Bonjour,
Je dispose depuis 2005 d'une LA24AS qui me convient bien.
Il se trouve que le réseau électrique de mon secteur est sujet à de multiples micro ou mini-coupures (jusqu'à 15/mois).
Depuis quelques temps à la suite d'une mini coupure il arrive que le régulateur reste figé au redémarrage du secteur et la PAC reste à l'arrêt. Il faut faire plusieurs "arrêt-marche" pour que la machine re-décolle.
La phase préliminaire de test se déroule (clignotement de LED's) et se fige sans aucun code affiché.
C'est assez handicapant quand çà se produit la nuit ou en cas d'absence.
Un PC muni du logiciel de supervision Pl@ntVisor est connecté au régulateur et depuis quelques temps je constate également des dysfonctionnements avec perte de données collectées et panne d'envoi de commandes.
Je soupçonne un défaut de l'interface série PC/Régulateur perturbant le firmware.
En attendant j'ai placé l'alimentation du régulateur sur un onduleur absorbant ces mini-coupures avec la crainte d'une panne de plus d'un quart d'heure.
Si quelqu'un a connu un tel incident çà m'intéresse.
Je ne compte pas trop sur mon installateur qui n'est ni électronicien, ni informaticien et qui risque de proposer un changement du contrôleur (1160€ HT).
Problème de redémarrage du régulateur WPM2004
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
- Localisation : 24340
Problème de redémarrage du régulateur WPM2004
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 71
- Enregistré le : ven. sept. 04, 2009 5:27 pm
- Localisation : 42
Bonjour,
Si tu as placé un onduleur pour la WPM2004, c'est bon, tu n'auras plus de coupure.
Si tu as placé un onduleur pour la WPM2004, c'est bon, tu n'auras plus de coupure.
Mon install DIMPLEX LA16MS sur radiateurs :