Bonjour,
J'ai voté que ma PAC Dimplex me chauffe "tout juste".
C'est une LA 17 PS
Pour le mois de Janvier 2010, elle a consommé environ 2000 kw pour 200 m2 (550 M3)et pour me donner 19° à 19,5°. C'est ce que j'ai péniblement les jours couverts. Heureusement le rayonnement du soleil de Provence à travers les baies vitrées me ramèment 2° supplémentaires entre 10 et 16 heures. Ce qui n'empêche pas la PAC de tourner au moins 20 heures par jour souvent sur les 2 compresseurs
la température moyenne à la sonde extérieure a oscillée entre 0° et +10° avec quelques pointes la nuit à -2°, -4°
La pompe a été mise en service par un technicien agréé Dimplex, mais d'avril à octobre elle n'avait fonctionné que pour l'ECS.
Depuis le mois d'octobre dès la mise en route du mode chauffage j'ai signalé ce dysfonctionnement mais le SAV Dimplex ne me répond pas clairement.
Ils m'ont envoyé un technicien agréé qui a diagnostiqué que depuis 9 mois le circuit avait été monté à l'envers et a fait inverser le départ et le retour sur le module extérieur de la PAC ???? oui ,oui, oui !!!
Depuis c'est pire, mais comme en même temps il a modifié des paramètres auxquels je n'ai pas accès je ne sais pas à quoi c'est dû. Et puis il a fait un peu plus froid que les mois précédents.
Par contre au mois de novembre il faisait 15° dehors et elle ne se mettait pas en marche même avec à peine 18° à l'intérieur.
J'ai le moral au fond des chaussettes.
J'ai voté que ma PAC Dimplex me chauffe "tout juste".
C'est une LA 17 PS
Pour le mois de Janvier 2010, elle a consommé environ 2000 kw pour 200 m2 (550 M3)et pour me donner 19° à 19,5°. C'est ce que j'ai péniblement les jours couverts. Heureusement le rayonnement du soleil de Provence à travers les baies vitrées me ramèment 2° supplémentaires entre 10 et 16 heures. Ce qui n'empêche pas la PAC de tourner au moins 20 heures par jour souvent sur les 2 compresseurs
la température moyenne à la sonde extérieure a oscillée entre 0° et +10° avec quelques pointes la nuit à -2°, -4°
La pompe a été mise en service par un technicien agréé Dimplex, mais d'avril à octobre elle n'avait fonctionné que pour l'ECS.
Depuis le mois d'octobre dès la mise en route du mode chauffage j'ai signalé ce dysfonctionnement mais le SAV Dimplex ne me répond pas clairement.
Ils m'ont envoyé un technicien agréé qui a diagnostiqué que depuis 9 mois le circuit avait été monté à l'envers et a fait inverser le départ et le retour sur le module extérieur de la PAC ???? oui ,oui, oui !!!
Depuis c'est pire, mais comme en même temps il a modifié des paramètres auxquels je n'ai pas accès je ne sais pas à quoi c'est dû. Et puis il a fait un peu plus froid que les mois précédents.
Par contre au mois de novembre il faisait 15° dehors et elle ne se mettait pas en marche même avec à peine 18° à l'intérieur.
J'ai le moral au fond des chaussettes.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Plus que le dimensionnement, le pb semble plutôt être sur l'installation (erreurs hydrauliques, réglages incorrects...).alcass a écrit :Bonjour,
J'ai voté que ma PAC Dimplex me chauffe "tout juste".
C'est une LA 17 PS
Pour le mois de Janvier 2010, elle a consommé environ 2000 kw pour 200 m2 (550 M3)et pour me donner 19° à 19,5°. C'est ce que j'ai péniblement les jours couverts. Heureusement le rayonnement du soleil de Provence à travers les baies vitrées me ramèment 2° supplémentaires entre 10 et 16 heures. Ce qui n'empêche pas la PAC de tourner au moins 20 heures par jour souvent sur les 2 compresseurs
la température moyenne à la sonde extérieure a oscillée entre 0° et +10° avec quelques pointes la nuit à -2°, -4°
La pompe a été mise en service par un technicien agréé Dimplex, mais d'avril à octobre elle n'avait fonctionné que pour l'ECS.
Depuis le mois d'octobre dès la mise en route du mode chauffage j'ai signalé ce dysfonctionnement mais le SAV Dimplex ne me répond pas clairement.
Ils m'ont envoyé un technicien agréé qui a diagnostiqué que depuis 9 mois le circuit avait été monté à l'envers et a fait inverser le départ et le retour sur le module extérieur de la PAC ???? oui ,oui, oui !!!
Depuis c'est pire, mais comme en même temps il a modifié des paramètres auxquels je n'ai pas accès je ne sais pas à quoi c'est dû. Et puis il a fait un peu plus froid que les mois précédents.
