En effet la société « MA Géothermie » à Velaines en Meuse forte de son expérience à décider de mettre sur le marché de la PAC en Géothermie et Aquathermie, basse et haute température, sa propre pompe à chaleur !
La petite nouvelle s’appelle « VOLCANE » un nom qui veut tout dire ! Qualité de fabrication et performance au rendez vous !
Parlons pour commencer de son design, carrosserie de couleur noir métallisé, cache en aluminium brossé, version compact… Enfin du design dans le monde de la pompe à chaleur, je sais que ce n’est pas le plus important mais cela fais toujours plaisir d’avoir un bel objet et ca ne coute pas plus cher !
Mais parlons surtout de sa technologie,
Compresseur COPELAND Scroll EVI
Régulation ELIWELL adaptée aux besoins du client
Gestion de la régulation à distance par WEB ADAPTER ou SUPER VISION
Circulateurs WILO à faible consommation d’énergie
Pressostats basse et haute pression électroniques EMERSON
Détendeurs SPORLAN
Version monophasé et triphasé
Démarreur progressif EMERSON
Protection Télémécanique TESYS
Protection MERLIN GERIN
Prise de pression en façade
Filtre déshydrateur ALCO
Fluide R410A HydroFluoroCarbures
Contrôleur de débit intégré
Vase d’expansion intégré
Châssis auto portant
Silent bloc sous la PAC
Silent bloc sous le châssis Auto portant
Silent bloc sous le compresseur
Véritable Isolation phonique isolant lourd, goudron et pvc
Isolation des canalisations gaz
Température sortie d’eau jusqu’à 55°C en version basse température
Température sortie d’eau jusqu’à 65°C en version haute température
Facilité de maintenance accrue
Possibilité de production ECS sur PAC
COP allant jusqu'à 4.60 en 0/-3°C --- 30/35°C
COP allant jusqu'à 6.28 en 10/3°C --- 30/35°C
CERTIFICATION PERFORMANCES MACHINES selon les spécifications EN 14-511
CERTIFICATION ISO 9001
Encore une bonne raison de l’aimer, c’est une fabrication FRANCAISE
Pour tout renseignement venez visiter notre site
www.ma-geothermie.com
Charles DUBANT
Responsable Recherche
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
J'aime bien le laqué noir, ça n'ira pas de partout, possibilité de personnalisé ?
Joli, mais ce n'est qu'un proto... non ?
Par contre pourquoi avoir mis le régulateur sur le dessus ??
Compresseur EVI au R410A, là je doute, c'est pas plutôt R407C ?
Vous parlez de EN14-511 mais le point 10-3 n'est pas normalisé !
Certification ? Sera t elle NFPAC, avez vous fait les démarches auprès de Certita ?
COP de 6 A quelle régime car 10-3 / 30-35, donne un régime compresseur 2/36 au mieux (avec de supers échangeurs) et là le compresseur ne donne pas 6 de COP !!
Faut nous expliquer...
Joli, mais ce n'est qu'un proto... non ?
Par contre pourquoi avoir mis le régulateur sur le dessus ??
Compresseur EVI au R410A, là je doute, c'est pas plutôt R407C ?
Vous parlez de EN14-511 mais le point 10-3 n'est pas normalisé !
Certification ? Sera t elle NFPAC, avez vous fait les démarches auprès de Certita ?
COP de 6 A quelle régime car 10-3 / 30-35, donne un régime compresseur 2/36 au mieux (avec de supers échangeurs) et là le compresseur ne donne pas 6 de COP !!
Faut nous expliquer...
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. juin 09, 2009 10:38 am
- Localisation : Meuse
Nouvelle PAC MA Géothermie
givais a écrit :J'aime bien le laqué noir, ça n'ira pas de partout, possibilité de personnalisé ?
Joli, mais ce n'est qu'un proto... non ?
Par contre pourquoi avoir mis le régulateur sur le dessus ??
Compresseur EVI au R410A, là je doute, c'est pas plutôt R407C ?
Vous parlez de EN14-511 mais le point 10-3 n'est pas normalisé !
Certification ? Sera t elle NFPAC, avez vous fait les démarches auprès de Certita ?
COP de 6 A quelle régime car 10-3 / 30-35, donne un régime compresseur 2/36 au mieux (avec de supers échangeurs) et là le compresseur ne donne pas 6 de COP !!
Faut nous expliquer...
Bonjour,
Désolé mais le coût de la personnalisation à l'unité est très important de ce fait nous avons voulu faire quelque chose d'un peu différent de ce que l'on trouve sur le marché mais nous ne pouvons demander à notre peintre une couleur par client.
Ce n'est pas un proto, elle est disponible à la vente en basse T° 55°C , la version haute T° 65°C arrive en septembre.
Le régulateur est sur le dessus pour simplifier la manipulation, il est possible qu'une évolution l'année prochaine prévoit une régulation déportée.
En effet je vous rassure le compresseur EVI sera utilisé avec du R407C pour la haute T°, pour l'instant nous sommes bien sur du R410A pour la basse T°.
Et là oui une belle faute de frappe de ma part... c'est bien du point 10-6 dont je voulais parler...
Oui elle a passé tous les tests du CETIAT pour le NF avec brio mais sous une autre appellation commerciale, nous avons changé le nom par soucis de commercialisation mais ceci reste secret... sinon du fait d'être fabriquée par la même société sur le même cahier des charges ne nous imposent pas de repasser les tests.
Pour le fait d'un COP de 6 en 10-6 / 30-35, je m'occupe de vous transmettre quelque détails pour vous convaincre mais avant il me faut l'accord de ma direction...
J'espère avoir répondu du mieux que j'ai pu à vos questions.
Bien cordialement Charles DUBANT
-
- Assidu
- Messages : 56
- Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 4:32 pm
bonjour je suis installateur dans le 44 et je serai intérréssé par une doc de votre machine merci de me la transmettre afnec@free.fr
cordialement Mr Moyon gérant
cordialement Mr Moyon gérant
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
J'ai déplacé la réponse de Ronchon38 qui n'avait pas sa place ici.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Petite information pour tous non précisée par M. Dubant dans sa présentation, les PAC 'Ma Géothermie' sont en fait des PAC de la série Gaïa fabriquées par la société ARFAK (www.arfak-energie.com) qui les personnalise pour 'Ma Géothermie' (et pour d'autres marques aussi d'ailleurs).
Cela n'enlève pas le fait que ce sont de bonnes PAC mais il était important, à mon avis, de faire cette précision.
Bien à vous,
Pégasus
Cela n'enlève pas le fait que ce sont de bonnes PAC mais il était important, à mon avis, de faire cette précision.
Bien à vous,
Pégasus
Trojan sur www.ma-geothermie.com
www.ma-geothermie.com
est infecté par le trojan JS:ScriptPE-inf
Je met ce message ici car Charles DUBANT dans le premier post est un invité c'est-à-dire pas de possibilité d'envoyer un MP ou Mail.
est infecté par le trojan JS:ScriptPE-inf
Je met ce message ici car Charles DUBANT dans le premier post est un invité c'est-à-dire pas de possibilité d'envoyer un MP ou Mail.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle