Panne basse pression PAC Dimplex SI 14 BS

Maverick26
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 1:18 am

Message par Maverick26 »

zeb66 a écrit :Bonjour,
Je précise que la chimie n'est pas mon domaine, moi c'est plutôt l'électronique; toutefois
au cours de mon travail dans diverses branches de l'industrie et comme je suis curieux
de tout, j'avais demandé quelques explications à un responsable de la maintenance et comme ça
pouvait m'être utile un jour, j'en ai pris note, j'ai juste translaté les m3 et les kg
en unité plus commode pour une petite install.

Je n'ai pas d'idée quand à l'origine de la baisse du pH, conséquence d'une attaque chimique?

Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'appliquer ce traitement sur un glycol additivé;
Ces glycols sont le plus souvent additivés de substances organiques.
Ils contiennent de plus des adjuvants anti-bactériens et fongiques, inutiles avec la méthode
minérale, un milieu fortement basique n'est pas leur environnement idéal!
Le glycol est un sucre donc un bon milieu nourricier pour les bactéries...
Il y a 2 méthodes de protection:
- La méthode organique, dans ce cas le PH idéal est de neutre à légèrement basique.
- La méthode minérale, à pH fortement basique.
On pourrait imaginer faire le traitement quitte à détruire les bactéricides et fongicides mais
je pense que l'inhibiteur de corrosion ne fonctionnera plus s'il n'est pas au bon pH.
On peut aussi faire l'impasse sur cet inhibiteur et passer carrément à la solution minérale
mais il faudrait l'avis d'un chimiste, afin de ne pas faire de bêtise.
La méthode minérale est très employée paraît-il dans la grande industrie parce qu'elle est
complètement maitrisable, les protocoles d'entretiens utilisent des mesures simples
et le cout des adjuvants est très bas.
Seul bémol: tu peux remarquer que le pH est à maintenir dans une plage assez étroite,
les protocoles industriels prévoient des vérifications mensuelles ou trimestrielles mais c'est parce
qu'ils travaillent sur de très gros volumes et que les risques de corrosions peuvent avoir des implications
financières importantes.

Merci pour les précisions

Je me demande au final si le mieux n'est pas de ne mettre que de l'eau dans un PC, et de vidanger plus régulièrement.. plutôt qu'écouter les sons de cloche différents de tous ces installateurs/revendeurs spécialisés.
Avatar du membre
zeb66
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 446
Enregistré le : mar. avr. 08, 2008 6:58 pm
Localisation : Perpignan

Message par zeb66 »

Maverick26 a écrit : Merci pour les précisions

Je me demande au final si le mieux n'est pas de ne mettre que de l'eau dans un PC, et de vidanger plus régulièrement.. plutôt qu'écouter les sons de cloche différents de tous ces installateurs/revendeurs spécialisés.
Bonjour,
Humm! et le gel? :cry:
- Altherma Monobloc BT 220V 11kW Radiateurs fonte 17.25kW à DT50°
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13535
- 2 Altherma bibloc BT 14kW en tandem sur PC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 50&start=0
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le gel n'est pas le principal problème sur une installation que l'on n'arrête pas. Même en cas de panne, il y a des solutions, et une machine isolée ne gèle pas en quelques heures. En revanche, le problème des boues est réel, et d'autant plus que le pc est ancien. Au début, tout va bien, même sans rien faire. Ensuite, ça ne fait que s'aggraver. Et il vaut mieux que la plomberie soit bien conçue pour permettre un rinçage facile et efficace.
Je fais donc le constat que certains produits ou traitements ne sont pas forcément superflus.
Répondre