Par contre au mois de novembre il faisait 15° dehors et elle ne se mettait pas en marche même avec à peine 18° à l'intérieur.
J'ai le moral au fond des chaussettes.
Difficile d'en dire plus, le bilan thermique de la maison donne quoi ? une 17 PS pour une maison de 550 m3 en Provence ne semble à priori pas sous-dimensionnée (même si l'appoint elec peut être nécessaire lors d'extrêmes tres courts dans le temps).
A suivre, mais une belle 17 PS bi compresseur devrait etre largement capable de faire le boulot. Radiateurs ou PC ?
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour alcassalcass a écrit :Bonjour,
J'ai le moral au fond des chaussettes.
désolé que tu n'arrives pas a chauffer mieux que cela, surtout avec une dimplex!
je vois déjà que l'install hydraulique était montée à l'envers ce qui n'est pas un très bon signe je te l'accorde!
2000Kwh en janvier que pour la pac!!?? as tu un compteur dédié?.
Sais tu relever l'historique sur la régulation ainsi que les différent paramètres d'exploitations (temp retour, départ ) ainsi que les réglages (point final)?
Comment est ton isolation?
voila dans un 1er temps les réponses a apporter avant d'aller plus loin!
- alcass
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. janv. 18, 2010 1:54 pm
- Localisation : en Provence
- Contact :
Bonsoir,
Et merci à vous deux pour vos réponses.
Tout d'abord, félicitations à dbercy pour ta suberbe chaumière et ton installation.
Aussi bravo pour l'aide que tu apportes sur ce forum. L'ami Google lors d'une recherche sur dimplex m'a conduit sur ton topic de présentation de ta petite merveille technologique.
Rien que l'ambiance qui règne sur ce forum me réchauffe déja.
Je ne voudrais pas polluer ce topic de sondage inutilement.
Dis-moi si je peux développer ici ou si tu préfères transporter mon poblème sur un topic spécifique.
Merci par avance;
Et merci à vous deux pour vos réponses.
Tout d'abord, félicitations à dbercy pour ta suberbe chaumière et ton installation.
Aussi bravo pour l'aide que tu apportes sur ce forum. L'ami Google lors d'une recherche sur dimplex m'a conduit sur ton topic de présentation de ta petite merveille technologique.
Rien que l'ambiance qui règne sur ce forum me réchauffe déja.
Je ne voudrais pas polluer ce topic de sondage inutilement.
Dis-moi si je peux développer ici ou si tu préfères transporter mon poblème sur un topic spécifique.
Merci par avance;
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Salut et merci pour tes encouragements.alcass a écrit : Je ne voudrais pas polluer ce topic de sondage inutilement.
Dis-moi si je peux développer ici ou si tu préfères transporter mon problème sur un topic spécifique.
Merci par avance;
effectivement en tapant pac dimplex sur google, j'apparais en 7ème position et pourtant j'ai rien payé!!:lol:
Tu as raison, mieux vaut ouvrir un autre post dans cette même section afin de pouvoir centrer ton problème et y répondre!
@+
-
- Très assidu
- Messages : 145
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
- Localisation : 79
Salut
J'ai voté également, pas de souci pour ma LA11MS, que ce soit pour le chauffage (20°C en pièce de vie et 18°C dans la partie nuit) et l'ECS à 48°C, avec disons une période de 15j où la T° ext. a oscillé en moyenne entre -3/-4°C (avec un pic sur 3 jours à -9°C)
Le relevé de conso devrait arriver pour la période de novembre à février, ce sera plus "parlant" que la période ci-dessous (d'autant que la PAC a été utilisée pour un gros cycle de séchage de chappe).
Pour le moment, et depuis la réception de la maison fin juin 2009 (donc peu de recul encore), sur une période de conso du 24/06 au 12/11/2009 :
- 1150 kw en HP et 607 en HC (ici il s'agit de l'ensemble de la conso électrique de la maison)
Si le rapport se confirme (en gros les HC représentent 50% des HP), j'ai calculé que ma facture à l'année avec abonnement 12Kva en HP/HC me coûterait la même chose que le 12Kva en tarif unique.
Je pense aussi que 9Kva devrait suffire, ce qui ici avantagerait le tarif HP/HC (le différentiel entre les prix d'abonnements à 9Kva est moindre que celui à 12Kva).
J'ai voté également, pas de souci pour ma LA11MS, que ce soit pour le chauffage (20°C en pièce de vie et 18°C dans la partie nuit) et l'ECS à 48°C, avec disons une période de 15j où la T° ext. a oscillé en moyenne entre -3/-4°C (avec un pic sur 3 jours à -9°C)
Le relevé de conso devrait arriver pour la période de novembre à février, ce sera plus "parlant" que la période ci-dessous (d'autant que la PAC a été utilisée pour un gros cycle de séchage de chappe).
