CALEO 60H - Installation faite & Mise au point

Répondre
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

alain30 a écrit :Pour exploiter: C2HP, C2 HC, C1 HP, C1HC c'est quoi ??????????????
Loi d'eau variable c'est quoi ??????
C2 = Consigne 2 = Economie
C1 = Consigne 1 = Confort
HP = Heure Pleine
HC = Heure Creuse
Je pense... :roll:

Moi je ne relierais pas la consigne à HC ou HP, mais plutôt présence/absence de la maison.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
buk
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : lun. mars 31, 2008 8:01 pm
Localisation : Doubs - 25

Message par buk »

Hi,
alain30 a écrit :P42 n'est pas théorique!
La PAC ( et non toi ) calcule en permanence P42 en fonction de la T°C Extérieure et des paramètres P17, P15, P18 et P19 (ta loi d'eau )
Ok Alain30, cependant, tu m'indiques que si P4#0 alors x=P42+P4*(T°Consigne-T°Ambiante). A quoi correspond ce "x" ? Si c'est le P42, il y a forcément une différence que je qualifierai de "théorique" entre celui inclu dans la formule et le résultat du cacul. Si non, on tombe sur ce qu'on appelle en informatique une référence circulaire (ie. : P42 est égal à un calcul qui dépend de lui même). Dans d'autres cas de figure cela pourrait être envisagé s'il s'agissait d'une valeur à 2 états ou dépendant d'un facteur temps mais ici, sauf erreur (mais je ne connais pas les algos de la carte de la Caléo) le temps n'entre pas en compte.
alain30 a écrit : Un P4 fort aura une influence aussi bien en mode ECO quand mode CONFORT et dans les deux cas ( à la hausse ou à la baisse suivant T°C consigne et ambiante )
Sauf si, en mode ECO, la consigne est inférieur à T° ambiante. Dans ce cas l'influence du P4 "tire" à la baisse la valeur du P42 (ie. : en regard du P42 calculé si P4 était égal à 0) car le delta est négatif.
alain30 a écrit : Pour exploiter: C2HP, C2 HC, C1 HP, C1HC c'est quoi ??????????????
Loi d'eau variable c'est quoi ??????
je reconnais que l'énigme était un peu capilotractée (ie. : tirée par les cheveux :lol: )mais ce n'était pas volontaire, je dirai que j'ai posté un peu vite hier soir sans prendre le temps d'expliquer :? mais un bravo à Givais qui en résoud 50%. En effet, HP pour Heure Pleine, HC pour Heure Creuse. Par contre C1 et C2 correspondent aux positions du s/compteur TyWatt30, soit respectivement pour la conso totale (en KW) depuis la mise en route et conso intermédiaire après chaque remise à zéro (que je fais tous les soirs).
Et pour finir, la "loi d'eau variable" c'est juste une appelation en repère pour moi dans mon fichier par opposition à la "loi d'eau actuelle". En fait, c'est les valeurs des paramètres des colonnes sous la "loi d'eau variable" que je peux modifier dans mon tableau pour simuler les différent cas de figure. Les valeurs sous "Loi d'eau actuelle" constituent ma référence ( dans le tableau et sur le graphique) et je n'y touche pas.
Désolé de ne pas avoir étais aussi clair hier soir, mais j'étais un peu ko.
Il vaut mieux pomper d'arrache pied même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ...
Mon installation CALEO 60H => http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

buk a écrit : NB. : le tab ci-après contient les formules me permettant d'apprécier les différentes variations (notamment P42) en fonction de celles des différents paramètres.
Pour ce qui est de mes relevés ça donne ça :
Est ce que le tableau contient uniquement des relevés sur le terminal ou il y a une partie calculée car je dois dire que je ne comprend pas: ( tu annonce à la fois formules et relevés ?????????? ) :?: :evil:

Si relevés: alors il semblerait qu'à aucun moment tu n'ais attendu la fin du cycle de chauffe de la PAC ( P40 est toujours différent de P42 ) ????????????????????????? :?

Je suis sur ma faim " explique moi tout " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :idea:

En clair tu recherches quoi ??? REGLER TA LOI D'EAU.

Si c'est ce que tu recherches : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :P
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

buk a écrit : Ok Alain30, cependant, tu m'indiques que si P4#0 alors x=P42+P4*(T°Consigne-T°Ambiante). A quoi correspond ce "x" ? Si c'est le P42, il y a forcément une différence que je qualifierai de "théorique" entre celui inclu dans la formule et le résultat du cacul.
Pour toi théorique c'est P42 modulé par P4 : OK !!!! :lol:
alain30 a écrit : Un P4 fort aura une influence aussi bien en mode ECO quand mode CONFORT et dans les deux cas ( à la hausse ou à la baisse suivant T°C consigne et ambiante )
buk a écrit : Sauf si, en mode ECO, la consigne est inférieur à T° ambiante. Dans ce cas l'influence du P4 "tire" à la baisse la valeur du P42 (ie. : en regard du P42 calculé si P4 était égal à 0) car le delta est négatif.
En mode ECO si la consigne est inférieure à T°C ambiante ton P4 fort aura une influence forte à la baisse: c'est ce que j'ai écris NON !!! :?::?::?:
buk a écrit : Et pour finir, la "loi d'eau variable" c'est juste une appelation en repère pour moi dans mon fichier par opposition à la "loi d'eau actuelle". En fait, c'est les valeurs des paramètres des colonnes sous la "loi d'eau variable" que je peux modifier dans mon tableau pour simuler les différent cas de figure. Les valeurs sous "Loi d'eau actuelle" constituent ma référence ( dans le tableau et sur le graphique) et je n'y touche pas.
Désolé de ne pas avoir étais aussi clair hier soir, mais j'étais un peu ko.
Donc une autre loi d'eau :P
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Régler sa loi d'eau

Message par alain30 »

alain30 a écrit :
En clair tu recherches quoi ??? REGLER TA LOI D'EAU.

Si c'est ce que tu recherches : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :P
Buk : comment régler de façon simple

1-Dans un premier temps travailler en loi d'eau pure ( P4 = 0 )
2-Trouver P15 et P19 de façon à ce que la T°C ambiante choisie soit à peu près constante à des températures extérieures de -10°C,de 0°C, et de +10°C.C'est la Loi d'eau qui correspond aux déperditions de ta maison. ( le plus dur à faire )
3- Une fois réglée, mettre P4 à la valeur souhaitée ( si tu veux plus ou moins d'influence de compensation d'ambiance ) réglages de 0 à 5 mettre autour de 2.5
4-Le tour est joué ::P:
Exemple:
Avec la loi d'eau que tu m'as indiqué P15 = 27, P17 = 18, P18 =-7, P19 =57 , à 0°C extérieur tu a P40 =49.3°C.
Si la Loi d'eau est réglée correctement tu devrais avoir une fluctuation très faible entre T°C consigne et T°C ambiance
Donc une loi d'eau qui va pouvoir être efficace entre P40 = 49.3 + ou - (2.5*1) soit entre 46.8°C et 51.8°C
qui te permettra d'avoir une T°C ambiante pratiquement constante, et ceci valable pour -10°C et +10°C , la loi d'eau complète en fait :P

Dans l'attente de te lire ( tu me fais coucher tard ) bonne nuit .
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

buk a écrit : x=P42+P4*(T°Consigne-T°Ambiante).
Pouah y'en à lire...
Je corrige juste cette formule : P42=P15 corrigée par la loi d'eau + P4(consigne-ambiance)
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

givais a écrit :
buk a écrit : x=P42+P4*(T°Consigne-T°Ambiante).
Pouah y'en à lire...
Je corrige juste cette formule : P42=P15 corrigée par la loi d'eau + P4(consigne-ambiance)
Givais: Buk schématise un peu trop et en sortant du contexte une formule exacte qui était P40 =P42 +P4 X ( T°C consigne - T°C ambiant) lorsque la PAC vient de s'arrêter en fin de cycle de marche: formule transformée en: x = P42+P4 x (T°C consigne -T°C ambiante ) :?: :?: :?: :?:
alain30 a écrit : Influence de P4 sur la Loi d'eau: P42 + P4 x (T°C consigne - T°C ambiante)
Prenons un exemple concret:


Exemple 1 :
P42 = p40 T°C retour d'eau lorsque la PAC vient de s'arrêter en fin de cycle de marche.
P42 = 30°C P4 =0 (loi d'eau pure ) T°C consigne = 22°C T°C ambiante = 20°C
Donc 30 + 0 X (22 - 21)= 30°C normal puisque loi d'eau pure

Exemple 2 :
P42 = 30°C P4 =1 (petite influence) T°C consigne = 22°C T°C ambiante = 20°C
Donc 30 + 1 X (22-20) = 32°C la loi d'eau monte de 2 degrés

Exemple 3 :

P42 = 30°C P4 = 5 (grosse influence) T°C consigne = 22°C T°C ambiante = 20°C
Donc 30 + 5 X (22-20) = 40° la loi d'eau monte de 10°C.
:?:
clabidault
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 8:44 pm

Message par clabidault »

[quote="VincentN"]Hello Buk,
+1 pour le circulateur.
Et, pour en avoir discuté avec un tech Ciat, il n'y a pas d'installation où sa passe avec le circulateur sur 1 et seulement quelques une avec le circulateur à 2, et en général sur des 60H/HT seulement.
Pour ma part, je suis en 3 et si le 4 existait, j'y serai. Cela éviterai mes d3.0 d3.0s à répétitions.
J'attends toujours que mon installateur vienne me changer le PE pour voir si cela va s'améliorer mais, nous avons aussi décidé de changer le filtre à tamis pour un modèle plus grand.
To be continued…[/quote]

