remise sous tension électrique pac aqualis
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
remise sous tension électrique pac aqualis
Bonjour aprés un bref arret 8 jours coupure d'alimentation électrique pour effectuer la pose d'un nouveau radiateur , lors de la remise sous tension aujourd'hui la pac a émise un bruit sourd suivi de fumée et odeur , j'ai immédiatement coupé son alimentation électrique, je voudrais savoir si cette fumée et odeur signifie que la carte de puissance aurait grillé, cette carte est neuve elle date de novembre dernier ! je n'ose pas ouvrir pour constater les dégats est-ce que celà pourrai etre un fusible !comment interpréteriez vous ce phénomème.
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
aujourd'hui j'ai ouvert le capot de la pac à première vue pas de carte brulé mais une légère odeur de plastique brulé !
J'ai donc recherché à l'aide de mon appareil à photo du portable le ou les éléments détériorés et j'ai constaté ceci voir photos . et d'après vous cela pourrai venir d'un problème de tension électrique ou pas car le soir même notre télévision s'est arrêté à trois reprises sous forme de micro-coupure puis environ une heure plus tard la lampe a elle aussi subit le même phénomène !
J'ai contacté ERDF il m'affirme ne pas avoir eu de problème électrique sur le réseau hier , je n'en suis pas si sure c'est la raison pour laquelle je vous demande si d'après vous le condensateur est HS et si cela peut être du a un problème de tension ou pas !
J'ai donc recherché à l'aide de mon appareil à photo du portable le ou les éléments détériorés et j'ai constaté ceci voir photos . et d'après vous cela pourrai venir d'un problème de tension électrique ou pas car le soir même notre télévision s'est arrêté à trois reprises sous forme de micro-coupure puis environ une heure plus tard la lampe a elle aussi subit le même phénomène !
J'ai contacté ERDF il m'affirme ne pas avoir eu de problème électrique sur le réseau hier , je n'en suis pas si sure c'est la raison pour laquelle je vous demande si d'après vous le condensateur est HS et si cela peut être du a un problème de tension ou pas !
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello Lebourguignon,
Décidément, on ne peut pas dire que tu sois chanceux avec cette PAC
Bon, la bonne nouvelle c'est que je ne pense pas que ce soit si grave que ça.
À la vue des photos, on voit bien que le seul élément "cramé" est le connecteur, et non le condo.
D'ailleurs, ces petites bêtes gonflent généralement quand elle crame, et là, l'enveloppe ne semble pas être déformée.
Bref, il y a du avoir un faux-contact au niveau de la cosse, ce qui l'aura échauffée, fait fondre sa protection plastique et isoler le contact.
Commence par la changer et vois si ça ne vas pas mieux.
Les cosses s'achètent dans tout bon magasin de bricolage.
Si tu trouve un kit avec la pince à sertir c'est encore mieux mais sinon tu peux te débrouiller avec une pince à bec.
Inutile de te dire que tout ceci doit être fait hors tension et, surtout, avec soin sans quoi ça recommencera… et peut être avec des conséquences bien plus graves.
Tiens nous au courant (sans jeu de mot )
Décidément, on ne peut pas dire que tu sois chanceux avec cette PAC
Bon, la bonne nouvelle c'est que je ne pense pas que ce soit si grave que ça.
À la vue des photos, on voit bien que le seul élément "cramé" est le connecteur, et non le condo.
D'ailleurs, ces petites bêtes gonflent généralement quand elle crame, et là, l'enveloppe ne semble pas être déformée.
Bref, il y a du avoir un faux-contact au niveau de la cosse, ce qui l'aura échauffée, fait fondre sa protection plastique et isoler le contact.
Commence par la changer et vois si ça ne vas pas mieux.
Les cosses s'achètent dans tout bon magasin de bricolage.
Si tu trouve un kit avec la pince à sertir c'est encore mieux mais sinon tu peux te débrouiller avec une pince à bec.
Inutile de te dire que tout ceci doit être fait hors tension et, surtout, avec soin sans quoi ça recommencera… et peut être avec des conséquences bien plus graves.
Tiens nous au courant (sans jeu de mot )
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
les condensateur qui lâche ça arrive assez souvent après des problème de sous- tension du réseau.
Si c'est que ça c'est pas très grave.
Si c'est que ça c'est pas très grave.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- lebourguignon
- Très assidu
- Messages : 171
- Enregistré le : sam. nov. 29, 2008 8:01 am
- Localisation : saone & loire
Bonsoir , j'ai remplacer la cosse et réalisé un audit complet et j'ai trouvé la cause , le défaut se situe sur la carte microconnet photo jointe ci aprés un ou plusieurs composant ont explosés la cause à définir , je ne comprends pas cette carte a était remplacée en novembre dernier aprés l'explosion des cartes due a la rupture du neutre sur poteau ERDF je voudrais avoir des infos sur le ou les composants détruits sur cette carte quel est leurs role et éventuelllement quel défaut peut faire exploser ces composants !est-ce un défaut sur la carte !
Je possède une aqualis caléo 60h depuis peu et je recherche des infos pour optimiser son fonctionnement merci d'avance
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002
Voici mon Install http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#112002