message erreur 6.2 PAC CIAT aurea 2 65 HT eau eau

Message par champisere »

Bonjour,

savez vous d'ou peux venir cette erreur car d'après la liste des erreurs c'est sur le circuit extérieur pouvez vous m'aider s'il vous plait


cest erreur d 6.2 bien sur....
merci
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Demande à ton installateur. C'est son boulot.
Le défaut 6.2, l'eau est trop froide coté capteur ext.
As tu glycolé ? si oui, vérifie la valeur de P1 puis P91.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
champisere
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 11:28 am
Localisation : isere

Message par champisere »

En fait j'ai résolu mon problème c'est que le filtre de la pompe immergee etait encrasse et maintenant c'est tout bon plus de défaut mais j'ai un autre gros problème je n'ai pas assez d'eau qui arrive dans mon puits par rapport a ce que je prélève pour ma PAC donc j'ai été obligé de l'arrêter :stop:

j'ai une question a poser a ce sujet mais je vais ouvrir un autre post

merci
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

ah tu étais en aquathermie ! En effet il faut de l'eau à l'évaporateur sinon elle marche pas :wink:
La 65HT demande 3.3m3/h
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
champisere
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 02, 2008 11:28 am
Localisation : isere

Message par champisere »

exact 3.3m3/h

merci