PHR11 Température 22° quelque soit le réglage de l'aquaset

bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
MHz a écrit : peut-etre photo prise alors que PAC en dégivrage?
cette led correspond à l'entrée digitale 4 (chaud/froid) et ne représente pas l'état de la V4V
le dégivrage est signalé par la led du milieu dans les 3 leds disposées verticalement à gauche

sur les ECH, en dégivrage, cette led "cristal de neige" ne devrait jamais être allumée

2 causes pour led "froid" allumée:
regul ECH HS
ou Aquaset envoie demande de froid(un comble) et chauffe par appoint

salut
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

Bonjour à tous. Pas eu le temps hier de travailler sur la pac.
Cependant ce matin je vois que les témoins mode chauffe et mode refroidissement clignotent en meme temps. Le témoin de marche de résistance antigel est allumé.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Les leds chauffage et refroidissement sont clignotantes : mode standby , contact 1 et 2 (ON/OFF) ouvert car le régulateur k60 n'est plus en demande d'énergie. RAS

Voyant dégivrage : RAS vers 0°C extérieur qu'il y ait ou pas le kit de dégivrage fond de cuve

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

OK, merci, c est déjà ça!! Ce dont je suis certain, c'est que la température dans la maison ne bouge pas, toujours 20° alors que le jours elle est réglée à 18 et la nuit à 15. Elle était avant de 22, mais j'ai déjà isolé le passage de gaine qui envoyait de l'air froid sur le K60.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Re
Si tu souhaites 20° alors mets ta consigne T° ambiante à 20° (celle affichée normalement si ton boitier de commande) et abaisse ta loi d'eau surtout p30 et éventuellement p32 (c'est la loi d'eau qui prédomine).

Pour la baisse de la T° de nuit , regarde donc le post de pascal13... et ma dernière réponse.
Personnellement je reste toujours en mode Confort/HEAT avec tarif J/N

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
fp52
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 21, 2013 8:26 am
Localisation : haute-marne - Montier en der

Message par fp52 »

mes paramètres:
01 : 2
02 : 25
03 : 25
04 : 24.4
08 : 20
10 : 0
11 : 1
12 : 0
13 : 0
14 : 0
20 : -12
21 : -12
22 : -5
23 : 18
24 : 3
30 : 36
32 : 20
34 : 18
35 : 30.5
36 : 10
40 : 7.5
50 : 0
51 : 0
53 : 0
61 : 1
70 : 1
80 : UI:0I
81 : UI:I0

Ce qui me surprend c est que le paramètre 70 , selon la feuille de l installateur devrait à 3 ( pac relève chaudière) et qu'il est à 1 (plancher 1 zone)
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

je le laisse Jld82 et Mhz vous conseiller sur les para Aquaset que je n'ai pas.

mais je reviens sur la photo du régul ECH210BDT avec le voyant froid allumé "cristal de neige".
car si la photo a été prise avec Aquaset en demande de chaud, alors il y a pb

et alors, il serait bien de noter, qd chauffe demandée, la correspondance entre valeur P10,P11.. de Aquaset et led indicatrice sur ECH210bdt
Image
Image

à vous lire
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

fp52 a écrit :mes paramètres:
...
22 : -5 : je trouve cela un peu bas car en cas de neige collante ou pluie verglaçante la PAC risque de ne pas s'en sortir sans l'appoint (nombreux dégivrage. mettre plutôt 0 ou +2 : c'est une autorisation , l'activation se fera si besoin.
...
24 : 3 --> mettre plutôt 2 ou rester en mode confort/HEAT s'il fait très froid
30 : 36 --> à ajuster au plus froid de l'hiver , un peu plus bas si trop chaud si T°< -5°C
32 : 20 --> à ajuster vers T° ext douces > +10°
...
36 : 10 --> par défaut +15 , mettre 12 (risque si la PAC dégivre) c'est la T° eau en dessous de laquelle la PAC est interdite mais cela ne doit jamais arriver car T° eau > à T° ambiante (sauf panne, vacances,...)
...
70 : 1 normal avec une PAC + MC8 + P.C.
....

Ce qui me surprend c est que le paramètre 70 , selon la feuille de l installateur devrait à 3 ( pac relève chaudière) et qu'il est à 1 (plancher 1 zone)
Bonjour
Dans l'ensemble c'est correct , plus tu abaissera p30 et plus la PAC sera utilisée , avec 36° elle risque de plafonner sur son maxi 35° .

Tu as une chaudière ? FOD ou Gaz? Alors pourquoi avoir un MC8(incluant le k60d063z) ?

Peux-tu mettre ta configuration dans le champ Signature de ton PROFIL , cela évite de chercher

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
je suis un peu perdu, je resume :
* on regule en loi d'eau K60D uniquement ( le parametre H31 de la PAC est à 0?)
* on fignole les parametres de la loi d'eau

Les valeurs importantes sont P30 et P32 qui donnent la pente. Il faut alors rendre compatible la T° de consigne de la PAC qui s'etablit à HEA + ou - l'hysteresis (parametre C04, en general à 3). Avec HEA=30, la PAC regule comme suit
* chauffage jusqu'a 30+3=33
* refroidssemnt
* redemarrage à 30-3=27

Cependant si le K60 a pour valeur de consigne 30 ( à Text=0°) il va couper le chauffage PAC, du coup on risque d'avoir des courts-cycles. => pour la mise au point il faut relever les cyccles de fonctionement de la PAC et ajuster le HEA et l'hysteresis:
dans l'exemple ci-dessous,
* à -5 le K60 sera tjrs en demande, et la PAC fonctionnera sur tout son cycle
* entre -5 et 11 : fonctionement PAC partiellment interrompu
* au-dessus de 11, fonctionement PAC avec courts-cycls
C'est pourquoi moi je preferre fonctionner en loi d'eau PAC.
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »