gipno a écrit :
En revanche, je vais tenter l expérience de jld82 : réduire la vitesse du circulateur principal de mon installation...je vous tiens informes.
Bonsoir à tous et meilleurs voeux aux CTiens!
Je ne pense pas que ce soit la solution : il faut que le débit du circulateur principal soit supérieur à celui du circulateur de la PAC ( pour emmener les calories au niveau de la bouteille de mélange.)
Ce que gipno ne semble pas comprendre c'est il y a potentiellment 2 lois d'eau en série:
* celle de l'aquaset
* celle de la PAC
L'aquaset determine une T°C de consigne ( pour T° ret d'eau) en fonction de la T°ext et la T° courante.; Si cette T°C de consigne est atteinte elle coupe la PAC.
La PAC elle, chauffe de facon a à atteindre la T° de consigne de sa retour d'eau en fonction de T°ext et parametres lois d'eau.
On a alors la situation suivante :
* Tdepart PAC =Tretour PAC +~5°
* T retour d'eau Aquaset =~Tdepart PAC.
Donc il faut sérier les actions et procéder d manière sytématique sinon on melange tout.
1ere étape regler la loi d'eau PAC :
* determiner quelle est la T° d'eau départ requise pour avoir chaud à 7 ou 5 ou autre T°C extérieure. ( pour cela deconnecter l'aqaset)
* determiner alolrs la T° max d el PAC à -5 ou 0°C selon données constructuers et parametrer la loi d'eau. ELLE va nous donner la T° d'eau selon T°Ext et donc la T° retour d'eau pour l'aquaset.
* detrminer l'hystéresis de facoin à allonger les cycles sans impact sur le confort.
2ime étape :
Regler les paramtres de l'aquaset de facon à ce qu'elle coupe le moins possible la PAC par exemple à +5°C. en dessus de 5°C on sera sur que ca le fera plus, ( et eventuelkment l'aquaset devra commander l'appoint).
Par contre quand la T°ext va remonter, l'aquaset pourra couper à nouveau la PAC duranst ses cycles.