Avec du cuivre 40/38 je n'ai jamais eu de défauts avec le circulateur en première vitesse et 5m de tube aller et retour
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

clabidault a écrit : Avec du cuivre 40/38 je n'ai jamais eu de défauts avec le circulateur en première vitesse et 5m de tube aller et retour
Les flexibles sortie et entrée PAC sont en quel diamètre ?
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

clabidault a écrit :Avec du cuivre 40/38 je n'ai jamais eu de défauts avec le circulateur en première vitesse et 5m de tube aller et retour
On est bien d'accord que l'on parle ici du circulateur interne de la PAC et non de celui du circuit intérieur... :?:
clabidault
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 8:44 pm

Message par clabidault »

Je parle bien du circulateur intérieur de la PAC les flexibles sont des CIAT de 1m de long
J'ai nettoyé une fois le filtre par précaution
Page 8 de la doc CIAT les diamètres des tuyaux sont indiqués
60HT & 60H cuivre 38*36 acier 40*49 PE 40*3.7
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am

Message par ALAIN24 »

je n'ai pas de pb avec le d3 le circulateur de la pac est sur le 2 24 h sur 24 en série je nettoie le filtre une fois par an
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

clabidault a écrit :Je parle bien du circulateur intérieur de la PAC les flexibles sont des CIAT de 1m de long
J'ai nettoyé une fois le filtre par précaution
Page 8 de la doc CIAT les diamètres des tuyaux sont indiqués
60HT & 60H cuivre 38*36 acier 40*49 PE 40*3.7
Hé, les gars, c'est pas au pif les sections de tyauterie, les pertes de charge ça se calcule :wink:

Pour le débit demandé, en fonction de la nature du tuyaux, de son diamètre, du type de fluide (visosité), du nb de coudes, robinets, clapet, té..., de la perte de charge locale de l'evaporateur.

Bref, les circulateurs sont fournis avec des abaques debit/perte de charge de chaque vitesse. et on trouve ainsi le point de fonctionnement.

Les critères débit et diametre de tuyauterie sont prépondérent face au pertes de charges (évolution exponentielle), les critère de longueurs et de pertes locales (vannes, coudes et autres) viennent apres (evolution linéaire).

En conclusion, pour un débit exigé, comme on peut rarement jouer sur les longueurs et le nb de coudes/vannes, il faut se rattraper sur le diametre.

C'est sur qu'avec seulement 5 m de Cu 38 pour une CIAT 60H, la perte de charge dans la tuyauterie devient dérisoire, pour l'exemple, de l'ordre de seulement 20 m (2 bars) pour .... un débit de 10 m3/h dans... 100 m de longueur en ligne droite.

Certes, qui peut le plus peut le moins, mais là :lol:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
buk
Très assidu
Très assidu
Messages : 103
Enregistré le : lun. mars 31, 2008 8:01 pm
Localisation : Doubs - 25

Message par buk »

Hi,
pas bcp de temps mais post rapide quand même,
nappe phreatique a écrit : Hé, les gars, c'est pas au pif les sections de tyauterie, les pertes de charge ça se calcule :wink:
Pour le débit demandé, en fonction de la nature du tuyaux, de son diamètre, du type de fluide (visosité), du nb de coudes, robinets, clapet, té..., de la perte de charge locale de l'evaporateur.
Les critères débit et diametre de tuyauterie sont prépondérent face au pertes de charges (évolution exponentielle), ...
C'est sur qu'avec seulement 5 m de Cu 38 pour une CIAT 60H, la perte de charge dans la tuyauterie devient dérisoire, pour l'exemple, de l'ordre de seulement 20 m (2 bars) pour .... un débit de 10 m3/h dans... 100 m de longueur en ligne droite.
Dans mon cas, le delta T (E/S) est insuffisant, il faut donc réduire le débit. Le pb c'est qu'en vitesse 2 j'obtiens des d3.0. J'ai 13m entre la PAC et le réchauffeur ... reliés en 28mm2. Donc une (bonne ?) solution, pour ne pas remplacer les 26m de tuyau cuivre, ne pourrait-elle pas être de mettre, sur le retour, une vanne de régulation de débit et de maintenir le circulateur sur 3 ?
Bonne journée.
Je reviendrais plus en détail ce week-end sur les questions et réponses qui me sont proposées plus haut.
Bonne journée. A+
Il vaut mieux pomper d'arrache pied même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ...
Mon installation CALEO 60H => http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bon matin Buk : tu es un lève tôt!!
buk a écrit :Hi,
Dans mon cas, le delta T (E/S) est insuffisant, il faut donc réduire le débit. Le pb c'est qu'en vitesse 2 j'obtiens des d3.0. J'ai 13m entre la PAC et le réchauffeur ... reliés en 28mm2. Donc une (bonne ?) solution, pour ne pas remplacer les 26m de tuyau cuivre, ne pourrait-elle pas être de mettre, sur le retour, une vanne de régulation de débit et de maintenir le circulateur sur 3 ?
Bonne journée.
Je reviendrais plus en détail ce week-end sur les questions et réponses qui me sont proposées plus haut.
Bonne journée. A+
Sur le tableau fourni P41 et P40 ont un delta T°C d'environ 4 à 5°C: ce qu'il faut obtenir !!!!!!!!!!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#82052

Pourquoi dis tu :" Dans mon cas, le delta T (E/S) est insuffisant" ??????????????