Reglages Aqualis 60HT

Hafe
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 11:12 pm

Message par Hafe »

Bonsoir,

J'ai vu dans ton installation que tu avais un réchauffeur de boucle : cela correspond à l'appoint électrique ?

Si c'est le cas, ton P7 est à -5°c : essais de le passer à 0°c. Quel est la valeur de P6 (1 ou 2) ?
C'est juste pour essayer que ton appoint prenne la relève pour voir si c'est la PAC qui a du mal à te fournir la chaleur demandée.

Personnellement, j'ai gardé la chaudière fioul pour la relève et paramétré la relève (P7) à 0°c : par froid sec, la PAC ne fait pas beaucoup appel à la chaudière, alors qu'avec la neige et le froid humide de ces derniers jours, la chaudière est plus souvent appelée (même à -1°c ou -2°c).

Voilà, juste une petite idée pour essayer de cerner ton problème.
mmd
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : ven. févr. 12, 2010 2:24 pm
Localisation : 72 - Sarthe

Message par mmd »

Merci je vais essayer
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Si je résume :
1- tu ne sens pas la différence Eco / Confort
2- tu veux absolument atteindre tes 19.5°C en confort

C'est ça ?
Donc pour le 1-, il faut augmenter l'écart P15 et P16, mais comme tu sembles atteindre les 18°C la nuit, et que tu as le 2-, vaut mieux augmenter P15. Il était à 30°C, passe le à 33°C.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Hafe
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 11:12 pm

Message par Hafe »

Alors mmd ?
Tu as du nouveau ? Résolu ou non ?
mmd
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : ven. févr. 12, 2010 2:24 pm
Localisation : 72 - Sarthe

Message par mmd »

Non pas vraiment avance, pas eu trop le temps
Répondre

Retourner vers « Section CIAT »