DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv. - SEB32

ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Oui, pour les coexistences des circulateurs et les règles afférentes.

Sauf que pour la LAK10MR, le circulateur M13 est intégré à la pac dès la conception (donc élément non modifiable), et que Dimplex a prévu un circulateur M14 pour le chauffage, circulateur M14 devant respecter des points limites tant en ce qui concerne le débit que la compression. (Cf notice d'information).

Si le M14 est dans ce cadre défini par Dimplex , la pac doit fonctionner normalement (si les ingénieurs ne se sont pas planté!!) :D .
Seb32 devrait demander à Dimplex ou à son installateur si c'est bien comme cela qu'il faut comprendre les notes techniques OU si un forumeur très éclairé peut commenter cette analyse. :wink:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

photo du "coeur du problème" cette fameuse petite "bouteille" d'ailleur je pense que c'est plus une bouteille de découplage que de mélange au regard du catalogue de thermado sur le net...

Image

celle du circulateur

Image

et celle de la doc avec les chiffres mais je ne sais pas trop comment je détermine si je peu regler pour que cella soit "compatible" mon circulatuer et celui de dimplex

Image

mon circulateur est en tour min et pas en m3/h !
et je ne comprends pas 1,6/4500 ?? et 0.8/1100 ?? (c'est quoi ? m3/ quoi ???)
a+
seb
Modifié en dernier par SEB32 le jeu. janv. 19, 2012 9:53 pm, modifié 4 fois.
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

ctout a écrit :Oui, pour les coexistences des circulateurs et les règles afférentes.

Sauf que pour la LAK10MR, le circulateur M13 est intégré à la pac dès la conception (donc élément non modifiable), et que Dimplex a prévu un circulateur M14 pour le chauffage, circulateur M14 devant respecter des points limites tant en ce qui concerne le débit que la compression. (Cf notice d'information).

Si le M14 est dans ce cadre défini par Dimplex , la pac doit fonctionner normalement (si les ingénieurs ne se sont pas planté!!) :D .
Seb32 devrait demander à Dimplex ou à son installateur si c'est bien comme cela qu'il faut comprendre les notes techniques OU si un forumeur très éclairé peut commenter cette analyse. :wink:
c'est tout a fais ca !


est ce que mon circulateur (externe) est bien compatible ?


un forumeur eclairé ??
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

La notice du circulateur pour compléter la réflexion:

Image
Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit :
Image

mon circulateur est en tour min et pas en m3/h !
et je ne comprends pas 1,6/4500 ?? et 0.8/1100 ?? (c'est quoi ? m3/ quoi ???)
a+
seb
débit recommandé 1.6 m3/heure, perte de charge 4500 Pa

débit minimal 0.8 m3/heure, perte de charge 1100 pa

et par ailleurs, le circulateur ne doit pas dépasser 33800 Pa.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

merci pour ces courbes que je n'ai pas réussi a trouver sur le net :oops:

c'est compatible ou pas t'as une idée ?

Image

photo installation avec les indications (voir la bouteille qui est toute petite ! et qui pose tant de questions)

a+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

je suis allez sur ce site mais j'avais pas vu la partie telecharger :oops:
encore une fois merci

et la suite alors ? il faut que je regarde le circulateur de la PAC ?
que j’additionne les pertes des dux circulateurs ?

j'en perd mon latin
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

aux 2/3, à côté de "en savoir plus"
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

ctout a écrit :aux 2/3, à côté de "en savoir plus"
c'ets bon j'ai téléchargé la fiche technique

que dois je faire ensuite ?


as tu vu la photo de mon install et cette fichue bouteille au milieur d'à peine 2 ou 3 litre ?

A+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit : ..................
et la suite alors ? il faut que je regarde le circulateur de la PAC ?
que j’additionne les pertes des dux circulateurs ?
.....................
circulateur de la pac ? non
que j'additionne les 2 circulateurs : non plus.

Il faut déterminer le débit du circulateur M14 dans ton installation, et pour cela il faut calculer les pertes de charge radiateurs et ventilo-convecteurs et tuyauteries et divers: soit la règle à calcul, soit l'expérience de terrain (le pifomètre :) ) et cadrer le résultat dans les limites possibles.

A l'aide les spécialistes :lol: :lol: est-ce bien la démarche à faire ? ou est-ce faux ?? :lol: :lol: avant que seb32 ne s'y colle.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit : ...................
as tu vu la photo de mon install et cette fichue bouteille au milieur d'à peine 2 ou 3 litre ?
........
la bouteille en elle-même me semble bien et apporte

1 avantage :
* ne pas se poser la problématique de calcul ci-dessus pour être conforme à Dimplex.

2 inconvénients:
* intégration hydraulique non conforme au schéma Dimplex
* rend plus difficile l'amélioration que tu souhaites pour les ventilo-convecteurs.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

notice de la lak10mr (regul sur t ambiante)
Image

le deuxième circulateur a disparu alors que sur le schéma de la regul WPR2007 il existe !

a ne plus rien y comprendre


:!: :!: help les spécialistes :!: :!:
.
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Il me semble que les choix techniques de Dimplex, pour ton matériel, sont :

soit
Chauffage via sonde extérieure et WPR : 2 circulateurs M13 intégré ET M14 chauffage.

soit
Chauffage via température ambiante, pac seule et wpc sans wpr: 1 circulateur M13 intégré ET 1 vanne thermostatique commandée par température ambiante + 1 soupape différentielle pour absorber la fermeture de la vanne thermostatique,

est-ce bien cela, il faudrait demander à Dimplex.

Quels sont les choix que tu as exprimé lors de l'étude de l'installation? apparemment, le 1er puisque tu as une wpr pour avoir plus de possibilités de réglages, sauf que le schéma hydraulique installé n'est pas conforme au schéma type.

****************

Pour ton circulateur M14, seule la zone en bleu, répond strictement aux indications des notes Dimplex. Maintenant, quelle est la marge de tolérance admissible si elle existe ? je ne sais pas les exigences de Dimplex :wink:
Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

ctout a écrit :Il me semble que les choix techniques de Dimplex, pour ton matériel, sont :

soit
Chauffage via sonde extérieure et WPR : 2 circulateurs M13 intégré ET M14 chauffage.

soit
Chauffage via température ambiante, pac seule et wpc sans wpr: 1 circulateur M13 intégré ET 1 vanne thermostatique commandée par température ambiante + 1 soupape différentielle pour absorber la fermeture de la vanne thermostatique,

est-ce bien cela, il faudrait demander à Dimplex.

Quels sont les choix que tu as exprimé lors de l'étude de l'installation? apparemment, le 1er puisque tu as une wpr pour avoir plus de possibilités de réglages, sauf que le schéma hydraulique installé n'est pas conforme au schéma type.

****************

Pour ton circulateur M14, seule la zone en bleu, répond strictement aux indications des notes Dimplex. Maintenant, quelle est la marge de tolérance admissible si elle existe ? je ne sais pas les exigences de Dimplex :wink:
effectivement mon choix était bien le premier mais le schéma n'est pas celui preconnisé effectivement. est ce que cela change vraiment la donne (conso)

pour la courbe (juste pour savoir) pourquoi pas celle de la vitesse 2 qui me semble est encore dans les bonnes tolérances ?
a+
SEB
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »