Bonsoir,
J'ai vu dans ton installation que tu avais un réchauffeur de boucle : cela correspond à l'appoint électrique ?
Si c'est le cas, ton P7 est à -5°c : essais de le passer à 0°c. Quel est la valeur de P6 (1 ou 2) ?
C'est juste pour essayer que ton appoint prenne la relève pour voir si c'est la PAC qui a du mal à te fournir la chaleur demandée.
Personnellement, j'ai gardé la chaudière fioul pour la relève et paramétré la relève (P7) à 0°c : par froid sec, la PAC ne fait pas beaucoup appel à la chaudière, alors qu'avec la neige et le froid humide de ces derniers jours, la chaudière est plus souvent appelée (même à -1°c ou -2°c).
Voilà, juste une petite idée pour essayer de cerner ton problème.
Reglages Aqualis 60HT
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : ven. févr. 12, 2010 2:24 pm
- Localisation : 72 - Sarthe
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Si je résume :
1- tu ne sens pas la différence Eco / Confort
2- tu veux absolument atteindre tes 19.5°C en confort
C'est ça ?
Donc pour le 1-, il faut augmenter l'écart P15 et P16, mais comme tu sembles atteindre les 18°C la nuit, et que tu as le 2-, vaut mieux augmenter P15. Il était à 30°C, passe le à 33°C.
1- tu ne sens pas la différence Eco / Confort
2- tu veux absolument atteindre tes 19.5°C en confort
C'est ça ?
Donc pour le 1-, il faut augmenter l'écart P15 et P16, mais comme tu sembles atteindre les 18°C la nuit, et que tu as le 2-, vaut mieux augmenter P15. Il était à 30°C, passe le à 33°C.
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : ven. févr. 12, 2010 2:24 pm
- Localisation : 72 - Sarthe
Non pas vraiment avance, pas eu trop le temps
Mon installation
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11623
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11623