Bonsoir
une personne de chez CIAT m 'a dit que la pression du compresseur
(donc l' intensité absorbé) variait en fonction de la température d eau demandé
je n'ai pas trouvé d indication à ce ce sujet dans la documentation
et n ai pas les moyens de le vérifier moi même.
quelqu'un peut il me le confirmer ?
merci d avance
fonctionement AQUALIS 2 50HT
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonsoir,
Un usager CIAT (pseudo Alain30) sur iTow
Des infos sur les kW, kVA, Amp et températures:
http://itow.fr/itow/histo.php?u=1255552 ... &m=11&a=10
Effectivement la puissance augmente mais très faiblement, elle passe par exemple de 4.2 à 4.5 kVA entre 3h56 et 4h34.
Par contre l'intensité est stable, à part un pic au démarrage du compresseur, la 1ère phase passe de 15 à 6A ... enfin c'est ce que dit son compteur dédié à la PAC.
Cordialement.
Un usager CIAT (pseudo Alain30) sur iTow
Des infos sur les kW, kVA, Amp et températures:
http://itow.fr/itow/histo.php?u=1255552 ... &m=11&a=10
Effectivement la puissance augmente mais très faiblement, elle passe par exemple de 4.2 à 4.5 kVA entre 3h56 et 4h34.
Par contre l'intensité est stable, à part un pic au démarrage du compresseur, la 1ère phase passe de 15 à 6A ... enfin c'est ce que dit son compteur dédié à la PAC.
Cordialement.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Salut Elf,elf a écrit :Bonsoir,
Un usager CIAT (pseudo Alain30) sur iTow
Des infos sur les kW, kVA, Amp et températures:
http://itow.fr/itow/histo.php?u=1255552 ... &m=11&a=10
Effectivement la puissance augmente mais très faiblement, elle passe par exemple de 4.2 à 4.5 kVA entre 3h56 et 4h34.
Par contre l'intensité est stable, à part un pic au démarrage du compresseur, la 1ère phase passe de 15 à 6A ... enfin c'est ce que dit son compteur dédié à la PAC.
Cordialement.
Si la puissance apparente augmente obligatoirement l'intensité va augmenter........non
et si sur la lecture de l'intensité on voit une mesure stable ! c'est que la sensibilité des compteurs électroniques n'est pas suffisante:
Les intensités instantanées sont affichées avec une résolution de +ou- 0,5 A, la puissance triphasée instantanée avec une résolution de 10 W et la puissance apparente triphasée avec une résolution de 10 VA.
Exemple:
4200 watts = 1.732 X 380 X I donc I = 4200/ 1.732 X380 = 6.38 Ampères
4500 watts = 1.732 X 380 X I donc I = 4500/1.732X380 = 6.83 Ampères
La variation de l'intensité peut atteindre 10% environ par phase suivant les conditions.turquoises a écrit : Quelqu'un sait il dans quelle proportion l intensité varie?
Cordialement,
Alain
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm
merci
Bonsoir
merci beaucoup à Alain Et Elf qui m ont bien éclairé sur le sujet
A plus tard
merci beaucoup à Alain Et Elf qui m ont bien éclairé sur le sujet
A plus tard
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Re: fonctionement AQUALIS 2 50HT
Euh, juste pour utiliser le terme exact : plus tu demandes de l'eau chaude, plus ton compresseur augmente son taux de compression, donc consomme en courant et en puissance absorbée. C'est pourquoi avec une PAC plus ton émetteur (plancher chauffant pour ne citer que lui) travaille avec une eau basse, meilleur est le rendement de l'installation.turquoises a écrit :une personne de chez CIAT m 'a dit que la pression du compresseur(donc l' intensité absorbé) variait en fonction de la température d eau demandé
Tu retrouves ces augmentations sur les tableaux de performances données dans les catalogues.