Reduire sa facture elec par la gestion du COS phi ?

Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Merci de ta réponse

Message par Alkhasar »

Bonsoir Hd31 ou Hervé

Merci pour ta réponse, qui confirme mes pressentiments et la doc de trame du L&G

Pour la conso, j'ai retiré le §4 , car c'est une erreur de mon "wattmètre" ECOWATT , qui n'a de de nom qu'en résisitif pur ! La conso est négligeable et ne se voit pas en fait.

Tu as raison.......!! C''est vraiment une honte que la spéc de la téléinfo envoie la PAPP, ce qui revient à dire que je ne suis pas mieux équipé qu'avec mon Chacon ( Ecowatt). Cela a du être fait exprès, c'est à se demander !!
Il n'y aura plus qu'à appliquer une correction variable en fonction de la T° du condenseur !
Ce qui fait une bidouille imprévue dans tous les logiciels

C'est encore plus une honte qu'un compteur EDF stocke des VA dans un index et libelle cela puissance tri maxi !

Quelle déception ! J'en suis baba
Pour la clef, je vais donc réfléchir à mon monitoring en fonction de cette mauvaise nouvelle !

Merci pour tes précieux conseils

Cordialement
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai une confiance limitée dans les petits compteurs d'énergie dès que l'on sort du sinusoïdal pur sur charge résistive. J'ai une pince wattmétrique de compétition, mais qui avoue aussi ses limites dans les très faibles puissances. Ces mesures sont donc toujours à interpréter avec prudence. La caméra thermique est alors un bon moyen de contrôle des petits consommateurs.

Ma trame provient de mon compteur principal, un ZMD126.
Je n'ai jamais vu de compteur donnant la puissance efficace. Sur les Amzair, quand j'avais un peu regardé ce problème, je n'avais pas constaté que le cos phi bougeait beaucoup (tant que le compresseur tourne, mais c'est le gros de la consommation), Dans ce cas, un simple facteur correctif peut être une bonne approximation.
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Courbe de cos Ø

Message par Alkhasar »

Bonjour,

Merci pour ta réponse.

1°) COURBE COS Ø RÉELLE :
Je vais laisser tomber mon ECS à T°a et puis je ferai un relevé toutes les minutes des W & VA sur l'index 4 du ZMD126. On aura ainsi une idée à peu près réelle de l'influence de la charge sur le facteur de puissance, à la présence constante des auxiliaires près.
Je publierai la courbe à la suite avec son développement polynomial.

2°) COURBE THÉORIQUE.
Je vais appeler le DT d' ÉMERSON et lui demander s'il veut bien me fournir la courbe théorique du cosØ en fonction de sa charge mini à maxi ( cas de mon compresseur bien sûr). Si oui, je publierai le graphique ici.


Cordialement

Alain
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Re: Courbe de cos Ø

Message par Alkhasar »

Alkhasar a écrit :Bonjour,

Merci pour ta réponse.

1°) COURBE COS Ø RÉELLE :
Je vais laisser tomber mon ECS à T°a et puis je ferai un relevé toutes les minutes des W & VA sur l'index 4 du ZMD126. On aura ainsi une idée à peu près réelle de l'influence de la charge sur le facteur de puissance, à la présence constante des auxiliaires près.
Je publierai la courbe à la suite avec son développement polynomial.

2°) COURBE THÉORIQUE.
Je vais appeler le DT d' ÉMERSON et lui demander s'il veut bien me fournir la courbe théorique du cosØ en fonction de sa charge mini à maxi ( cas de mon compresseur bien sûr). Si oui, je publierai le graphique ici.


Cordialement

Alain
Bonjour ,

Je m'édite moi-même, pour donner les résultats

1°) COURBE RÉELLE DE MA MACHINE :
Les résultats obtenus sont les suivants à Ta : 25°C soit Tev : 12 ° c

1.1 Sur mon échangeur maison Tf : T° retour fluide en °C et Php ; pression au condenseur

Tf = 26 cos(ø) = 0,74 HP : 22,3 bar
Tf = 31 cos(ø) = 0,77 HP : 25,4 bar
Tf = 35 cos(ø) = 0,80 HP : 28,2 bar
Tf = 45 cos(ø) = 0,825 HP : 33,6 bar
Tf = 50 cos(ø) = 0,85 HP : 36,8 bar
Tf = 54 cos(ø) = 0, 87 HP : 39,5 bar

1.2 Sur mon échangeur piscine plus performant ( HP plus basse alors que T° fluide quasi constante , plus haute, à comparer aux 2 premiers points de la liste ci-dessus :
Tf = 29,4°c cos(ø) = 0,71 HP 21 bars

Au passage , si un spécialiste frigo passe par là , je serais heureux de connaître son avis sur la performance de cet échangeur au regard du cycle du R410 a ???

1°) COS Ø COPELAND :
Ces données sont confidentielles et ne sont données qu'au téléphone et en aucun cas par écrit. Sans autres commentaires de ma part..... :roll:

Cordialement à ceux qui ne sont pas en vacances

Alain
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
ab_isere
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : dim. janv. 29, 2012 3:38 pm

Message par ab_isere »

bonsoir

pour le cos phi seul les industriels sont concernés (pour le moment). Travaillant moi même dans l'industrie j'y suis confronté. Les solutions qui existent sont des batteries de condensateurs fixe ou dynamique (beaucoup plus chère) pour réduire la consommation en réactive.
je ne sais pas si les compteurs actuel domestiques peuvent mesuré cela mais les nouveaux ?
Avatar du membre
Alkhasar
Très assidu
Très assidu
Messages : 171
Enregistré le : lun. nov. 28, 2011 4:56 pm
Localisation : Dans la galaxie de l'Eau Vive
Contact :

Cosø suite

Message par Alkhasar »

Bonjour

Merci pour ta réponse.
Mon compteur actuel sur ma PAC , homologué EDF, donne la Papp et la puissance instantanée facturée.
Il n'y a plus qu'une division à faire ou une différence pour savoir ce qui n'est pas facturé.

Mon message était destiné à mettre en évidence que 30 % d'écart sont là pour une PAC peu chargée sur de l'eau à 34 °C au condenseur, cet écart diminuant avec la montée en puissance.

Cordialement
Croire et oser pour convaincre sans jamais cesser de rêver !
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 131#139131
Répondre

Retourner vers « Discussion générale »