Excuse moi pour le retard de ma réponse.
Merci beaucoup pour la photo.
Mais ce que je me demandais plus, c'est où elle est branchée sur la PAC ??
Demain encore un jour rouge, je pourrais faire des essais.
Bonne semaine.
Régulation chaotique en relève chaudière
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bonsoir,
Je ne peux te répondre, car je n'ai pas la même pac que ton installation; c'est probablement indiqué dans ton manuel comme l'indique lednis88.
Bon courage.
Je ne peux te répondre, car je n'ai pas la même pac que ton installation; c'est probablement indiqué dans ton manuel comme l'indique lednis88.
Bon courage.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Accro
- Messages : 289
- Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
- Localisation : Vosges Alt. 450 m
Bonjour,
passe le param P6 à P6=3 sur le microconnect : la pac ne fait plus rien (juste de donner l'ordre marche), c'est la chaudière qui gèrera tout.
Essaie le fonctionnement (c'est le réglage que j'ai sur mon installation)
Si ta régulation de chaudière n'a pas été modifiée depuis l'installation de la PAC,Demain encore un jour rouge, je pourrais faire des essais.
passe le param P6 à P6=3 sur le microconnect : la pac ne fait plus rien (juste de donner l'ordre marche), c'est la chaudière qui gèrera tout.
Essaie le fonctionnement (c'est le réglage que j'ai sur mon installation)
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215