Quel regulation pour PAC tehnibel phr11?

hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le thermostat ne doit s'envisager que pour limiter les dépassements en cas d'apports solaires importants, mais ne dispense pas d'une loi d'eau bien réglée. Et les réductions ne servent à rien et sont même plutôt néfastes.
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

e thermostat ne doit s'envisager que pour limiter les dépassements en cas d'apports solaires importants, mais ne dispense pas d'une loi d'eau bien réglée.
C'est exactement comme cela que je m'en sert, le themostat n'est utile que lorsque que le temps est très ensoleillé.


LA loi d'eau de la PAC fonctionne très bien.

AlbanCo
th227294
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 2:12 pm

Message par th227294 »

bonjour ,

Afin de me faciliter la tache et de ne pas abimer ou perdre la garantie de ma pac en cas de mauvaise manipe je prefere acheter une regulation type loi d'eau.

Avez vous des references a me conseiller?
je suis un peut perdu ils en existe pas mal.
merci
a+
djquick
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
Localisation : Nantes

Message par djquick »

Bonsoir,

Pour affiner mes réglages pouvez vous m'indiquer à combien se situe l'hystérésis sur votre pAC Albanco ?
J'utilise la loi d'eau intégrer moi aussi sur une PHR8 mais sur des température supérieures à 10°C j'ai des pb car la temp du plancher ne descend pas "assez" pour que la PAC redémarre

Si je baisse trop l'hystérésis, c'est lorsque les temps vont descendre que ma PAC va trop tourner.

Je suis actuellement à 3 en hystérésis (paramètre C04)

J'ai un Heat à 30, H33=-9, H35=-7 H37=25.5

En ce moment avec env 12°C dehors j'ai 19,5 dans la maison BZR ...
maison bien isolée de 206, PC de 106m2

Merci d'avance, si vous pouvez me donner vos valeurs pour comparer
th227294
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 2:12 pm

Message par th227294 »

slt

quelqu'un peut me donnée plus d'info sur ces réglage j'aimerais la régler aussi.
Quels sont les points a régler et a quoi correspond t'il.
merci
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonjour

quelqu'un peut me donnée plus d'info sur ces réglage j'aimerais la régler aussi.
Quels sont les points a régler et a quoi correspond t'il.
merci
JE vous ai envoyé le fichier loi d'eau qui permet de déterminer les paramètres, l'avez vous recu????
Pour affiner mes réglages pouvez vous m'indiquer à combien se situe l'hystérésis sur votre pAC Albanco ?
J'utilise la loi d'eau intégrer moi aussi sur une PHR8 mais sur des température supérieures à 10°C j'ai des pb car la temp du plancher ne descend pas "assez" pour que la PAC redémarre

Si je baisse trop l'hystérésis, c'est lorsque les temps vont descendre que ma PAC va trop tourner.

Je suis actuellement à 3 en hystérésis (paramètre C04)

J'ai un Heat à 30, H33=-9, H35=-7 H37=25.5

En ce moment avec env 12°C dehors j'ai 19,5 dans la maison BZR ...
maison bien isolée de 206, PC de 106m2

Merci d'avance, si vous pouvez me donner vos valeurs pour comparer

Je ne pense pas que modifier l"hystéris sera la solution d'autant plus si elle fonctionne bien pour des temps < 10°

Avoir mes paramètres ne vousdonnera pas grand chose car nous sommes san doute pas dans la même région,nous n'avons pas la même configuration d'installation, d'isolation (personnellement ma maison n'est pas complètement isolé j'ai donc monté plus ma consigne que je baisserai lorsque mes travaux seront terminés)

Par contre lorsque je met vos paramètres dans le fichier excel qui était a une époque sur le site (le lien ne fonctionne plus) cela ne donne un escalier donc pas de pente.

Comment avez vous déterminé ces paramètres ??

Moi perso j'avais fait cela de manière empirique. Je n'avais pas activé la regul de la pac (H31) et j'avais mis une consigne , et j'ai fait des relevés a différentes température extérieur .
Evidemment a chaque température si la temp intérieur n’était pas bonne j'augmenté la consigne.
Avec 2 ou 3 relevé j' ai trouvé grâce au fichier les bon réglage.

Cela fait 3 ans et j'ai ajusté juste une fois car j'avais avancé sur mon isolation.

