Thermostat différentiel fabrication maison

Répondre
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Thermostat différentiel fabrication maison

Message par dereuse jean-paul »

Bonsoir,
A la demande de Lolo42 je présente le succinctement le thermostat différentiel que j'ai réalisé pour ma PAC.
Premièrement rendons à Georges ce qui lui appartient. J'ai simplement repris son idée ( http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11474 )
que j'ai mis à ma sauce et "enrichit" surtout pour m'amuser.

Voici le descriptif du thermostat
µControleur ATMEGA 32 boitier DIP 40
afficheur alpha numérique led de 8 caractères HDSP 2111
2 boutons poussoir pour le réglage et la navigation dans les menus
2 sondes de température passives KTY10 (en évolution possible sonde active LM35)
une sortie pour cordons de dégivrage (pour éviter que la conduite d'évacuation des eaux de dégivrage se bouche)
intégration dans un seul boitier (alimentation et électronique) accessible en façade de la PAC

fonctionnalités:
Delta de température de dégivrage réglable (et verrouillable) seuil de non déclenchement réglable
contrôle de l'état des sondes de température (Court Circuit ou déconnectée)
affichage des températures extérieure et évaporateur avec enregistrement des min max
visualisation de l'état d'une demande dégivrage
Historisation des 100 dernières demandes de dégivrages (date et heure)
menus de configuration protégé par un mots de passe
sauvegarde sur EEPROM du paramétrage
mise en standby possible
auto extinction de l'affichage réglable
mise à jour possible du programme du µC in situ (nécessite un PC, un logiciel gratuit, et une sonde de programmation payante)

câblage:
pas de reprise de câblage sur la V4V
pas d'épissure sur la sonde S04 de l'évaporateur.

Actuellement c'est prototype (plaque à pastilles et "wrapping")qui tourne sur ma PAC depuis près d'un an. Je suis en cours de finalisation pour une version sur circuit imprimé.
Si des personnes autre que lolo42 sont intéressées je suis tout à fait disposé à partager la réalisation.
Cordialement
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

Bonsoir,
as tu des enregistrements des cycles de dégivrage en fonction des températures d'air et de sortie gaz évaporateur et du givrage réel de l'évaporateur ?
J'apprécie le givrage de mon évaporateur en lisant la pression BP et la température sortie gaz compresseur.
J'ai un contrôleur Siemens albatros, il est possible que je puisse modifier les conditions de dégivrage à la sauce Georges32 , mais dans la négative je serais intéressé par ton montage.
Quel est le micro-contrôleur que tu utilises ?
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: Thermostat différentiel fabrication maison

Message par MHz »

dereuse jean-paul a écrit :Voici le descriptif du thermostat
µControleur ATMEGA 32 boitier DIP 40
afficheur alpha numérique led de 8 caractères HDSP 2111
2 boutons poussoir pour le réglage et la navigation dans les menus
2 sondes de température passives KTY10 (en évolution possible sonde active LM35)
une sortie pour cordons de dégivrage (pour éviter que la conduite d'évacuation des eaux de dégivrage se bouche)
intégration dans un seul boitier (alimentation et électronique) accessible en façade de la PAC
Bonsoir JP,
J'ai réalisé le montage du kit de dégivrage selon le principe du kit de Georges, sur ma PHR11, mais avec deport du Thermostat différentiel (NOVUS N321) + relais dasn mon garage sur l'afficheur deporté.
Le schema est illustré dans ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#115909

Je suis donc très intéressé par en savoir plus sur ce µControleur, est-ce de l'arduino?
* As-tu besoin d'utiliser des relais supplémentaires ou
* est-ce que tout se fait au niveau des I/o du µcontrolleur?
Pourras-tu nous mettre une photo ou un schema du boitier avec son cablage?
Je comprends que :
* le µControleur va mesurer les T° avec ses sondes
* mais que fait-il lorsqu'il detecte le givrage ( par Delta T air ext-Tevaporateur-)?
Comment initialises tu la séquence de dégivrage?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

bonsoir,
je vais essayer de répondre à tous les points:
C'est un produit ATMEL mais pas un arduino, l'arduino lui est un µC sur une carte avec qques composants et connecteurs supplémentaires. Je le considère plus comme une unité de prototypage que comme un produit final (surtout vis avis du prix).
Ici le datasheet du µC:http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
Je n'utilise pas de relais supplémentaire vis à vis de la V4V c'est une tempo interne qui évite le conflit en résistance en parallele et commande de dégivrage.
pour initialiser le dégivrage je fait exactement comme ce qu'a expliqué Georges je supprime la résistance en parallele sur la sonde et 1 minute après (tempo interne de ECH210) la PAC par en dégivrage. Mon programme attend pendant 1minute plus le temps prévu pour le dégivrage (5 min) avant de remettre la résistance qui biaise la sonde.
Pour le schéma il encore en cours de finalisation sous KICAD par contre j'ai une version simplifié en pdf si je la retrouve je la poste.
Bon j'espère avoir répondu à toutes les questions.

