fonctionement AQUALIS 2 50HT

Message par turquoises »

Bonsoir

une personne de chez CIAT m 'a dit que la pression du compresseur
(donc l' intensité absorbé) variait en fonction de la température d eau demandé
je n'ai pas trouvé d indication à ce ce sujet dans la documentation
et n ai pas les moyens de le vérifier moi même.

quelqu'un peut il me le confirmer ?

merci d avance
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
Oui, même sur une PAC Tout Ou Rien (TOR), l'intensité fluctue, mais bcp moins que sur une Inverter.
Cette "augmentation" est due à l'augmentation de la charge sur le compresseur.
En gros, plus il doit monter en T°, plus il doit fournir d'effort donc plus l'intensité augmente.
turquoises
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm

Message par turquoises »

Bonsoir
et merci Vincent pour l info

Quelqu un sait il dans quelle proportion l intensité varie?

et il y a t il un document CIAT qui le précise ?

merci d avance pour vos renseignements
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonsoir,

Un usager CIAT (pseudo Alain30) sur iTow
Des infos sur les kW, kVA, Amp et températures:
http://itow.fr/itow/histo.php?u=1255552 ... &m=11&a=10

Effectivement la puissance augmente mais très faiblement, elle passe par exemple de 4.2 à 4.5 kVA entre 3h56 et 4h34.
Par contre l'intensité est stable, à part un pic au démarrage du compresseur, la 1ère phase passe de 15 à 6A ... enfin c'est ce que dit son compteur dédié à la PAC.

Cordialement.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

elf a écrit :Bonsoir,

Un usager CIAT (pseudo Alain30) sur iTow
Des infos sur les kW, kVA, Amp et températures:
http://itow.fr/itow/histo.php?u=1255552 ... &m=11&a=10

Effectivement la puissance augmente mais très faiblement, elle passe par exemple de 4.2 à 4.5 kVA entre 3h56 et 4h34.
Par contre l'intensité est stable, à part un pic au démarrage du compresseur, la 1ère phase passe de 15 à 6A ... enfin c'est ce que dit son compteur dédié à la PAC.

Cordialement.
Salut Elf,
Si la puissance apparente augmente obligatoirement l'intensité va augmenter........non :!:
et si sur la lecture de l'intensité on voit une mesure stable ! c'est que la sensibilité des compteurs électroniques n'est pas suffisante:

Les intensités instantanées sont affichées avec une résolution de +ou- 0,5 A, la puissance triphasée instantanée avec une résolution de 10 W et la puissance apparente triphasée avec une résolution de 10 VA.

Exemple:
4200 watts = 1.732 X 380 X I donc I = 4200/ 1.732 X380 = 6.38 Ampères
4500 watts = 1.732 X 380 X I donc I = 4500/1.732X380 = 6.83 Ampères
turquoises a écrit : Quelqu'un sait il dans quelle proportion l intensité varie?
La variation de l'intensité peut atteindre 10% environ par phase suivant les conditions.

Cordialement,
Alain
turquoises
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : mer. nov. 04, 2009 7:22 pm

merci

Message par turquoises »

Bonsoir


merci beaucoup à Alain Et Elf qui m ont bien éclairé sur le sujet


A plus tard
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Re: fonctionement AQUALIS 2 50HT

Message par givais »

turquoises a écrit :une personne de chez CIAT m 'a dit que la pression du compresseur(donc l' intensité absorbé) variait en fonction de la température d eau demandé
Euh, juste pour utiliser le terme exact : plus tu demandes de l'eau chaude, plus ton compresseur augmente son taux de compression, donc consomme en courant et en puissance absorbée. C'est pourquoi avec une PAC plus ton émetteur (plancher chauffant pour ne citer que lui) travaille avec une eau basse, meilleur est le rendement de l'installation.
Tu retrouves ces augmentations sur les tableaux de performances données dans les catalogues.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI