Message par shak-ran »

ce sera à surveiller ce phénomène.

Est-ce que ca a un rapport avec que dit Gege19500, à savoir que l'inverter fonctionne mal en dessous de 30°.

Appel à ceux qui ont une altherma BT, avez-vous déjà constaté ce phénomène?
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

Alors, cela donne quoi avec le TA en hysterese ??

ton 1.02 est à combien ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Jere,
je ne sais pas quelle T° tu as dans la maison, mais mon petit doigt, ou plutôt ce joli graphe, me fait dire que les économies d'électricité vont enfin se faire sentir.
Demain donne nous ta conso électrique de la journée du 4 février. Je pense que ce sera une bonne référence. Je pense que tu ne regrettera pas d'avoir fait une bonne isolation.


Image
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

oh le joli graphe sans cycle court !!! 8)

cela me rassure pour ce choix.

par contre il correspond a quoi le pic de 15h ... tu as fait une modification ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Message par jere »

Alors, cela donne quoi avec le TA en hysterese ??

ton 1.02 est à combien ?
Salut Vincent, pour le moment je suis trés content en hysterese, et je pense rester comme ca.

J'ai repasser mon 1.02 à 32°c en prévision de plus froid,alors que je l'avais baisser à 30°c. Je préfère car en plus, j'avais des comportement bizarre de la PAC et les graphes parlaient d'eux même.


Jere,
je ne sais pas quelle T° tu as dans la maison, mais mon petit doigt, ou plutôt ce joli graphe, me fait dire que les économies d'électricité vont enfin se faire sentir.
Demain donne nous ta conso électrique de la journée du 4 février. Je pense que ce sera une bonne référence. Je pense que tu ne regrettera pas d'avoir fait une bonne isolation.
Ma consigne dans la maison au TA est à 19,5°c c'est notre température de confort.
Aujourd'hui c'est sur que je vais pas consommer beaucoup car on a eu + de 13.5°c cet aprem et à l'heure ou j'ecris il fait encore 10.5°c. Et oui c'est bien le SUD!!
Donc je vais attendre qu'il fasse proche de 0 pour donner une conso

Il va falloir que je change le disque dur de mon PC portable, celui ci plante tout les 3 jours avec une erreur disque, du coup j'ai des coupures dans mon Itow.

Dans tout les cas, Merci beaucoup à vous deux les gas: Vincent et shak-ran de m'avoir aider à analyser et à stabiliser tout ca. Sans vous je n'aurais pas eu ce resultat.

Pour résumer voici les actions effectuées pour peaufiner mon réglage:

-Passer le circulateur de position 2 à position 3:
Après lecture d'autres posts, parfois les études thermiques sont calculés au plus juste donc j'ai préféré le mettre au max sachant que je n'ai pas de problème de bruit dans mon circuit.
-Ajustement de la loi d'eau et du paramètre 1-02 en le passant progressivement de 40°c à 30°c puis finalement 32°c pour arriver à une température fixe aprés + de 4 jours de 20,5°c à l'interieur de la maison.
-Rebranche-ment du Thermostat d'ambiance, avec mode " hysterese" consigne fixe à 19.5°c

J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?

Aller Je file, il y a le tournois des 6 nations qui va commencer!!


:wink:
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Message par jere »

par contre il correspond a quoi le pic de 15h ... tu as fait une modification ?
Non rien touché, cela correspond à l'enclenchement de la résistance d'appoint car l'eau était peut être redescendu sous les 15°C ?
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Le weekend arrive. Laisse fonctionner comme cela pour voir comment les choses se passent sur plusieurs jours. Maintenant tu es dans la phase où tu fais quelques petits réglages par ci par là pour peaufiner les choses.

Bon match. Je pense que l'Angleterre va gagner ce soir.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

jere a écrit :J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?
Au vu de ton seul cycle de fonctionnement par 24h ce week-end, tu n'as aucun intérêt à faire des programmes. :wink:


Pas un seul cycle court ... ta pac va durer 20 ans à ce rythme 8)


Je pense qu'on peut aussi conseiller l'hysterese pour un PC ...
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

vincent a écrit :
jere a écrit :J'ai pour le moment pas chercher à faire des programmes, vous me direz ce que vous en pensez?
Au vu de ton seul cycle de fonctionnement par 24h ce week-end, tu n'as aucun intérêt à faire des programmes. :wink:


Pas un seul cycle court ... ta pac va durer 20 ans à ce rythme 8)


Je pense qu'on peut aussi conseiller l'hysterese pour un PC ...

+1 avec le dieu Asgard Thor .... Vincent. Oupps c'est l'avatar de Vincent qui me fait cet effet
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Message par jere »

+1 pour le mode hysterese,

Effectivement lorsque la nuit la température descend en dessous de 19,5°c la PAC se met en route et lorsque elle arrive à chauffer jusqu'a 19,5 elle coupe mais avec l'inertie du plancher chauffant et l'apport extérieur par les baies du salon qui sont plein sud:
Ca tient un bon moment!!
La je touche plus rien :wink:

-La prochaine étape sera l'achat de sondes onewire pour mon monitoring
-Pour le cordon chauffant on va attendre que les grands froid reviennent pour voir le goupe exterieur avec ces nouveau réglages ( ce matin 0°c chez moi avec une belle gelée blanche dans la pelouse mais le groupe s'en sort bien)
-La réponse de mon installateur, qui m'a offert une extension de garantie de 2 ans et 3 ans de contrat d'entretien
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Message par jere »

Bonjour à tous,

Voici ma consommation pour le mois de Janvier et Février:

Mois Pleine KW Creuse Kw TOTAL Kw Coûts
Janvier 297.8Kw 239.9Kw 537.7Kw 58.70 €
Février 113.5Kw 159.9Kw 273.4Kw 28.28 €

Tout marche impeccable maintenant que mes réglages sont terminés
NuX
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : jeu. oct. 22, 2009 8:52 am
Localisation : Dampniat (19)

Message par NuX »

Salut Jere,
Peut tu nous rappeler tes valeurs loi d'eau + TA ? :D
Beau Score en tout cas :)
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonjour Jere31,

Comme le dirai Ummolae ta PAC fonctionne "en mode de compensation thermique", pratiquement 10h de fonctionnement en compensation, c'est TOP !
Image

Tu as respecté l'adage de la page d'accueil http://itow.fr
Pour consommer moins ! Une seule solution mesurer, comparer, régler ! Votre facture et la planète vous remercieront.

A+
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Message par jere »

Salut salut,

L'hiver c'est trés bien passé et je suis trés content de mes réglages .

J'ai eu les piles a remplacer sur le thermostat intérieur sans fil.

Avec les quelques jours de grosse chaleurs, j'ai mis en route le mode frois.

A ce sujet, je voulais savoir quelle est la température de sortie collecteur qu'il ne faut pas dépasser en mode rafraichissant afin de de pas abimer la chape béton ou de charger la chape en humidité?

merci pour vos réponses
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Contact :

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma 8Kw - Jere (31)

Message par jere »

oula! ça sent la poussière ici :D

en préparation de l'hiver, je me suis rendu compte que la pression du manomètre était à zero! Aie

et aprés quelques test, et lecture de ce super forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15387

je me suis rendu compte que je n’étais pas seul dans ce cas là.
Du coup j'en ai profité pour nettoyer la crépine du filtre à eau, purger le module hydraulique, et resserrer les connections Electrique.

Le mano est en commande, j’espère que ça roulera à nouveau dans peu de temps. Je vous tiens au jus. ca tombe bien ils sont sur Toulouse.
Répondre