Question à RC60:
comment fais tu pour lire la pression BP sur la PAC il y a une sonde de pression dessus?
Cordialement
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

dereuse jean-paul a écrit :pour initialiser le dégivrage je fait exactement comme ce qu'a expliqué Georges je supprime la résistance en parallele sur la sonde et 1 minute après (tempo interne de ECH210) la PAC par en dégivrage. Mon programme attend pendant 1minute plus le temps prévu pour le dégivrage (5 min) avant de remettre la résistance qui biaise la sonde.
Bonsoir JP et merci pour ces infos.
Bon j'ai compris le principe , et c'est tres bien qu'on n'ait pas à maniper le 220V de la bobine.(....quoique lorsqu'elle alimentée , une led de relais finder de mon montage s'allume et c'est qd meme une indication d'état du dégivrage)
Mais
* tu es qd meme obligé de faire une épissure sur le cable de la SD03 pour mettre la resistance de 27k en //?
* il te faut au moins un relais pour mettre/enlever la 27k en //?
* et pour l'alim du cordon chauffant c'est quoi comme tension?
Un schema svp!
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

Bonjour,
* tu es qd meme obligé de faire une épissure sur le cable de la SD03 pour mettre la resistance de 27k en //?
-Initialement oui pour le prototype que j'ai réalisé, mais au final non car je vais envoyer la sonde SD3 (je crois) sur mon PCB et de mon PCB je retourne via un cable (à faire) sur le connecteur de SD3.
-J'avais bien envisagé d'utiliser autre chose qu'un relais (interrupteur numérique ou potar numérique) pour la résistance en // mais finalement c'est bien plus simple avec un relais (mini relais de la taille d'un CI) et pas de risque bouclage de masse ou autre saleté comme ça.
-le cordon chauffant c'est du 220v commandé par un triac et un optocoupleur via le µC.
Pour le schéma j'y pense mais je le fais au boulot sur mon temps du midi et j'ai laissé les fichiers là bas :oops:
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

dereuse jean-paul a écrit :
Pour le schéma j'y pense mais je le fais au boulot sur mon temps du midi
Tiens , ça me rappelle le bon temps , et parfois le temps du midi était bien dépassé :lol:
Pour lire la BP, j'ai laissé en place un manifold. Je sais que c'est pas conseillé ! mais je pense installer des manos en dur.
Ces infos me semblent indispensables sur une pac pour le suivi de son bon fonctionnement . Je ne peux m'empêcher de vérifier régulièrement le sous refroidissement et la surchauffe.
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

bonsoir et bonne année à ceux qui lirons ce post (ainsi qu'aux autres aussi).
Voici le schéma. Il peut paraitre compliqué mais en fait il n'y a pas beaucoup de composants (beaucoup de capa de découplage surtout !!)
En fait je réalise que c'est un pdf et je ne sais pas comment le mettre en lien :?
quelqu'un peut m'aider?
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

dereuse jean-paul a écrit : En fait je réalise que c'est un pdf et je ne sais pas comment le mettre en lien :?
quelqu'un peut m'aider?
Bonsoir,
2 solutions pour à chaque fois obtenir une image qui pourra etre téléchargée sur CT
* ouvrir le pdf et faire une copie d'écran => image jpg à coller dasn un ppt, un mail ou photoshop ou logiciel photo
* ouvrir le pdf avec photoshop, sauvegarder en jpeg

1 solution utilisation le "claoud"
* mettre le fichier sur dropbox, Gdrive, sharedsync, evernote, google ou espace web. Copier le lien , le rendre public et nous le transmettre sur CT.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

merci pour la réponse
mais j'aurais voulu être moins bestial vis à vis d'une copie d'écran qui risque de ne pas être très lisible et de plus j'aurais préféré le mettre sur le forum comme certains ont pu le faire (Cf fred28 avec son logiciel).
En attendant via pour un petit nuage virtuel si il ne faut pas s'y enregistrer(certain forum ne l'accepte pas ici je ne sais pas).
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

bonsoir,
je viens de faire une tentative de partage avec dropbox essayer pour voir si cela fonctionne:
https://www.dropbox.com/sh/ocmufbnynf7e ... 20diff.pdf
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

pdf récupéré sans souci.
je vais l'étudier des que j'ai un moment. Aurais-tu aussi qques photos de ton montage ?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
Messages : 122
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
Localisation : Fontenay en vexin (27 Eure)

Message par dereuse jean-paul »

bonsoir,
la seule photo que j'ai pour le moment:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#133803
Je viens d'acheter chez CONRAD les qques composants nécessaires à refaire un ensemble bien propre ( un boitier pour tout mettre dedans, des connecteurs deux et trois points pour les sondes, opto coupleur, triac, une sonde PH eu non ça c'est pour l'aquarium :wink: ).
la prochaine étape faire l'implantation et le routage pour tout insérer dans un seul boitier (actuellement un boitier en façade et un pour l'alim en interne).
En tout cas le schéma est correct normalement sauf les parties sonde en LM 35 ainsi que l'opto coupleur et le triac qui sont théoriques.