiquement.
J'ai réglé à -2° pour la relève.
Le thermostat de la chaudière à fioul est suprimé.
Et au cas que la PAC ne marche pas, je peut sur mon tableau électrique remettre le fioul en route manuellement.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

Bizarre alors

Il ont configure en releve de chaudiere mais j'ai toujours mon thermostat de ma chaudiere je comprend plus rien donc je ne suis pas en releve de chaudiere

pouvez vous m'indiquer les configurations de votre boitier hitachi

que je compare

merci
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :Bizarre alors

Il ont configure en releve de chaudiere mais j'ai toujours mon thermostat de ma chaudiere je comprend plus rien donc je ne suis pas en releve de chaudiere

pouvez vous m'indiquer les configurations de votre boitier hitachi

que je compare

merci
Je te met simplement ce que j'ai changé. Le reste c'est par défaut.
Voici ma config: :arrow:
Config 3
P4: 1.1 l'instalateur m'avait mis 1.6 j'ai remis par défaut 1.1
P6: 60
P15: -1° linstalateur m'avait mis 3° j'ai modifié -1
P:21 10°
P22: 1°
P/24 0
P26: 19°
P33: off
Si tu veut voir si ta chaudière à fioul s'enclancher tu modifie en P15
Exp: si la tempèrature extérieure est de 1° tu met en P15 4 ou 5°
C'est très facile à changer ou à remettre.
Pour le thermostat de ta chaudière à fioul je pense qu'il faut le chinté.
Car c'est le thermostat que tu as à l'intérieur de ta maison qui commande. ta PAC et la chaudière Fioul. :arrow:
Et mettre sur ta chaudière à fioul 55° pas plus car je pense que si tu met 70/75° ce sera que la chaudière fioul qui tournera.
Et la PAC ne marchera pas.
:arrow: Dossier de mise en service
http://www.eco2airs-distrib.fr/telechar ... yutaki.pdf
:arrow: Le régulateur
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm

Message par lariboule »

Salut Alex

Quel est le parametre où on règle la Temp retour et aller stp sur le boitier ?
P combien ?

Merci
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonjour Alex

Le technicien de chez Hitachi est passe.IL a effectue quelques reglages dont la courbe de chauffe le P4 ete a 1.8,trop pour l'installation et donc une consommation importante de courant .Il la descendu a 1.1.

IL va faire son compte rendu a notre installateur

je vous tiens au courant pour la suite
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :bonjour Alex

Le technicien de chez Hitachi est passe.IL a effectue quelques reglages dont la courbe de chauffe le P4 ete a 1.8,trop pour l'installation et donc une consommation importante de courant .Il la descendu a 1.1.

IL va faire son compte rendu a notre installateur

je vous tiens au courant pour la suite
Je suis aussi à 1.1.
Pour l'instant c'est pas mal. :lol:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW