Régulation chaotique en relève chaudière
-
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
- Localisation : Haute Normandie - Eure
Régulation chaotique en relève chaudière
Bonjour à tous,
Ça fait deux ans que j'ai une Caléos 60H
Elle marche nickel.
J'ai 21° constant dans la maison quelle que soit la température extérieure.
J'ai un contrat EDF tempo.
Les jours rouge, c'est ma chaudière qui prend le relais.
Par contre, avec la chaudière, la régulation ne marche pas.
Ce matin encore, 22° à 10 heures.
Avez vous le même problème ?
Je ne sais plus de quel coté chercher.
Une idée ???
Merci d'avance à tous pour votre aide
Ça fait deux ans que j'ai une Caléos 60H
Elle marche nickel.
J'ai 21° constant dans la maison quelle que soit la température extérieure.
J'ai un contrat EDF tempo.
Les jours rouge, c'est ma chaudière qui prend le relais.
Par contre, avec la chaudière, la régulation ne marche pas.
Ce matin encore, 22° à 10 heures.
Avez vous le même problème ?
Je ne sais plus de quel coté chercher.
Une idée ???
Merci d'avance à tous pour votre aide
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Bonjour,
en délestage Pac (par ex: tempo jours rouge), la régulation arrete la pac et donne l'autorisation de marche à la chaudière.
Selon ton réglage du param P6 du microconnect, c'est soit la régulation de la chaudière ou le microconnect qui va gérer la température.
Par ex : chez moi, P6 = 3, en jours rouges (comme aujourd'hui ), c'est le thermostat d'ambiance relié au circulateur chaudière qui gère la température (le microconnect ne fait rien).
Regarde ton param P6, il n'est peut être pas adapté à la régulation que tu as sur ta chaudière.
en délestage Pac (par ex: tempo jours rouge), la régulation arrete la pac et donne l'autorisation de marche à la chaudière.
Selon ton réglage du param P6 du microconnect, c'est soit la régulation de la chaudière ou le microconnect qui va gérer la température.
Par ex : chez moi, P6 = 3, en jours rouges (comme aujourd'hui ), c'est le thermostat d'ambiance relié au circulateur chaudière qui gère la température (le microconnect ne fait rien).
Regarde ton param P6, il n'est peut être pas adapté à la régulation que tu as sur ta chaudière.
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
-
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
- Localisation : Haute Normandie - Eure
Merci pour ta réponse.
La régulation de la chaudière se fait directement par le microconnect.
(çà évite d'avoir un deuxième thermostat à coté du premier dans le salon)
Mon p6 est donc sur 5
Ça m'énerve, la il fait 22,5° au lieu de 20,5
Sinon j'ai une idée sur le problème.
La chaudière possédant elle même une réserve d'eau chaude en plus d'une inertie assez importante avec sa fonte.
Ça nous fait un plus grand volume d'eau (pas énorme mais un peu quand même) qui continu d'être chauffé pendant un long moment et du coup on chauffe de trop.
Je ne doit pas être le seul avec régul de relève par microconnect !!!
Merci à tous
La régulation de la chaudière se fait directement par le microconnect.
(çà évite d'avoir un deuxième thermostat à coté du premier dans le salon)
Mon p6 est donc sur 5
Ça m'énerve, la il fait 22,5° au lieu de 20,5
Sinon j'ai une idée sur le problème.
La chaudière possédant elle même une réserve d'eau chaude en plus d'une inertie assez importante avec sa fonte.
Ça nous fait un plus grand volume d'eau (pas énorme mais un peu quand même) qui continu d'être chauffé pendant un long moment et du coup on chauffe de trop.
Je ne doit pas être le seul avec régul de relève par microconnect !!!
Merci à tous
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
bonjour,Gllmbld a écrit :Merci pour ta réponse.
La régulation de la chaudière se fait directement par le microconnect.
(çà évite d'avoir un deuxième thermostat à coté du premier dans le salon)
Mon p6 est donc sur 5
Ça m'énerve, la il fait 22,5° au lieu de 20,5
Sinon j'ai une idée sur le problème.
La chaudière possédant elle même une réserve d'eau chaude en plus d'une inertie assez importante avec sa fonte.
Ça nous fait un plus grand volume d'eau (pas énorme mais un peu quand même) qui continu d'être chauffé pendant un long moment et du coup on chauffe de trop.
Je ne doit pas être le seul avec régul de relève par microconnect !!!
Merci à tous
une suggestion: peux-tu baisser la température de chauffe de la chaudière, soit son thermostat ( à réduire progressivement de 3 4 5° ou plus) soit sa régul (si sonde extérieure ou loi d'eau), jusqu'à obtenir une température de l'habitation correcte.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Avant d'installer une PAC, ta chaudière était régulée comment ?La régulation de la chaudière se fait directement par le microconnect.