Pour le moment, et depuis la réception de la maison fin juin 2009 (donc peu de recul encore), sur une période de conso du 24/06 au 12/11/2009 :
- 1150 kw en HP et 607 en HC (ici il s'agit de l'ensemble de la conso électrique de la maison)
Si le rapport se confirme (en gros les HC représentent 50% des HP), j'ai calculé que ma facture à l'année avec abonnement 12Kva en HP/HC me coûterait la même chose que le 12Kva en tarif unique.
Je pense aussi que 9Kva devrait suffire, ce qui ici avantagerait le tarif HP/HC (le différentiel entre les prix d'abonnements à 9Kva est moindre que celui à 12Kva).
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Peut-être est-ce Dimplex soi-même, ou Roc Solardbercy a écrit :effectivement en tapant pac dimplex sur google, j'apparais en 7ème position et pourtant j'ai rien payé!!:lol:
Il faut dire que cette superbe installation fait une bonne publicité pour l'un ou pour l'autre
Sorry, je me sauve, j'suis qu'un pôv Mitsubischiste, je n'ai rien à faire ici, je sors, ayé, suis plus là...
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
mais non, tu peux rester!Al- a écrit :Peut-être est-ce Dimplex soi-même, ou Roc Solardbercy a écrit :effectivement en tapant pac dimplex sur google, j'apparais en 7ème position et pourtant j'ai rien payé!!:lol:
Il faut dire que cette superbe installation fait une bonne publicité pour l'un ou pour l'autre
Sorry, je me sauve, j'suis qu'un pôv Mitsubischiste, je n'ai rien à faire ici, je sors, ayé, suis plus là...
bon sinon jeudi sur le stand dimplex, bud spenncer tu as dit?
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
Je dis ça parce qu'on me l'avait dit un jour (à cause du format XXXL et de la barbe), sinon pffff je suis désespéré, je m'étais promis de faire un régime draconien, mais rien à faire, je n'y arrive pas. Je vais peut être me mettre à fumer, c'est peut-être ça qui m'a manquédbercy a écrit :bon sinon jeudi sur le stand dimplex, bud spenncer tu as dit?
Sinon je ne sais pas, je vais peut-être déprimer dans ce salon... Enfin quoi que ma PAC fonctionne bien et je n'ai pour le moment rien à lui reprocher, donc je verrais juste pour le plaisir et pour le moment sans rien regretter les stands des majors de la PAC comme je regarde les Aston Martin et autres Jaguar, Mercedes ou Audi R8 dans les salons automobiles
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
-
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
Bonjour,
Je viens également de voter. Ma LA28S fonctionne parfaitement. J'ai fait une saison en Monolalent et la seconde en releve de chaudière avec l'option EDF Tempo. Dans les 2 cas, tout fonctionne parfaitement. La régul gère sans problème la PAC et la chaudière. J'ai 20°C dans toute la maison quelque soit la T° extérieure.
Au niveau conso, 14500kW la première année avec l'ECS et sans relève. Cette année, je pense que ce sera moins de 12000kW + fioul les jours rouges, Donc rien à voir avec les 500l de fioul consommés avant la PAC.
Vive l'aérothermie Dimplex!
Je viens également de voter. Ma LA28S fonctionne parfaitement. J'ai fait une saison en Monolalent et la seconde en releve de chaudière avec l'option EDF Tempo. Dans les 2 cas, tout fonctionne parfaitement. La régul gère sans problème la PAC et la chaudière. J'ai 20°C dans toute la maison quelque soit la T° extérieure.
Au niveau conso, 14500kW la première année avec l'ECS et sans relève. Cette année, je pense que ce sera moins de 12000kW + fioul les jours rouges, Donc rien à voir avec les 500l de fioul consommés avant la PAC.
Vive l'aérothermie Dimplex!
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Bien vu c'est écrit 5000 L dans son installation
Bien vu c'est écrit 5000 L dans son installation
dbercy a écrit :Euh..... il manque un 0 je suppose?david77 a écrit : Donc rien à voir avec les 500l de fioul consommés avant la PAC.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Assidu
- Messages : 85
- Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
- Localisation : Seine et Marne
Je confirme, c'est 5000l !!! et c'était l'année où le litre était à quasi 1€. D'où l'urgence de trouver un mode de chauffage plus éconologique
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Et tu allumes tes moteurs pour chauffer ton garage !!!alain30 a écrit :dbercy a écrit : Avec un branchement comme cela, que tu mettes " 10 MERCO +20 PORCHE et 15 FERRARI ou ma TRABANT inverter double électronique " le résultat sera le même.
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)