Bonne soirée

AlbanCo
th227294
Assidu
Assidu
Messages : 61
Enregistré le : mer. sept. 14, 2011 2:12 pm

Message par th227294 »

slt albanco

Merci beaucoup je viens de voir que je l avais reçu ce midi !!!
merci je vais étudier ca.[/dailymotion]
djquick
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
Localisation : Nantes

Message par djquick »

Bonsoir,

Voila ce que donne ma courbe dans le ficheir excel qui va bien

[img]http://data.imagup.com/10/1141678432.JPG[/img]

Ce n'est pas OK ?
Comment voyez vous les choses ?
Quelles sont vos valeurs que je puisse juste comparer ?
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonsoir

une reponse rapide car il est tard...
Concernant la courbe, chez moi elle n'est pas droite car j'ai saisi 25.5 au lieu de 25,5.

Si vous trouvez que cela fonctionne bien en dessous de 10 je pense qu'il faut jouer sur H33.
Actuellement avec H33=-9 a 10° ext la courbe donne 24° de consigne
avec H33=-8 a 10° ext la courbe donne 24,7° de consigne
avec H33=-7 a 10° ext la courbe donne 25.3° de consigne

A vous de faire des releves pour voir ce qui correspond le mieux car c'est difficile
de vous donner les paamètres exactes sans avoir plus d'info.

A bientôt

AlbanCo
djquick
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
Localisation : Nantes

Message par djquick »

Merci pour votre début de réponse.

J'ai modifié mon paramètre C04 (hystérésis), je l'ai passé de 3 à 2.5 et je trouve que la PAC tourne mieux, consomme un peu plus car tourne plus souvent mais la temp de la maison est plus homogène je stabilise à 20°C

Pouvez vous me donenr votre paramètre C04 si vous le connaissez ?

Je me demande s'il faut relever un peu la courbe de loi d'eau ou abaisser un peu le paramètre C04 pour que la PAC se réenclenche plus rapidement, surement un mix des 2

Merci d'avance
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Bonjour

Pour ma part je n'ai pas toucher a C04.

Dans votre cas si vous modifié H33 cela augmente la courbe surtout
dans les températue ext >7 .

Si j'ai bien compris votre problème est uniquement dans les temp > 10
en dessous elle marche très bien ????


Si vous jouer sur C04 il va etre actif tous le temps donc je ne pense pas que cela soit la solution.

Bonne journée

AlbanCo
djquick
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
Localisation : Nantes

Message par djquick »

Ok, je crois que le C04 est à 3 par défaut je vais donc le laisser à 3 et monter un peu ma courbe en jouant sur le H33
C'est pas facile car on ne ressent le résultat que 24h après et les temp fluctuent pas mal

Je vais faire ça tranquillement

Mais si quelqu'un passe par là, qu'elle est la valeur d'hystérésis de vos installations en général ?
djquick
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 11:38 am
Localisation : Nantes

Message par djquick »

J'ai modifié mes réglages comme suit :

30 Heat
-7 H33
-7 H35
23 H37

avec un C04 à 2.8 et c'est vraiment pas mal chez moi

En ce moment les temps oscillent entre 7 et 12 °C à l'extérieur, dans la maison j'ai entre 20.5 et 21.2 content pour l'instant j'attends maintenant le froid pour tester

Consommation /24h, 7Kwh hors circulateur ce qui fait que la PAC tourne en moyenne 7min / heure

Voila je vous tiens au courant de la suite
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour

Je reviens aux nouvelles sur l'utilisation de la loi d'eau interne ECH210BDT avec par exemple:
Heat (ou G02) = 33 T° eau maxi pour la T° extérieure de base
h33 = -9 Offset négatif qui abaisse la T° eau lorsque la T° extérieure remonte
h35 = -5 est la T° extérieure de base à Toulouse ou Marseille
h37 = + 23 c'est le delta de T° extérieur pour remonter de -5 à +18°C

c04 = 3 hystérésis de T° eau entre départ et arrêt compresseur autour d'une même température eau souhaitée ou calculée par cette loi d'eau


Cela vous a-t-il donné satisfaction malgré la perte d'énergie des dégivrages ainsi que l'impossibilité de commander un appoint quelconque? Quelles sont vos valeurs de réglage?
Avez-vous depuis mis une vraie régulation chauffage qui commande la PAC et un appoint ?

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
j'ai un petit doute vs hystéresis.( parametre C08)

J'ai bien vérifie que :
* la PAC redemarre à T°C ret d'eau = TConsigne -Hysteresis
* avec TConsigne =HEA si H31=0,
* TConsigne= fonction-loi-d-eau(T°ext) si H31=1

Maintenant quand est-ce que la PAC s'arrete?
j'avais compris qd T°C ret d'eau= TConsigne+ hystéresis?
est-ce bien ca?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133