(çà évite d'avoir un deuxième thermostat à coté du premier dans le salon)
Mon p6 est donc sur 5
loi d'eau avec sonde ? thermostat d'ambiance qui agit sur le circulateur ? pas de régul et des vannes thermostatiques sur les radiateurs?
Avec P6=5, le microconnect donne autorisation de marche chaudière jusqu'à atteindre la consigne température retour d'eau calculée,
mais ton bruleur chaudière va fonctionner jusqu'à la consigne température de chauffe (mini 60°C sur les chaudières fonte): donc le départ d'eau est à 60°C mini
une suggestion: peux-tu baisser la température de chauffe de la chaudière,
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
-
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
- Localisation : Haute Normandie - Eure
La régulation de la chaudière était st assuré par un thermostat d'ambiance, une sonde extérieure et vanne trois voies.
Baisser la température de chauffe de la chaudière, j'y avais pensé mais j'ai jamais fait.
J'y vais tout de suite!!
Bon, j'en reviens, et en fait non je ne peux pas.
D'origine on peut, mais la régulation qui a été rajouté ultérieurement composé de la vanne trois voies et de la sonde extérieure me l'interdit.
Mais justement en bricolant dessus, je me demande si mon installation est bonne.
Actuellement, ma PAC autorise ou non l'alimentation générale de la chaudière.
Ne faut il pas plutôt qu'elle autorise ou non juste le brûleur?
Parce que chaudière éteinte, la vanne trois voie est coupée d'un coup, le circulateur de la chaudière est coupé aussi, ça me semble bizarre non ?
Baisser la température de chauffe de la chaudière, j'y avais pensé mais j'ai jamais fait.
J'y vais tout de suite!!
Bon, j'en reviens, et en fait non je ne peux pas.
D'origine on peut, mais la régulation qui a été rajouté ultérieurement composé de la vanne trois voies et de la sonde extérieure me l'interdit.
Mais justement en bricolant dessus, je me demande si mon installation est bonne.
Actuellement, ma PAC autorise ou non l'alimentation générale de la chaudière.
Ne faut il pas plutôt qu'elle autorise ou non juste le brûleur?
Parce que chaudière éteinte, la vanne trois voie est coupée d'un coup, le circulateur de la chaudière est coupé aussi, ça me semble bizarre non ?
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
a priori cet ensemble ne concerne que la pacGllmbld a écrit : la régulation qui a été rajouté ultérieurement composé de la vanne trois voies et de la sonde extérieure me l'interdit.
donc, la chaudière reste sous tension pendant la période nécessaire (p.ex. 24 h pour un jour tempo rouge.), ce qui est plutôt bien . si tu installes ou réinstalle seulement la sonde extérieure chaudière, ta chaudière régulera sa température d'eau en fonction de l'extérieur (il faudra ajuster sa loi d'eau très légèrement supérieure + 2 à 5°, à celle de la PAC). et son brûleur fera des M/A en fonction des besoins pilotés par l'ouverture/fermeture de la V3V Pac.Gllmbld a écrit :
Actuellement, ma PAC autorise ou non l'alimentation générale de la chaudière.
Ne faut il pas plutôt qu'elle autorise ou non juste le brûleur?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
la vanne 3 voies : c'est une vanne d'isolement du circuit chaudière quand la pac tourne ??D'origine on peut, mais la régulation qui a été rajouté ultérieurement composé de la vanne trois voies
Sinon, si bien une vanne motorisée commandée par la régulation loi d'eau de la chaudière, tu ne devrais pas avoir ces problèmes de température intérieure.
N'est-elle pas collée en position ouverte ? (comme ta chaudière ne tourne plus que 23 jours par an, elle est peut-être gommée.
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
-
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
- Localisation : Haute Normandie - Eure
Merci pour tes réponses.
Ta deuxième remarque me chagrine justement.
Je trouve le fonctionnement bizarre, et plus je réfléchit plus j'ai de question.
Notamment, comment se fait l'interaction de la régulation de la chaudière par le microconnect?
Le microconnect gère la régulation P6=5,ok, mais il la gère par quoi sur la chaudière?
Puisque la vanne trois voies de la chaudière (qui gère l'isolement de la chaudière quand la PAC tourne) est justement géré par la chaudière.
Quelque chose m'échappe, c'est sur, mais quoi
Ta deuxième remarque me chagrine justement.
Justement non, puisque mon délestage pilote la mise sous tension ou non de la chaudière. Question que je posait avant, faut qu'il ne pilote que le brûleur ?donc, la chaudière reste sous tension pendant la période nécessaire (p.ex. 24 h
Je trouve le fonctionnement bizarre, et plus je réfléchit plus j'ai de question.
Notamment, comment se fait l'interaction de la régulation de la chaudière par le microconnect?
Le microconnect gère la régulation P6=5,ok, mais il la gère par quoi sur la chaudière?
