Ces deux documents sont.... Édifiants !!!ryan a écrit :Suite des devis.
Ci dessous, les documents qu'avance le commercial pour justifier de la puissance des PAC en aérothermie comme en géothermie:
http://imageshack.us/a/img831/7111/img2415lt.jpg
http://imageshack.us/a/img195/272/img2414y.jpg
La conso simulée, 30 000 kWh par an, est débile pour une maison répondant aux normes BBC avec tes caractéristiques (taille, climat, confort)
la conso ECS (certes incluse dedans) est aussi particulièrement élevée : 4500 kWh pour l'eau chaude, c'est beaucoup.
La puissance préconisée est absurde, on l'a déjà dit et expliqué pourquoi.
Au risque de me repeter, au dessus de 10 kw en géo verticale, dans ton cas, ce n'est pas souhaitable, au au dessus de 12 kW, c'est vraiment abusé. 15 kW, on dirait un dimensionnement à la France Geothermie de la grande époque : fuir à toute jambes !
Tu as une étude thermique qui te simules env 15 000 kWh/an de déperditions, c'est CETTE étude qu'il faut suivre, Pour l'ECS, Alain t'as donné une excellente doc, avec laquelle on s’aperçoit que le plus souvent, il n'est même pas la peine d'en tenir compte pour la puissance de la PAC à installer.