Message par MHz »

jld82 a écrit : A noter que la position de la sonde "retour eau de chauffage" influence la contre réaction de l'asservissement aquaset , tu peux tenter de mettre une feuille plastique entre la sonde et le tuyau afin de rendre plus "molle" cette contre réaction et ainsi d'avoir un temps de retard plus important et des temps de chauffe plus longs.
bonne idée, pour essayer d'augmenter l'hysteresis de l'aquaset.
Il y aussi possibilité de modifier l'offset de cette sonde ( verifier le delta avec une sonde electronique)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm

Message par gipno »

jld82 a écrit :
N'oublie pas que j'ai 2 circulateurs et un ballon de mélange de 150l (découplage des débits) , boucle principale ballon-PAC , boucle chauffage ballon-radiateurs :
:
Bonjour Jld82,

Nous nous trouvons dans la même configuration...donc j ai passe mon circulateur ballon-PC en vitesse 2...

Pour le coup de la feuille insérée sous la sonde, je vais tenter l expérience... C est facile à mettre en œuvre et donc cela reste dans mes compétences.

Bonjour MHz,

En revanche, je ne sais pas modifier l offset d'une sonde : mes compétences restent très limitées ! :(

merci à vous deux pour votre aide et bon dimanche.

Gipno
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

gipno a écrit : En revanche, je ne sais pas modifier l offset d'une sonde
bonjour,
voir les parametres 50 à 51 de l'aquaset
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm

Message par gipno »

Bonjour a tous,

Depuis quelques jours, ce post me trotte dans la tête ...

Je ne comprenais pourquoi je ne retrouvais pas le fonctionnement que vous décrivez sur mon installation...en fait, chez moi, la régulation se fait sur le départ de l installation et non sur le retour comme chez vous. Bien sur, ceci n arrange pas le phénomène de court cycles.

J ai vu que le paramètre 57 permettait de modifier la régulation pour la mettre sur la sonde retour et non plus aller. Mais je crains de ne pouvoir modifier ce paramètre chez moi car j ai un système solaire combine dont la régulation se fait également sur l aller avec une loi d aller calée sur celle de la Pac. De plus, en jour tempo rouge et par grands frois, ma chaudière est pilotée par la régulation de mon système solaire.

Voilà, j ai simplifié mais je ne peux pas changer ce point de la régulation. Je me demande même si le fait d avoir réduit la vitesse de mon circulateur PC n amplifie pas le phénomène.

Maintenant est ce que quelqu un sait comment l aquaset déclenche et arrête la Pac (apparemment chez moi, l aquaset coupe la Pac à Tresultante+3.

Il ne me reste plus qu à essayer le coup de la feuille intercalée entre sonde et tuyau.

À moins que vous n ayez d autres suggestions

Bonne journée

Gipno
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

gipno a écrit :Maintenant est ce que quelqu un sait comment l aquaset déclenche et arrête la Pac (apparemment chez moi, l aquaset coupe la Pac à Tresultante+3.
bonsoir,
oui des que T° eau >à T de Consigne Resultante
Chez toi ce sera donc T depart.
Il te faut mettre un offset negatif (disons -6) pour que ce soit ~à la T retour PAC
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm

Message par gipno »

Bonsoir MHz,

Je suis désolé mais je ne vois pas ou tu veux en venir quand tu parles de mettre une valeur offset sur mes sondes : sur quelles sondes ? Avec quels objectifs ?

Je suis plutôt du style à essayer de bien comprendre les choses avant de passer à l action ; il faut donc que tu me donnes plus d'éléments pour que je saisisse ta manipulation.

Merci et bonne soirée

Gipno
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

bonsoir,
offset=valeur ajoutée à la valeur mesurée par la sonde de temperature.

Comme ta sonde est placée sur le départ eau, sa T° est plus élevée que la T° retour. EN general sur une installation en régime établi on a Tretour = Tdépart- 6;

Donc si tu mets l'offset de ta sonde sur l'aquaset à -6 ( param 053) ca devrait fonctionner comme si la sonde était placée sur le retour.

Tu peux toujours faire l'essai et observer ce qui se passe.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

gipno a écrit : En revanche, je vais tenter l expérience de jld82 : réduire la vitesse du circulateur principal de mon installation...je vous tiens informes.
Bonsoir à tous et meilleurs voeux aux CTiens!
Je ne pense pas que ce soit la solution : il faut que le débit du circulateur principal soit supérieur à celui du circulateur de la PAC ( pour emmener les calories au niveau de la bouteille de mélange.)
Ce que gipno ne semble pas comprendre c'est il y a potentiellment 2 lois d'eau en série:
* celle de l'aquaset
* celle de la PAC

L'aquaset determine une T°C de consigne ( pour T° ret d'eau) en fonction de la T°ext et la T° courante.; Si cette T°C de consigne est atteinte elle coupe la PAC.

La PAC elle, chauffe de facon a à atteindre la T° de consigne de sa retour d'eau en fonction de T°ext et parametres lois d'eau.

On a alors la situation suivante :
* Tdepart PAC =Tretour PAC +~5°
* T retour d'eau Aquaset =~Tdepart PAC.

Donc il faut sérier les actions et procéder d manière sytématique sinon on melange tout.

1ere étape regler la loi d'eau PAC :
* determiner quelle est la T° d'eau départ requise pour avoir chaud à 7 ou 5 ou autre T°C extérieure. ( pour cela deconnecter l'aqaset)
* determiner alolrs la T° max d el PAC à -5 ou 0°C selon données constructuers et parametrer la loi d'eau. ELLE va nous donner la T° d'eau selon T°Ext et donc la T° retour d'eau pour l'aquaset.
* detrminer l'hystéresis de facoin à allonger les cycles sans impact sur le confort.
2ime étape :
Regler les paramtres de l'aquaset de facon à ce qu'elle coupe le moins possible la PAC par exemple à +5°C. en dessus de 5°C on sera sur que ca le fera plus, ( et eventuelkment l'aquaset devra commander l'appoint).
Par contre quand la T°ext va remonter, l'aquaset pourra couper à nouveau la PAC duranst ses cycles.