Puisque la vanne trois voies de la chaudière (qui gère l'isolement de la chaudière quand la PAC tourne) est justement géré par la chaudière.
Quelque chose m'échappe, c'est sur, mais quoi
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit le plus judicieux.Gllmbld a écrit : Question que je posait avant, faut qu'il ne pilote que le brûleur ?
Il me semble au plan général, qu'il est préférable que la pac vive sa vie de son côté, et la chaudière aussi.
Les 2 seuls ponts de communication:
1er pont - la pac commande la mise sous tension de la chaudière, par exemple, pendant tout le jour tempo rouge, puis la mise hors tension les jours tempo blanc ou bleu,
2 ème pont- la pac gère la vanne qui s'ouvre lorsque la pac est arrêtée ou qu'elle a besoin d'eau chaude de la chaudière. (la courbe de chauffe chaudière étant réglée proche de celle de la pac).
Qu'en penses-tu?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : dim. nov. 30, 2008 2:19 pm
- Localisation : Haute Normandie - Eure
J'insiste , non!1er pont - la pac commande la mise sous tension de la chaudière, par exemple, pendant tout le jour tempo rouge, puis la mise hors tension les jours tempo blanc ou bleu,
Pendant un jour rouge, la chaudière n'est alimentée que si le microconect ne le demande (il fait froid dans la maison)
Comment est ce que la PAC peut gérer la vanne trois voies qui est reliée à la chaudière ??2 ème pont- la pac gère la vanne qui s'ouvre lorsque la pac est arrêtée ou qu'elle a besoin d'eau chaude de la chaudière.
Si on lit la doc ciat, ils disent : En réglant P6 à 5, le brûleur et la PAC sont pilotés par la régulation Microconnect selon la loi d'eau renseignée sur le terminal(la courbe de chauffe chaudière étant réglée proche de celle de la pac).
(paramètres P15 à P19). le terminal Microconnect gère la température ambiante.
Donc à la limite la courbe de le chaudière on s'en fou puisque en théorie c'est le microconect.
J'en perd mon latin.
Dire qu'en temps normal, ça marche nickel au ° près !
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Dans mon install, c'est la pac qui gère la vanne et la chaudière régule et fournit de l'eau à une température presque celle souhaitée par la loi d'eau pac.
Dans ton cas, je rejoins l'avis de lednis88, Avec P6=5, le microconnect donne autorisation de marche chaudière jusqu'à atteindre la consigne température retour d'eau calculée,
mais ton bruleur chaudière va fonctionner jusqu'à la consigne température de chauffe (mini 60°C sur les chaudières fonte): donc le départ d'eau est à 60°C mini ;
lors de la demande d'arrêt sur température d'eau retour, (actuellement aux environs de 30/40), l'eau du départ chaudière est très chaude, pas régulée (peut-être 60 ou un peu plus) et le reste du volume total est entre ce maxi et un mini (30/40) du retour. Globalement l'eau du circuit est très nettement en excédent par rapport aux besoins de ta maison, donc surchauffe.
Ne penses-tu pas que tu es dans ce cas?
Dans ton cas, je rejoins l'avis de lednis88, Avec P6=5, le microconnect donne autorisation de marche chaudière jusqu'à atteindre la consigne température retour d'eau calculée,
mais ton bruleur chaudière va fonctionner jusqu'à la consigne température de chauffe (mini 60°C sur les chaudières fonte): donc le départ d'eau est à 60°C mini ;
lors de la demande d'arrêt sur température d'eau retour, (actuellement aux environs de 30/40), l'eau du départ chaudière est très chaude, pas régulée (peut-être 60 ou un peu plus) et le reste du volume total est entre ce maxi et un mini (30/40) du retour. Globalement l'eau du circuit est très nettement en excédent par rapport aux besoins de ta maison, donc surchauffe.
Ne penses-tu pas que tu es dans ce cas?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
bonjour, en pj, photo:
lorsque la pac fonctionne (fournit de l'eau chaude), la vanne se positionne pour un circuit d'eau 1-4.
lorsque la pac est arrêtée et la chaudière sollicitée en tempo (fournit de l'eau chaude), circuit d'eau 1 - 2 - 3 - 4.
La vanne n'est pas raccordée à la chaudière.
C'est la régul de la pac qui gère et qui ferme totalement, ou ouvre totalement soit un circuit, soit l'autre.
lorsque la pac fonctionne (fournit de l'eau chaude), la vanne se positionne pour un circuit d'eau 1-4.
lorsque la pac est arrêtée et la chaudière sollicitée en tempo (fournit de l'eau chaude), circuit d'eau 1 - 2 - 3 - 4.
La vanne n'est pas raccordée à la chaudière.
C'est la régul de la pac qui gère et qui ferme totalement, ou ouvre totalement soit un circuit, soit l'autre.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
la photo:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229