Merci pour le lien Certita alain !!! On peux enfin comparer ce qui est comparablealain30 a écrit :Salut kosy33.
kosy33 a écrit :Bonjour,
Je réfléchis toujours à mon choix de pac,
arnal vous qui êtes installateur Mitsubishi pourriez-vous me dire si l'ecodan 120T9 hydrobox est capable de produire de l'eau de chauffage à 60°C par -8°C ext et quelle est la puissance fournie dans ces conditions. Avez-vous des données à -15°C ? Je n'arrive pas à trouver ces informations.
Une page avant, je donnes un extrait de la Certification NF CERTITA où sont indiquées les infos que tu demandes pour la 120T9 et aussi pour la 100T9.
Non la 120T9 n'est pas certifiée pour produire de l'eau à 60°C à -15°C, à -8°C ou même à +2°C: Maxi 55°C en sortie
A -15°C la 120T9 produira au maximum une T°C moyenne de 51°C avec une puissance maxi de 9.23 KW.
Cordialement,
Alain30
Le scan de la certif certita est celui de la gamme power inverter (groupe sw .... ancienement rp... de chez mitsu )
Il faut allez voir la gamme SHW ... qui est la gamme zubadan !!!!
Elle sort de l'eau a 55 ° c jusqu’à -15 ° avec conservation de la puissance donnée à +7
Je ne sait pas quand leur brevet vat être détourné mais en tous les cas les les seul du marché a savoir le faire ...
Pour un cop exécrabe ... Mais bon c'est toujours mieux que de la résistance élec.
Fini les "grosses berthas" de 30 KW qui font du 16 kw a -7°.
Le but d'une pac c'est d'avoir de la patate quand on en a besoin . Mitsu sait le faire