Bonjour,

j'ai une Ageo Caleo 50 HT 400V qui a été mise en route il y a 2 jours, utilisé en géothermie sol/sol, sans ECS, avec un ballon ciat de 150L.

Je trouve que la pression est faible dans le forage (voir diminue...).
Lorsque la pac n'est pas active, je suis à 0.8 bar, quand elle tourne, je monte à 1.4 bar.
Elle devait être à 1.8 bar à la mise en route de mémoire, sans grosse fluctuation, de mémoire encore, mais je n'ai plus trop confiance en elle...

J'espère que je n'ai pas de fuite dans mon forage !
Quelqu'un peut-il me rassurer pour que je ne fasse pas de trop gros cauchemar ?
:roll:
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Salut Dug,
Précision : CIAT ne fait que des PAC Eau/Eau.

Peux tu préciser si tu es en géothermie verticale ou Aquathermie (eau de nappe) ?
Où est placé ton mano par rapport au circulateur de la PAC ? (Une photo ou schéma serait bien). S'il est placé en sortie de circulateur, tout est normal de passer de 0.8 à 1.4b.
Par contre pour les 1.8b d'origine, la pression dépend de la température, donc il suffit que le T° d'eau ne soit pas la même maintenant qu'au moment du remplissage !
A surveiller quand même avant de tomber en défaut de débit d'eau !