Bonjour,
j'ai l'idée de remplacer mon foyer ouvert par un insert bouilleur ,qui serait relié au ballon tampon 50 litres des ma pac qui se trouve a moins de 1.50m en dessous au sous-sol ....
Serait-ce un bonne idée ? quelqu'un l'a dejà fait ?
Merci ...
insert bouilleur sur ballon tampon de pac
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : mer. nov. 06, 2013 7:11 am
- Localisation : Missy
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
bonjour ,
L'idée de ne plus utiliser un foyer ouvert est déjà bonne ( foyer ouvert = plus de 75 % de perte de chaleur et pollution ++.
Le poele bouilleur est une bonne idée ..... si ta pac ne fait pas le boulot !!
Ce qui pose problème c'est que tu ne nous dis rien sur ton installation et ta maison
Puissance ,ECS ou pas ?
Je peux te dire que la ballon tampon de 50 l ne suffira plus avec l'insert
un peu de lecture :
:http://www.cheminee.net/choisir-une-che ... -hydro.php
http://www.google.fr/webhp?hl=fr#hl=fr& ... ro+%2B+Pac( regarde les sujets sur FS )
nénu
L'idée de ne plus utiliser un foyer ouvert est déjà bonne ( foyer ouvert = plus de 75 % de perte de chaleur et pollution ++.
Le poele bouilleur est une bonne idée ..... si ta pac ne fait pas le boulot !!
Ce qui pose problème c'est que tu ne nous dis rien sur ton installation et ta maison
Puissance ,ECS ou pas ?
Je peux te dire que la ballon tampon de 50 l ne suffira plus avec l'insert
un peu de lecture :
:http://www.cheminee.net/choisir-une-che ... -hydro.php
http://www.google.fr/webhp?hl=fr#hl=fr& ... ro+%2B+Pac( regarde les sujets sur FS )
nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : mer. nov. 06, 2013 7:11 am
- Localisation : Missy
insert bouilleur
La bouteille tampon sera trop petite ?
PAC daikin ht 14kw + ecs 200l; BT 50l relève Franco-belge fuel .ensemble en auto-construction . mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15912
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15912
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
Bonjour ,
Pour moi oui 50 L c'est nul (même pour la PAC )il te faut une décharge suffisante en cas de longue flambée Sinon il y a risque de surchauffe !
Prend un cesi de minimum 300 L et tu pourra faire l'ECS avec , tout en ayant une autonomie digne de ce nom !
Je pense qu'avec ta chaudiére et ta Pac celas suffis pour ton confort , rajouter un poêle hydro en plus va te coûter un bras pour un RSI discutable sauf si tu ne paie pas le bois .
Pour te donner une idée de l'usine à gaz que tu vas avoir , regarde sur you tube il y a une présentation des poêles hydro cashin .
Cordialement nénu
Pour moi oui 50 L c'est nul (même pour la PAC )il te faut une décharge suffisante en cas de longue flambée Sinon il y a risque de surchauffe !
Prend un cesi de minimum 300 L et tu pourra faire l'ECS avec , tout en ayant une autonomie digne de ce nom !
Je pense qu'avec ta chaudiére et ta Pac celas suffis pour ton confort , rajouter un poêle hydro en plus va te coûter un bras pour un RSI discutable sauf si tu ne paie pas le bois .
Pour te donner une idée de l'usine à gaz que tu vas avoir , regarde sur you tube il y a une présentation des poêles hydro cashin .
Cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647